1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4

Наши результаты температур (давлений) кипения в испарителях

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.10.16.

  1. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Сань зачем коаксиал в горизонте? :faq: я его больше не использовал с того времени как здесь описал;)
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Морозик типа на улице-грамм нагрузочка поболе, потеплеет-снизится вновь;)
    СКРИН 03-12-018.jpg Водичка нормально за ночь нагрелась в Дроиде-легионэлла пофик:aga:
     
    Последнее редактирование: 03.12.18
  3. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    А зачем вентилятор Воздушного блока на 600 оборотов включен?
    Отбора тепла все равно нет. Только создает лишнюю нагрузку на геоконтур, выкидывая тепло на улицу.
     
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Да не, анимашка мнемо она в основном для себя, потому что часть схемы не используется, так же как и комнатный датчик пока лень тянуть:) Мониторю пока основные параметры.
     
    Последнее редактирование: 03.12.18
  5. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    @xpik_nsk, На анимашке народу нравится что он крутится, никто особо пока не возражает...т.к в основном к таким ТН геоконтура подключены :)!

    А по факту у полноценного гибрида, при срабатывании контакта контролера на подключение геоконтура... отсекается воздушный блок и конечно с одновременным отключением частотника вентиляторов...

    Т. е фактически ничего лишнего не расходуется ... там... Так получилось когда самое первостепенное в контролере делали, т. е остановку вентиляторов именно только на самой анимашке отложили .. и так пока это вполне нормально прижилось и осталось...:hello:!
     
    Последнее редактирование: 03.12.18
  6. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А что за фреон применен в этой системе?
    А ТП реально может охлаждать дом или реверс ТН сделан ради каких-то фанкойлов?
     
  7. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    410й-на пред странице озвучивал. В реверсе тоже достаточно полов в моем домике.
     
  8. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понял ответ, меня интересовало может ли "теплый пол" работать в качестве охлаждающего воздух в доме механизма? Ну например когда на улице в тени выше +35 гр.
     
  9. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    740

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новосибирск
    Нормально не может. Пятки обморозишь :)
    Пол должен быть тёплым, а холодным должен быть ПОТОЛОК.
     
  10. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Я думал, основная проблема, это увлажнение. Помнится при первых запусках мой ТН летом сливал почти ведро воды в час, при расходе охлаждаемого воздуха около 3000 кубов/час.
     
  11. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Приводил в соседней ветке, повторюсь
    IMG_20181130_090145.jpg
    бойлера в системе нет, я датчик бойлера (DHW) на выход контура поставил, ДХ, работет уже месяц в этом сезоне.
     
  12. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    740

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новосибирск
    И это тоже (если кипение ниже точки росы). Но главное - эффективность "остужания полом" никакая.
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Колотун на улице:aga: Контур грузится по полной- кипит 5,25, завтра морозик отпустит -нагрузка снизится и кипеть будет 5,5;) СКРИН-02-019.png
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    На улице теплеет, однако кипим все также: -10 :)

    upload_2019-2-8_9-5-32.png

    Поддал жару до 9.2 кВт - кипим уже -10.5:

    upload_2019-2-8_9-17-4.png

    Выжал на максимум - 10 кВт, кипим -12:

    upload_2019-2-8_9-36-29.png
     
    Последнее редактирование: 08.02.19
  15. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    Дом 550м2, теплопотери якобы должны быть не более 24кВт, немного все же усомнились поэтому Тн поставили мощностью 35кВт, контур в горизонте DX.
    Эксперименты заказчика в течении месяца только с ночным тарифом и на зажатых подмесах, ни к чему хорошему не приводили, Тн на полной мощности по 8 часов ронял кипение до -8-9С, дом остывал, а ТН вообще не понимал... что от него хотят:)].

    Все подмесы убрали и посоветовали оставить ТН в покое и на круглосуточной работе. За недельку инвертор устаканился и по уличной видно что при 0С крутится в половину своей мощности, т. е его мощность под дом впритык.

    Кипит -3,5С (после разгона всего дома), воды в этом году в поверхностном грунте почти нигде нету, такой год и осень эта совсем без дождей была. :hello:!
     

    Вложения:

    • Дом 550м2 -35кВт.png
    Последнее редактирование: 12.02.19