    Добрый вечер.
    Имеется настенный газовый котел на 23 кВт и 130 м2 отапливаемой площади. Для предотвращения излишнего тактования, лишнего расхода газа и лучшего прогрева радиаторов решил рассчитать необходимую мощность котла для моей системы отопления.
    Необходимо рассчитать теплоотдачу радиаторов. Для начала надо определить дельта Т для моего температурного режима. Для определения дельта Т воспользовался формулой:
    Дельта Т=(Т1+Т2)/2)-20) = (45+35)/2)-20 = 20, где
    Т1 - температура подачи, т. е. котел выставлен на 45 градусов, отключается он при 50
    Т2 - температура обратки, 35 градусов
    20 - температура в помещении

    Мою дельта Т определили, она равно 20. Теперь рассчитываем теплоотдачу радиатора для данного температурного режима:
    Q=Q70*(Д20/Д70)^1,33)=185*(20/70)^1.33)= 35 Вт, где:
    Q70 - теплоотдача радиатора при дельта Т70, 185 Вт по паспорту;
    Д20 - моя дельта Т, равная 20, рассчитанная выше;
    Д70 - дельта Т70

    Из расчета следует, что при работе котла на 45 градусов теплоотдача 1 секции радиатора всего 35 Вт. Надо умножить число секций в доме на 35 Вт и это будет необходимая мощность газового котла. Верны ли мои рассуждения?
     
  2. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    1.572

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    1.572
    Адрес:
    Москва
    Не совсем: полученную таким образом мощность (полученную при каком-то перепаде температуры внутреннего и наружного воздуха) нужно пересчитать на расчетную температуру наиболее холодной пятидневки по формуле:
    Q с. о. р. = Q с. о.*(tвн.-tн.р.)/(tвн.-tн.),
    где:
    Q с. о. р.- расчетная мощность СО, Вт;
    Q с. о. - промежуточная мощность СО (по расчету теплоотдачи радиаторов), Вт;
    tвн. - внутренняя температура воздуха (в помещениях), гр. С;
    tн. р. - расчетная температура наружного воздуха, гр. С, соответствующая температуре наиболее холодной пятидневки.
    tн. - промежуточная наружная температура воздуха (температура наружного воздуха, соответствующая расчету мощности радиаторов), гр. С.
     
    Последнее редактирование: 03.12.18
  3. Vegas_s
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55

    Vegas_s

    Живу здесь

    Vegas_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55
    Хорошо. Что принять За tн., ведь Как Вы видели выше в моем пояснении, в расчете теплоотдачи радиатора я не использовал наружную теипературу воздуха.

    Правильно ли я рассчитал дельта Т и промежуточную мощность СО?
     
  4. dfedor
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    14

    dfedor

    Участник

    dfedor

    Участник

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно...
    1. Сначала определитесь с теплопотерями. Дайте посчитать теплотехнику или хотя бы по инетовски...типа 30 вт\м.куб. или 1 квт на 10 м. кв. Масса решений и рекомендаций...
    2. Мощность котла должна быть как минимум равна теплопотерям. Или даже превышать...
    3. Далее определитесь с котлом и режимами. Иначе говоря определитель с тепловым напором.
    4. Количество радиаторов (их теплоотдача) должны соответсвовать тем же теплопотерям. Равны или больше. Причем теплоотдача радиаторов должна пересчитана по тепловому напору - котлу и режимам.

    Иначе говоря подбирайте котел и радиаторы по теплопотерям. А не так как написали, радиаторы по котлу. А то получите прикол...Т.потери 30 квт. А котел с радиаторами на 25.

    А эти температура наружного воздуха, внутреннего, градусы-сутки п пр. пр...Это важно при РАСЧЕТЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ. Что основное при расчетеах подбора котла и радиаторов.
     
  5. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    1.572

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    1.572
    Адрес:
    Москва
    tн. - температура наружного воздуха соответствующая текущему тепловому режиму работы радиаторов, т. е. при T1=45 гр. С, T2=35 гр. С.
    tн. р. - расчетная температура наружного воздуха по температуре наиболее холодной пятидневки - по СНиП "Строительная климатология".
     
  6. Vegas_s
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55

    Vegas_s

    Живу здесь

    Vegas_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55
    Котел и СО уже собрана и работает. Просто хочу настроить оптимальный и эффективный режим работы котла с экономичным расходом газа. Котел Протерм гепард 23 МТВ. 1 этаж дома 76 секций + ТП 22 м2 через смесит. Узел с насосом и 5 м2 ТП Просто врезано в магистраль Как радиатор. Мансарда 60 секций, но там 3 радиатора закручено (32 секции). Мощность котла поставил минимальную 9 кВт, работает он 17 мин, 15 отдыхает. Расход газа 15 м3/сут При Т на улице До -10.
    Моя цель этими расчетами проверить правильно ли я скорректировал мощность котла.

    Как посчитать теплопотери в зависимости От толщины стены, утепления и т. д?
     
  7. dfedor
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    14

    dfedor

    Участник

    dfedor

    Участник

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    15 м. куб\сут= 8,7х15=130,5 квт\сут=5,44 квт\час. Хорошие показатели. При режиме 9 квт.
    Природный газ. Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа Qн = 31–40 мДж/м3.УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТАсгорания метана — 34 мДж/ м3, с учетом КПД газового котла (92%) имеем 31,3 мДж/ м3, или 8,7 кВт •ч. Из 1 м. куб газа
     
  8. Vegas_s
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55

    Vegas_s

    Живу здесь

    Vegas_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55
    А можно ли прикинуть мощность котла при данных температурах подачи/обратки без расчета теплопотерь? Не знаю как точно их посчитать для своего дома в зависимости от степени утепления стен, мансарды и т. д... И нужно ли вообще еще как то настраивать котел под свою СО или достаточно просто выставлять температуру на котле?
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578
    Адрес:
    Изюм
    Абсолютно верны в первом приближении (прикидка).
    Мощность котла должна соответствовать мощности системы. А вот система должна компенсировать теплопотери здания.
    Т. е. если мощность системы окажется недостаточной, то достигнуть Qсекции 35 Вт не получится.
     
  10. dfedor
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    14

    dfedor

    Участник

    dfedor

    Участник

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просчитайте хотя бы по усредненным параметрам, типа как уже писал, по инетовски...Можете по максимуму. Попадете на увеличенное количество радиаторов. Но...При этом котел будет работать на компенсацию теплопотерь, те. если теплопотери низкие, т. носитель не остывает, котел будет так и работать на догрев...неостывшего т. носителя. Это режим работы по дельте температур между прямой и обраткой. Г. котел будет просто гасить мощность снижая подачу газа. Уменьшая расход газа. Но поддерживая заданную температуру котла, прямой, подачи...Если слишком мощный котел (т.потери слишком маленькие) котел начнет тактовать, или иначе говоря периодически выключаться, дожидаясь пока т. носитель не остынет. Европейские котлы имеют обычно режим регулировки от 40% до 100% максимальной мощности. При нагрузках меньше 40% (нагрузка это т. потери) котел не может больше снижать подачу газа (нижний предел регулировки) он просто выключится и будет ждать остывания т. носителя. Это датчик температуры по обратке подскажет, когда снова включится.
    Регулировка исходная по температуре на котле (на прямой) задает дельту между прямой и обраткой. Т. е. режим вкл.-выкл. при разных теплопотерях. При высокой температуре на котле и маленьких т. потерях, будет чаще тактовать. Датчик на обратке по прописанной дельте это проконтролирует.
    А котел, его задача СКОМПЕНСИРОВАТЬ теплопотери и работает он на КОМПЕНСАЦИЮ а не просто сжигает на макс. мощности газ. Сжигает точно столько по теплопотерям. На то котлы имеют автоматику. Пр низкой заданной температуре на котле ниже и температура обратки на которую срабатывает релгулировка. Но при низких температурах меньше ТЕПЛОВОЙ НАПОР, и радиаторы снижают теплоотдачу. А.Пересчет радиаторов по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ.jpg
    Поставьте температурный датчик в помещении отапливаемом, термостат на котел. Как бы второй режим работы котла. Задайте температуру в помещении где установлен термостат и котел будет своей автоматикой поддерживать заданную температуру в помещении. Регулируя мощность выдаваемую в СО, меняя расход газа. Опять же по заданной температуре в котле.
    Если будет работать в режиме от УЛИЧНОГО датчика, то в котлах есть режим работы (как бы третий режим работы котла) по так называемой температурной кривой для котлов. При этом котел будет сам задавать температуру т. носителя. Сам. А не ту которую Вы зададите. Это правда есть не во всех котлах, такой режим
     
    Последнее редактирование: 05.12.18
  11. Vegas_s
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55

    Vegas_s

    Живу здесь

    Vegas_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55
    У меня теплые полы на смешении, с комнатным термостатом я думаю полы будут плохо прогреваться. Погодозависимую автоматику на мой протерм гепард по-моему ставить слишком дорого. Так что пока попробую рассчитать теплопотери и по ним скорректировать мощность котла. Радиаторов у меня везде достаточно, по 1 секции на 1-1,2 м2.
     
    Последнее редактирование: 05.12.18
  12. Vegas_s
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55

    Vegas_s

    Живу здесь

    Vegas_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55
    Я думаю мощность СО достаточна для компенсации теплопотерь. Радиаторы рассчитывал как 1 секция 500/96 на 1-1,2 м2 площади. Дом газосиликат 300 мм + утепление 50 мм мин. ватой 80 кг/м3.
     
  13. dfedor
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    14

    dfedor

    Участник

    dfedor

    Участник

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1 секция на 1,2 м. кв. Угу...Допустим 1 секция это 180 вт\секц. При тепловом напоре К=70 (обычные паспортные данные на радиатор). Газовый котел создаст при 75\65\20 тепловой напор 50. Или вместо 180 вт\секц будете иметь 130 вт\скц. При потолках 2,7 м и площ. 1,2 м. кв имеем объем помещения 3,2 м. куб. на сецию. Или теплосъем от радиатора 40 вт\м.куб. Очень прилично даже много. В принципе хватило бы и 30 вт\м.куб. Теплые полы...нормальный комфортный теплосъем 60 вт\м.кв. если на куб объема 22 вт. Вдвое меньше чем радиаторы.
    Но учтите, в принципе вроде и 22 вт. м. куб. неплохо, но...Есть еще такая штука как инфильтрация (может естественной не быть, делают искусственную). Дышать надо, воздухообмен нужен. Хотя бы однократный (рекомендуют для жилья). А это примерно 1 вт\м.кв и на разницу температур между улицей и внутри дома. При морозах порядка 30*, эта дельта около 50*, что соответствует 50 вт\м.кв. на подогрев свежего воздуха. Что практически съедает тепло от теплых полов (60 вт\м.кв). В остатке на компенсацию СОБСТВЕННЫХ теплопотерь остается 10 вт\м.кв.или около 4 вт\м.куб. Маловато только теплых полов для отопления. Т. Поля хороши для комфорта. Добавляйте радиаторов.
     
  14. Vegas_s
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55

    Vegas_s

    Живу здесь

    Vegas_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55
    Там где полы, там и радиаторы висят. И там где полы и радиаторы теплее всего в доме.
     
  15. Vegas_s
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55

    Vegas_s

    Живу здесь

    Vegas_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    55
    Как Вы получили 130 Вт? У меня При дельта Т 50 получается 117 Вт.
     