Мотопомпа вместо сетевого насоса

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем awow, 28.01.11.

  1. awow
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    awow

    Участник

    awow

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Прошу проконсультировать о возможности использования в отопительной системе с давлением 2-4 кг/см.кв. мотопомпы вместо электронасоса и методикой расчета при выборе агрегата для замены.
     
  2. awow
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    awow

    Участник

    awow

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Дабы не померла суперактуальная тема или «гениальная» идея по нецелевому использованию мотопомп, напомню уважаемым форумчанам о новогоднем «подарке» электриков Подмосковью. В настоящее время озадаченное сверху руководство большинства теплогенерирующих контор России ломает головы, где взять очень дорогие аварийные источники электроэнергии в десятки и сотни киловатт мощности для питания электрооборудования котельных (где основные потребители - электронасы) , хотя реальная потребность в электрической мощности котельной может быть - единицы киловатт (автоматика и освещение). Хорошая консультация по теме и опыт, если таковый имеется, спасли и отогрели бы ни один городок. Отзовитесь "гуру"!
     
  3. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    Для "нецелевого" использования в качестве сетевого насоса может подойти мотопомпа АНДИЖАНЕЦ. В советские времена она хорошо справлялась, выкачивая воду из траншей при аварийных работах. Только к этому движку придется цеплять другой насос.
     
  4. awow
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    awow

    Участник

    awow

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Ассортимент предлагаемых потребителям мотопомп очень большой, только все они обеспечивают перекачку из открытых емкостей или водоемов и не предусматривают встраивание их в отопительные системы. Я не спец, а нужно выбрать и реально подключить в систему помпу, не на глазок же ее подбирать и нюансов в работе агрегата может быть предостаточно, поэтому и прошу консультации у профи.
     
  5. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    Сформулируйте правильно вопрос. То, что продается в магазинах- это мотопомпы. Если Вам нужно обеспечить работу котельной в аварийном режиме, то лучше иметь резервный источник- генератор. Если Вы хотите иметь резервный сетевой насос- Цепляйте его к движку соответствующей мощности.
     
  6. awow
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    awow

    Участник

    awow

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    На одной из котельных стоит сетевой насос 160 квт. Автономный источник электроэнергии только для него стоит дороже самой котельной. Аварийный насос необходимо все же иметь меньшей мощности и производительности, т.е. обязательно придется встраивать еще один автономный резервный насос с приводом ДВС для поддержания циркуляции теплоносителя в системе. Речь о том, подойдет ли готовая помпа из торговой сети или выход только в предлагаемой Вами стыковке ДВС и сетевого насоса, что весьма проблематично. Кстати, если брать источник питания и мотопомпу при одинаковой мощности цена отличается на порядок, даже у самых дешевых ИП.
     
  7. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    160 кВт- это мощность эл.двигателя сетевиго насоса? Конечно, аварийный насос надо делать самым минимальным. А как будет обслуживаться остальное оборудование котельной при отсутствии эл.энергии- дымосос, дутьевой вентилятор, система углеподачи, КиПовское оборудование?
     
  8. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176
    Адрес:
    Москва
    Подойдёт, если она по паспорту рассчитана на перекачку горячей воды, ведь даже в обратке температура будет не ниже +40*, а если будет стоять на прямой, то должна выдерживать минимум 100-110*.
     
  9. awow
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    awow

    Участник

    awow

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    На большинстве котельных у нас естественная тяга , в частности на той, где сетевой на 160 квт - для КИП и освещения всего пару киловатт хватит, а это грошевый бензогенератор, а не электростанция на миллионы рублей.На котельных с подачей и отсосом воздуха сумарная максимальная мощность "воздушки" - 25 квт,а реальная не более 10 квт, т.е. тоже относительно дешевый дизель-генератор можно ставить.Вместо угля-везде газ.


    А ограничение только по температуре, а то до Вас выше предупреждали об ограничениях по входному давлению?! Как и по каким параметрам вообще осуществлять подборку помп?
     
  10. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    Мне всё равно не понятно: если у Вас насос с движком 160 кВт, то в целом этот "насосик" весит 2,5 тонны и движок ему потребуется от КрАЗа. Поправьте, если не так. С 68-го по 90-й год много пришлось работать на монтаже и реконструкции котельных.
     
  11. awow
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    awow

    Участник

    awow

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Все так, однако в аварийном режиме движка на 50 квт должно хватить и даже в этом случае с учетом пусковых токов потребуется станция более 100 квт и ценой за миллион. Помпа или двигатель привода на 50 квт до 100 тыс.руб можно взять. При нищете коммуналки это очень существенно. Помпа интересна, как распространенный, относительно дешевый мобильный агрегат, который можно быстро установить и демонтировать в отопит систему, разместить вне здания котельной. Последнее должно исключить все проблемы с разрешениями и согласованиями. Мне, как технарю и отвечающему за электрохозяйство, минимизация гимора с энергорезервом-благодать божья.
     
  12. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    В таком случае надо городить самоделку, предусмотрев быстрое подключение к магистрали.
     
  13. awow
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    awow

    Участник

    awow

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Виктор Петрович, спасибо, принял к сведению, как один из вариантов, наверно можно вопрос снять.
     
  14. Opelevod
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    71

    Opelevod

    Живу здесь

    Opelevod

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    МО, Поварово
    Бытовые мотопомпы не расчитаны на преодоление сопротивления системы, так как жестко привязаны к двигателю и не имеют обходного компенсационного канала, как например в пожарных помпах, которые могут работать, даже если перекрыть выходной кран. тогда в них вода циркулирует по кругу внутри улиток. В обычных помпах расчитано, что лить будут в открытую среду, не преодолевая большого сопротивления. Даже прямой 100 метровый шланг в разы снижает производительность системы помпы и ее ресурс. А если подъемчик организовать на пару метров, да пару поворотов на 90 градусов - вообще "туши свет" :)

    так что на 95% уверен, что обычная помпа "проживет" в системе отопления не более пары минут, пытаясь справиться с гидросопротивлением огромной системы, потом либо коленвал движка загнет, либо лопасти лопнут. Можно попробовать пожарную помпу, но она стоит уже как стационарный 15-20 киловатный генератор. и не факт что подойдет для этих целей, там расход системы 1000-1500 литров в минуту и давления дикие просто (до 100 бар), трубы порвет нафиг.
     
  15. Главарь
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Главарь

    Новичок

    Главарь

    Новичок

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Так, что выхода нет? Проблема вообще интересная. Имеется паровой котел, при отключении эл. энергии, как все знают, нужно его подпитать. Проблема одна...чем? Установленный паровой насос с этой задачей справляется очень херово..хотелось бы чего-то мото. Неужели никто ничего подобного не делал? Или у всех генераторные подстанции на 200 кВт есть?