1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27

Кластерный гликолевый геоконтур и дроид

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.

  1. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Вихревой расходомер на выходе конденсатора?
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Обычный водомер с импульсным выходом
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Эталонный ТЭН на 1 кВт не помещает в схеме для периодической калибровки-проверки.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Внешний можно поставить, и не эталонный, а резервный.
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Точняк;) забыл что воздушник же, там их целая толпа же:aga:
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Идеального оборудования не бывает...любое оборудование требует периодического обслуживания и ремонта. Если это случается в самый неподходящий момент - ТЭН выручит. Даже ГеоТН:hello:
     
  7. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    Поставить настоящий инверторный компрессор и заставить его работать круглосуточно. При малом съёме тепла и испаритель и конденсатор и грунтовый контур становятся сильно переразмерянными, результат - повышенная температура кипения. У меня пока конденсация высокая, грею тёплым полом первого этажа весь дом, с запуском радиаторов второго этажа думаю можно будет скинуть пару градусов. Сейчас в лестничном проёме наблюдаю мощный конвективный поток холодного воздуха со второго этажа.
     
  8. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Это верно для АВР (Авт Вкл Резерва,)а в вашем случае с воздушниками - это рабочий БИВАЛЕНТ без которого воздушник никуда;):hello:
     
  9. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    740

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новосибирск
    Так вот товарищу и хочется повыше кипеть, а не пониже. :)
    Где Вы там переразмерянный испаритель увидели?
    Он на дельте в 6 градусов кое-как компрессор паром кормит.
    Ещё бы температуру после РТО поглядеть
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Даже в МСК можно обойтись без ТЭНов совсем. Резерв в составе оборудования уменьшает головную боль у заказчика
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Ключевое слово- МОЖНО. Если зима теплаяи без морозов. Или есть камин или печка;)
    завуалированный типа:)]
    Ладно, чет увлеклись...ТЕМА не об этом, прошу прощения у топик стартера:hello:
     
  12. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    Так, а чему вы удивляетесь? Вы сделали скриншот в конце многочасового ночного импульсного отбора тепла, отсюда и цифры такие. Дом остывший, а ТН его разогревает к Вашему приходу, контур в импульсе сильно проседает, у Вас же нет плывуна как у меня, отсюда и цифры такие.
    Мой ТН дом прогрел давно и просто его поддерживает работая практически на минимуме своей возможной производительности, и воды вокруг контура немеряно.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Да как бы несколько лет уже без печки, и зимы разные были ;) в упор не замечаем.
    Хорошая мина при плохой игре - самое главное.
    Все, офтоп заканчиваю.
     
  14. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    Я не утверждал что с контуром что то не так. Контур работает как положено. Низкое кипение имеем при совокупности разных факторов: ТН работает на высокой производительности, контур в импульсе просел больше чем при отборе тепла на поддержание дома, ну и возможно то что пытаетесь донести Вы. А в совокупности всех вещей имеем то что запечатлено на скриншоте.
     
  15. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    740

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    740
    Адрес:
    Новосибирск
    А я не вижу на скриншоте ни "просевшего контура", ни его слабой производительности - ничего из жутиков, кроме относительно плохого теплообмена в испарителе, что приводит к дельте в 6 градусов на нём между контуром и кипением.
    Конечно, если ТН будет качать не 8 кВт, а 2, то испарителю будет лучше, но контур от этого станет уже совсем "переразмеренным".
    Здесь явно виден перекос в производительности контур/испаритель в пользу контура, о котором Вы переживаете.
    Добавить испарителя - и прекрасная картинка получится с дельтой по рассолу в 5, и по рассол/кипение в 3-4. А температуры на тёплой стороне тут никак ни на что не влияют.
    Ну, может быть, да - другой газ использовать.