Прошу помощи в создании тн

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrei-Kostroma, 18.11.18.

  1. Andrei-Kostroma
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23
    Прошу помощи в создании тн
    Уважаемые форумчане! Буду рад Вашей помощи в создании бюджетного ТН вода - вода. С холодильным оборудованием раньше сталкиваться не приходилось, упорное чтение форума и других источников привело к образованию каши в голове. Исходные данные такие: каркасный дом на этапе строительства, 1-й этаж 50 м2, высота потолков 2,5 м., соответственно объём 125 кубиков, 2-й этаж мандсардный, 36 м2, потолки 2,4, объём около 70 куб., утепление минвата кнауф 150 мм, выполнено максимально качественно, остекление около 20 м2, двойной стеклопакет. Электричество 3*5 кв, абисинка с дебетом около 600 литров (не раскачивал особо, мб увеличится), высокий уровень грунтовых вод. Планирую делать водяной ТП на 1 этаже, по отоплению 2 этажа вопрос открытый. Так же в планах приточная геотермальная вентиляция. В качестве донора для создания ТН прикупил по случаю за 3,5 р. Сплит Тошиба 18, компрессор роторный на 22 фреоне. В качестве источника низко потенциального тепла хотелось бы использовать абисинку. Слив во вторую скважину (иголка готовая есть, забить не проблема), хватит ли дебита скважины? Подойдёт ли под мои цели компрессор? Какие и какого объёма теплообменники понадобятся?(бюджет сжатый, стройка все съедает, доходы небольшие). Что ещё нужно искать покупать для того, чтобы создать максимально простой ТН старт-стоп? Прошу Вас доступно (для тех кто на бронепоезде) объяснить что и как делать). Тапками сильно не кидайте)
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Чтоб что то планировать и считать нужно сначала дебет иметь в куба 1.5 стабильно. И какая т-ра этой воды? она же к весне и +3 может быть с верховодки
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Я бы в сторону ДХ контура смотрел при
     
  5. Andrei-Kostroma
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23
    Где то читал что для получения 1 кв тепловой энергии нужно 170 литров воды. Понимаю что многое зависит от её температуры. Для моего домика думаю 3-4 кв будет вполне достаточно.
    Думал над чем то подобным. Хлопотно и затратно по-моему. Проще ещё одну скважину обустроить.
     
  6. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    Если остудить ее на 6 градусов.
    Для грубых расчетов. При остывании 1000л воды на 1 градус Вы получите 1 кВт*ч тепловой энергии.

    PS Не сочтите занудой, но 1 кв это один киловольт.
     
  7. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210
    Покупать придется всё, кроме компрессора, если будете делать отопление второго этажа вода-воздух туда пойдет почти весь кондиционер.

    Cоветую нормальный земляной контур, тема про переливные ТН есть на форуме, там много проблем при реализации.
     
    Последнее редактирование: 19.11.18
  8. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.114

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Иваново
    Я бы посоветовал гликолевую.
    Перелив на любителя, с dx не все так просто.
     
  9. Andrei-Kostroma
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23
    Спасибо за информацию. Т. е около 3 кВт с 600 литров можно снять при непрерывной работе тн. Для нормальной работы в режиме старт-стоп (исхожу из того что насос будет 30 мин работать и столько же отдыхать) нужно чтобы тн вырабатывал 100 ват на м2, те в моём случае для отопления пола первого этажа мин. 5 кВт. За 30 мин. Через теплообменник должно пройти около 1 м2 воды. Все правильно?
     
  10. Andrei-Kostroma
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23
    Боюсь что размер участка не позволит сделать нормальный земляной контур. Всего 4,5 сотки из которых почти 1,5 занято(
     
  11. Andrei-Kostroma
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23
    Задавать вопрос что и где покупать пока преждевременно? Нужно сначала определиться с источником тепла?
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Ещё раз, какая т-ра воды в конце отопительного сезона? Игла это верховодка и её т-ра к весне может быть 3 гр. Что тогда ? Нужен хотя бы куб в час и не менее 6 гр, чтоб на самоделке бюджетно снять 3 гр.
     
  13. Andrei-Kostroma
    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Andrei-Kostroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    23
    Какая будет температура воды в конце отопительного сезона не знаю. В ближайшие дни поеду на стройку, посмотрю какая температура сейчас. Еще раз более точно посчитаю дебет скважины. Попробую раскачать её. Воды там очень много. Возможно у меня не очень удачная игла. Заморочится с новой скважиной значительно проще и бюджетнее всех других вариантов.
     
  14. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Для самостоятельного монтажа ГК только закрытый на гликоле +ПНД.
    Перелив это головняк.
    Мы его даже за деньги не ставим.
     
  15. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    708

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    708
    Адрес:
    Владивосток
    Бури нормальную скважину - глубиной метров 30. Всякие абиссинки - зимой ненадежный источник, ИМНО