1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.

  1. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    Промывать мощным потоком воды с добавлением воздуха от компрессора, перекрыв все ветки кроме одной. По очереди. Лить просто на улицу, можно со скважины. В конце промывки каждой ветки полностью удалить воздух мощьным потоком воды. Промыв все контура надавить насосом и оставить например на сутки. Если всё герметично, перекрываем все ветки кроме одной, накачиваем компрессор с ресивером для воздуха и чем больше тем лучше, залпом выгоняем воду из ветки, можно несколько раз повторить, и так для каждой ветки. Заполнение раствором воды и спирта начинаем с самой дальней ветки на коллекторе и по очереди перекрывая и открывая краны заполняем контура через самую нижнюю трубу. Затем не плохо бы поставить 5микронный колбовый фильтр запустить циркуляцию до полностью прозрачного раствора, лучше насосной станцией через бочку. За одно и лишний воздух удалится.
     
  2. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    Воду для раствора готовим сами или покупаем дистиллированную. Будет качественная вода, будет меньше осадка и будет более нейтральный раствор теплоносителя.
     
  3. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.114

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Иваново
    Зачем дистиллат в ГК? Воду подгодавливают для трёх целей:
    1. Снижение коррозионной активности
    2. Снижение образования накипи при температуре выше 50 градусов примерно
    3. Снижение осадка в виде бактерий и продуктов их жизнедеятельности.

    В ГК:
    - Корродировать кроме насоса нечему
    - Накипь не образуется
    - Бактерии в спирте дохнут
    Нафига готовить воду? И тем более брать дистиллат...
     
  4. Etanol
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    1.538
    Благодарности:
    1.753

    Etanol

    житель Сибири

    Etanol

    житель Сибири

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    1.538
    Благодарности:
    1.753
    Адрес:
    Новосибирская область
    Образование накипи зависит не только от температуры жидкости, но и от температуры поверхности теплообмена. Дистиллят особо не нужен. Прокипятить воду ТЭНом - самое то, и вода не "пустая", и накипь не сядет на теплообменник.
     
  5. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Зачем изначально заливать мутный дистилят? Можно сразу прозрачную воду лить.
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Когда мне установщики разбавили изопропиловый спирт водой из под крана (спрашивал какую воду нужно, сказали - не заморачивайся, всем разбавляем из под крана), то соли выпали в осадок и теплоноситель стал весь в белых хлопьях.
    Не думаю, что это хорошо и полезно для геоконтура и насоса.
     
  7. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    Я контур системы отопления заполнял из бочки насосной станцией сразу через 5 микронный фильтр. Вода изначально была прозрачна, но в бочку из контура возвращалась мутноватая, не смотря на то что контур перед этим был промыт и продут. Как ни старайся его вычистить, всё равно немного грязи да и останется. После часового прогона по кругу через фильтр вода стала прозрачна. Можно запускать отопление.
     
  8. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Специально узнал по поводу заправки.
    Когда вам заливали теплоноситель, воду брали действительно из под крана. После вашей системы фильтрации воды. Затем измерили уровень PH и даже добавили полифосфат в эту воду.
    Либо ваша система фильтрации воды так работает?
    Хлопья в теплоносителе? Это как? Покажите фото, многим будет интересно. Даже если и предполодить, что есть выпадение солей, то в коаксиальном зонде, внизу есть место/отстойник и тяжёлые соли не поднимутся наверх. Не хватит скорости потока.

    Можно конечно было и привезти дистиллированную воду и много чего ещё, но монтаж нужен был "по дешевле", что и сделали по вашей просьбе.
    Вспомните, весь монтаж с материалами обошёлся в 18.
    Пошли на встречу...
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Говорю как есть, зачем мне что-то скрывать и придумывать?
    А говорю, потому что наболело, мне вот пришлось покупать 20" фильтр и прогонять через него жидкость геоконтура. Правда не очень помогло, но взвеси стало меньше.
    Как думаете, я получил от этого удовольствие?

    А чтобы выяснить влияет это или нет, отложатся соли или нет, так это целое исследование провести нужно.
    По этому посчитал просто - в нормальной жидкости не должно быть взвеси.

    Фильтр обезжелезиватель + ионообменная смола для уменьшения жесткости.
    В принципе у меня был дистилят литров 60, да удобный обратный осмос тоже есть - может прям в канистру лить.

    Так я же показывал вашему сотруднику. Щас ее уже меньше, так как я разбавил ее еще 80-ти литрами смеси для солнечного коллектора.

    35 вообще-то. Не считая теплотрассы, ввод в дом которой, вы почему-то нормально не загидроизолировали. Теперь оттуда течет. Думаете я придумываю?

    Ну все же надеюсь, что часть бракованного оборудования вы возьмете обратно. Все, конечно, теперь не исправишь, как ввод через фундамент, но все же.
    Просто ожидал большего от профессионалов.
     
  10. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Пришлось? Кто-то заставил разобрать соединения, слить теплоноситель?
    А что такое "нормальная" жидкость и почему в ней не должно быть взвеси? На сколько НЕ должно быть? Это ваша вода, из вашей фильтровальной установки.
    Так же дешевле...
    Какое это имеет отношение к монтажу? Много чего у кого есть.
    Кого меньше, взвеси? Так может от ЭТОГО добавления изначально она и появилась?
    Вы влезли даже в теплоноситель добавляя в него что-то. Зачем? Есть же гарантия на проведённые работы и материалы, зачем понадобилось туда лезть?
    Я не Мехди Эбрагими Вафа и видеть на расстоянии 100 км не умею:)
    Если действительно течёт гильза почему не позвонили ? Мы никогда не отказываемся от гарантийных обязательств, если это действительно по нашей вине. Несколько лет уже прошло и что, всё время течёт?
    Без вопросов. Конечно поменяем. Если неисправность была зафиксирована в гарантийный срок и условия гарантии не нарушены.
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Опять двадцать пять, ну тему то мою перечитайте что-ли.
    Напоминаю - так как на на корпусе ТН были неверно приклеены стрелки как подключать контура, то ваши монтажники сначала спаяли по стрелкам, а потом переделали как должно быть и из-за этого наделали горбылей с кучей ПП уголков.
    Мне их пришлось переделывать, так как сами вы бы этого не сделали, а для себя я хочу, чтоб было красиво и эффективно. Ну вот тогда и обнаружилась взвесь.

    Если бы я хотел сделать дешевле, я бы не заказывал ТН с бурением под ключ. Плюс геоконтур заказал на 50м больше, чем у вас заложено по мощности.
    Спрашивал монтажников - какую воду дать. Какую сказали, такую и дал, я же не в курсе, что соли в осадок выпадут от изопропилового спирта или что там еще в нем, он же не 100%-ный.

    СК я сделал этим летом, а ТН был смонтирован больше года назад, а куплен два назад.

    Я говорил об этом по телефону. Никакой реакции на это не последовало.
    Как весна на следующий год после монтажа настала, так и потекло. Течет только весной, когда снег сходит. Ну и когда сильно дождливая погода.

    Ну так бы и ответили, что никогда. Мне уже не нужно менять, я все что нужно себе заменил.
    Это контроллер, насос и теплоизоляция.
     
    Последнее редактирование: 20.11.18
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Вы так говорите, как будто специально тыкаете конченной гарантией.
    Сколько гарантия на ТН, на работы, когда был ввод в эксплуатацию?
    Если гарантия на ТН с даты продажи, то это наиалово, ведь работы под ключ делали и не надо объяснять, что заказчик тянул, я прекрасно всю эту кухню знаю.
    И да, монополисты себя так не ведут, можно и подкрутить/поменять, всё ваше, вам и карты в руки.
    PS/ Как там Saga 10 лет даёт, не знаю, может и правда качество превыше наживы...
     
  13. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    Мне вот интересно как Вадим обнаружил хлопья в растворе если работы по монтажу были выполнены под ключь? Я после запуска своей системы с ТН вообще никуда не лезу, контура герметичны и нефиг их трогать, моё вмешательство только клава компа для корректировки работы ТН. Может там и хлопья в контурах, мне фиолетово, я вижу эффективную работу ТН и это самое главное. И почему Вы обнаружив хлопья в теплоносителе не урегулировали вопрос с инсталяторами сразу и продолжаете их этим тыкать на форуме? Я контура заполнял сам тем теплоносителем который счёл более правильным, и по той технологии заполнения и фильтрации которая мне больше понравилась и все шишки теперь мои, косяков пока не обнаружил, шишек пока нет.
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Если бы у меня все работало как заявлено, то я бы тоже ни куда не лез. Раз уж вступили в беседу - освежите память в известной теме, чтоб мне в сотый раз не повторятся.

    Ну так где мне им еще тыкать? В суде? В этот раз не хочу. В принципе, зла на них не держу. Но так как по другому не получается, приходится писать здесь.

    И что? Я рад за вас. А я вот не сам. О результатах и пишу. Если бы заправил сам и обнаружил потом взвесь, то так же бы написал об этом, мне не чего стыдиться, все мы люди и делаем ошибки.
     
  15. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Шатура
    Вадим, хочу поблагодарить Вас за то сообщение о хлопьях, спасибо! :hndshk: После этого перед бадяженьем раствора воды и спирта я сначала развёл пробный литр раствора и поставил на несколько дней понаблюдать не выпадет ли осадок. Как показал эксперимент компоненты друг другу подошли и растворились без осадка. Смешивал спокойно и заполнял контур. :hello: