1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Пеллетрон-u25/ u35

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.

  1. Kashiga
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15

    Kashiga

    Участник

    Kashiga

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ступино
    Поменял только величину гистерезиса с 10 до 5 градусов и частоту обновления параметров и все.
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851
    Адрес:
    Уфа
    Вроде результаты лучше получаются, если рабочий режим и стоп делать более длительными, вплоть до 1 часа. Задается настройками, многие из которых зависят от конкретной СО. Чтобы сделать обновление отличным от 30 сек. нужны очень сильные аргументы. Менять не рекомендуется.
    Еще раз посмотрите в инструкции как настраивается минимальное открытие заслонки.
     
  3. Kashiga
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15

    Kashiga

    Участник

    Kashiga

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ступино
    По заслонке согласен надо настраивать, по изменению гистерезиса просто боюсь вдруг погаснет котел, хотя понимаю что навряд ли.) По обновлению, почему часто это плохо? Чем чаще по моему мнению тем точнее? или я что не понимаю. Вот инструкцию надо бы доработать. У меня их две и в обеих разные данные. Хотелось бы чтобы обычному пользователю как то по доступнее было все. Хотя мне немного времени потребовалось чтобы понять алгоритм.
     
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851
    Адрес:
    Уфа
    То что вы назвали обновление- это совсем не обновление. Попробуйте все таки сделать по инструкции.
    Температуру теплоносителя 75 гр., а для регулировки температуры в помещении задействовать датчик комнатной температуры или регуляторы на батареях.
    Чтобы котел не погас есть специальный параметр - частота и длительность продувок.
     
  5. Kashiga
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15

    Kashiga

    Участник

    Kashiga

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ступино
    Вы совершенно правильно сказали что каждая СО индивидуальна.) Сейчас на улице +2, позавчера было +6, если я поставлю температуру ТН 75 моей СО ее некуда будет деть. Сейчас в доме 23 градуса, регуляторы на батареях установлены на 20, Работает теплый пол на 35 градусов как видно на видео подача установлена на 55, но даже при этом когда котел набирает 55 градусов и уходит в стоп выбег температуры доходит до 58 градусов, а если поставлю на 75 то температура может подскочить до 85 и выше, ее просто столько не нужно.
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851
    Адрес:
    Уфа
    Что мешает отключить примерно половину СО в межсезонье?
     
  7. Kashiga
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15

    Kashiga

    Участник

    Kashiga

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ступино
    Батареи и так по факту не работают, а ТП зачем тогда нужны если там температура будет ниже 35 градусов.
     
  8. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851
    Адрес:
    Уфа
    Так на ТП должен быть свой контур и ему должно быть все равно какую температуру выдает котел.
    С другой стороны если все устраивает можно и ничего не менять.
     
  9. Kashiga
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15

    Kashiga

    Участник

    Kashiga

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ступино
    Да конечно на батареи свой контур на ТП свой. Вот в системе 85 градусов, батареи закрыты, ТП нужно 35 гр. куда деть тепло? Даже если котел в стопе, то на колосниках которые тоже проточные и на которых лежат угли дают температуру. Вот и получается что она лезет вверх. Регулятор на настоящий момент меня полностью устраивает, я как вспомню как я в прошлый сезон теплообменник в схожих режимах пробивал ломом, так плакать хочется). Посмотрим что будет дальше в мороз. Буду выкладывать отчеты, может кому то пригодится.
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851
    Адрес:
    Уфа
    В морозы будет только лучше. При правильных настройках: примерно 1 час стоп, 3 мин продувка котел выдает примерно 3,5- 5 кВт мощности средней. При полностью закрытой заслонке, если нет подсоса воздуха, то мощность котла близка к нулю. Поэтому боятся 75 гр не нужно. По инерции поднимется на пару градусов и будет далее падать. Разумеется, вначале работы котла на этих параметрах, за ним лучше присмотреть.
     
  11. Kashiga
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15

    Kashiga

    Участник

    Kashiga

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ступино
    Привет всем. Прошло 5 дней. Сегодня чистил котел. Выкладываю видео состояния теплообменника и его чистку. Чистится легко, нагар хрупкий и ломкий, чистка заняла 10 минут. Средняя температура на улице около 0 градусов. Температура подачи 55 градусов.
     
  12. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    положите сверху на водоохлаждаемые колосники чугунные или вырежьте на плазме металлические с 14 мм, будет еще лучше, и заброса не будет по температуре, надо только рисунок подобрать по прозорам, что бы пепел проваливался.
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851
    Адрес:
    Уфа
    Попробовать организовать хотя бы синхронную вторичку. Что-нибудь на порожек положить, чтобы воздух напрямую из под колосника подать.
     
  14. Kashiga
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15

    Kashiga

    Участник

    Kashiga

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ступино
    Хорошо. Попробую. У меня сварен порожек. В принципе меня и такой результат вполне устраивает)
     
  15. id24178278
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12

    id24178278

    Участник

    id24178278

    Участник

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Пермский край
    Здравствуйте дорогие форумчане. Смотрю как вы ставити эксперименты с котлом. После 2 сезонов мучений с котлом решил заменить его. Вот результат испытаний 2 месяца, притирался к котлу наверное недели 2-3. В общем работай нового котла доволен, ни надо сидеть возле него и подкладывать и шурудить дрова чтоб не зависли. Температуру набирает уверенно, по чистке теплообменника пока не чистил но при осмотре было выявлено что чистить особо нечего. По времени работы на дровах от 4 до 8 часов в зависимости от погоды. Сегодня - 20 на одной закладке проработал 6 часов при температуре воды на выходе 65- 70 градусов, в доме 24 градуса. С котлом пеллетрон u35 таково не было.