1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Свайно-ростверковый фундамент

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BRIL, 17.02.08.

Метки:
  1. Крос
    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Крос

    Участник

    Крос

    Участник

    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    А разве это делает не утеплитель под полом?
    Повторюсь - зачем делать утепление по всей внутренней вертикальной поверхности фундамента?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. oss
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842

    oss

    Живу здесь

    oss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    Россия
    Зимой через вертикальную неутепленную стенку понижается температура под утеплителем пола в слое засыпки (щебень, песок). При этом промерзает засыпка и грунт под ней. Причем неравномерно. Влага из нижележащих слоев грунта начинает мигрировать к холодному ядру и замерзать. Миграция происходит по закону разности потенциалов влажности. За зиму может образоваться значительное количество воды под утеплителем. Весной и летом оттаивание под утеплителем и домом замедлено из-за утеплителя под полом дома. Лед тает, но влага не успевает за лето выводиться из-под дома. Грунт вокруг дома оттаивает к маю, а под домом еще нет. Подушка не высыхает. Следующей осенью начинается новый цикл. Нарушеется процесс миграции влаги под домом . Площадь обводняется.
    Вертикальное утепление не позволяет температуре под домом отпуститься ниже 0 гр. за счет геотермального тепла и снижает риск влагонакопления под домом.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Крос
    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Крос

    Участник

    Крос

    Участник

    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    А что изменится если вертикальное утепление будет снаружи периметра
    фундамента?
     
  4. oss
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842

    oss

    Живу здесь

    oss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    Россия
    Такое решение применяется для каменных домов.

    Оно позволяет без утепления под отмосткой "подогреть" фундамент теплом стены и снизить риск пучения.
    Стоят же здания построенные еще пленными немцами на ленте в полметра только за счет расположения трубы отопления по периметру помещения в нижней его части.
     
  5. Леонид_57
    Регистрация:
    03.02.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    185

    Леонид_57

    Живу здесь

    Леонид_57

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Балашиха
    Mihalch Здравствуйте!
    Да глубину планирую 80-90 см всего. Мне кажется глубина промерзания в МО и по соседству не более 50 см. Теперешние зимы стали такие теплые, что это величина вообще стала см 20. Да и выпереть такую массу (весь фундамент ведь как единое целое) будет
    возможно только при промерзании ниже 1 метра. Так что мне кажется я не рискую. Или это заблуждение...
     
  6. oss
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842

    oss

    Живу здесь

    oss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    Россия
    Долбанет минус 30 этак недельки на две при малом снеге и промерзнет на 2.5 м что тогда скажете?
    Да и при 50 см может вспучить так, что мама не горюй.
    Градусосутки то веками не меняются а потеплел только на доли градуса!
     
  7. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Вот мой опыт.
    Ситуация чем-то похожая.
    Почитайте-может пригодится
    https://www.forumhouse.ru/threads/7129/page-3

    А вот некоторые этапы с тех пор:
    DSC02551.JPG DSC02558.JPG PICT0013.JPG

    PICT0038.JPG PICT0040.JPG PICT0045.JPG

    Продолжение тут:

    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/#post-279346
     
  8. Mihalch
    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55

    Mihalch

    Живу здесь

    Mihalch

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Заблуждаетесь, если хотите делать заглубленный, то на 1,5м, если мелкозаглубленный, то 40-50см выкопать.
     
  9. Крос
    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Крос

    Участник

    Крос

    Участник

    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы.
    Еще вопрос - пол залит поверх утеплителя, опирающегося на внутреннюю засыпку. Если происходит сезонное движение ленты фундамента, то как решается проблема ее смещения относительно пола?
     
  10. oss
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842

    oss

    Живу здесь

    oss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    Россия
    Cезонного движения ленты в "финских" фундаментах не происходит.
    Пята фундамента постоянно находится в зоне температур, при которых пучения подушки и нижележашего трунта нет. Исключена причина.
    В некоторых случаях (германия) есть конструктивные решения закрепления пола и ленты в одно целое.
     
  11. Крос
    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Крос

    Участник

    Крос

    Участник

    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    А какая примерно глубина заложения подошвы фундамента?
    Я насчитал 5 блоков + высота пяты - получается где-то 130-140 см.
     
  12. oss
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842

    oss

    Живу здесь

    oss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    Россия
    Пара блоков остается на поверхности.
     
  13. Крос
    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Крос

    Участник

    Крос

    Участник

    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Только хотел написать - получается примерно 1 метр. Что-то близкое к глубине промерзания.
    А дренажная труба + щебень в пазухах = против касательных боковых сил?

    И еще по поводу пола. После усадки щебня под полом - достаточно будет прочности самого пола?
     
  14. oss
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842

    oss

    Живу здесь

    oss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    Россия
    Фундамент мелкозаглубленный.
    Дренажная труба плюс ливневка плюс щебень плюс утепление снижают возможные касательные силы пучения. Вода при замерзании в лед увеличивается в объеме на 9%. Пустот во влажном (только не надо иметь ввиду полностью залитый водой) щебне хватит для компенсации этого процесса без изменения обема.
    Засыпку трамбуют послойно до достижения истинной плотности. Видели на фото работу площадочного трамбовщика в периметре?
    Сам пол с закладкой ТП примерно 100 мм бетона с армированием.
     
  15. Крос
    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4

    Крос

    Участник

    Крос

    Участник

    Регистрация:
    05.05.07
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Тогда почему глубина заложения, скажем, не 40 см? Получается какой-то средний вариант
    Какое утепление снижает касательные силы? Там же снаружи вроде вертикального утепления нет. А судя по схеме и внутри вроде не планировалось.
    А если заменить щебень крупным песком или ПГС ситуация ухудшится?
    (Усадка под полом, противодействие пучению)
     

    Вложения:

    • Rakenneleikkaus.jpg