1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13

Stropuva - мнение пользователей

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Feika
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153

    Feika

    Живу здесь

    Feika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Рига
    Проблема в обвязке только одна нету клапана подмеса, за счет этого котел сразу работает на потребителей, в принципе он достаточно хорошо выходит на температуру когда прогорел на 20%, насколько я понимаю там нету теплообменника, по сути труба в трубе и свои 10кв котел дает тогда когда горит в нижней части и газы проходят по всей площади котла, а когда горение идет в районе дверцы тогда он и не может поднять требуемую температуру, это с учетом что мощность котла 10кв а теплообменник в бойлере 16кв. да и клапан подмеса даст только то что котел быстро нагонит свои 60 градусов и быстро упрется в горение в районе двери и малую площадь теплообменика
     
  2. Николай1980
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    470

    Николай1980

    Живу здесь

    Николай1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Калининград
    На моём котле такую проблему Разжог и первое время сильно нагревается -потом затихает решил сразу - как раз подмесом - главное на холодном теплоносителе не вливать в обратку котла холодную воду - сильно долго - а равномерно - Подмес трёхходовиком - сразу поток идёт не в систему а в обратку -совсем малый контур -котёл насос и котёл обратка - равномерно стенки котла не дают углю и дровам пара для дёгтя и котёл равномерно выходит в режим 80 градусов без рывков и так работает пока не прогорит. И всё это делает подмес трёхходовиком -у меня самая обычная термоголовка на 20-80 градусов и датчик на обратке от дома - постепенно перегоняет потоки с малого контура на большой дома -
     
  3. Feika
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153

    Feika

    Живу здесь

    Feika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Рига
    Думаю такой поставить, его надо ставить перед или можно после насоса?
     

    Вложения:

    • c62d117815992d2d354e41fad36eb17f.jpg
  4. Maxim_Westenra
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    153

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если клапан автоматический, то насос ставят за ним - иначе во время разогрева котла будет работать на закрытую задвижку, что не хорошо для насоса.
     
  5. Douglas9
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Douglas9

    Живу здесь

    Douglas9

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Не понимаю зачем выдумывать велосипед, если есть отработанные схемы обвязки? Их же рекомендует производитель.
     
  6. Feika
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153

    Feika

    Живу здесь

    Feika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Рига
    Нету желание из за смены котла переделывать теплоузел, и также в случае отключение тока терять ЕС
     
  7. Maxim_Westenra
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    153

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    любая схема обвзяки предусматривает определенные расчеты по гидравлике, коими в "рекомендациях производителя" не пахло. Лучше б не рекомендовали.
     
  8. Douglas9
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Douglas9

    Живу здесь

    Douglas9

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Но тут пример от пользователя, который жалуются на быстрое прогорание и при этом схема обвязки не имеет даже узла подмеса.
     
  9. Feika
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153

    Feika

    Живу здесь

    Feika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Рига
    Ну старый котел DOR16 минут за 15 выходил хоть на 80 градусов кочегаря дом и бойлер, сегодня попробую уменьшить тягу в трубе на половину оголив отверстия для тяги
     
  10. Douglas9
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Douglas9

    Живу здесь

    Douglas9

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Ну есть два подхода: академический и метод проб и ошибок :).
     
  11. Feika
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153

    Feika

    Живу здесь

    Feika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Рига
    Но по сути Стропува это большая буржуйка где дымо газы без всяких теплообмеников идут сразу в трубу? Еще вопрос сверху стоит вентилятор который гонит воздух в котел, но в самом котле воздушный поток очень слабый, подносишь зажигалку да пламя сбивается, как с распеделителя так и с нижнего отверстия, но рукой не ощущаю что там поток просто 'ураган" и 60% потока сифонит из щелей где мех захлопка, может у меня там чего-то забилось? каков должен быть поток воздуха с вентилятора?
     
    Последнее редактирование: 01.11.18
  12. Douglas9
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Douglas9

    Живу здесь

    Douglas9

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Я извиняюсь, а Вы не заглядывали в свой котел?
     
  13. sergiopilot
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10

    sergiopilot

    Живу здесь

    sergiopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10
    Эксплуатирую котелок второй год. Топлюсь торфобрикетами. В прошлом году идеально все работало. На закладку торфобрикетов насыпал еще три лопаты торфяной пыли- сгорало всё в хлам. В этом году, то ли торф поганый пошел (ничего же у нас качественнее не становится), то ли засорилось что понять не могу. Стартует всё отлично. Ближе к концу горения, даже если не засыпать пыль, верхний слой сгоревшего торфа, накапливается и не дает гореть. Температура падает и автоматика выключается. Но если даже через день открыть нижнюю дверцу (торф то тлеет) процесс горения начинается заново, температура поднимается быстро. Или можно перемешивать пыль сверху кочергой, что бы она проваливалась вниз- тогда тоже горит хорошо. На основании этих наблюдений сделал вывод, что не хватает нижнего наддува, хотя флажок установлен в нужное положение. Дымоход и вывод газов из котла не засорен. Может засорился нижний наддув. Как это и где посмотреть? И нужно ли его каким нибудь "макаром" чистить?
     
  14. Feika
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153

    Feika

    Живу здесь

    Feika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Рига
    А когда топишь дровами флажок на нижнею ступень? или вообще снять?
     
  15. sergiopilot
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10

    sergiopilot

    Живу здесь

    sergiopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10
    У меня два положения. Поднято вверх- уголь, торф, мокрые дровы. Низ всё остальное. Да. На дровах отлично работает. Опускаю вниз.
     
Статус темы:
Закрыта.