    Народно навороченный! ННК
     
  2. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Замена моего старт-стопа на инвертор НИКАК не отразилась на НК. Когда я задумывал НК я с самого планировал поддержку инверторов. Добрыня сразу ставил НК на инвертор.
    Получается что Вы не разобрались в схемотехнике НК.

    Информация к размышлению - Мой первый НК был самосбор (который отработал у меня 1 год на старт-стопе), переехал в Уфу и уже трудится в дедовском ТН второй сезон. Неделю назад владелец обновился до 966 прошивки. Причем владелец был вообще не в теме программирования.
    У него обрезан функционал (первый самосбор отличается от моей платы):
    1. Журнал 4 кб вместо 57 кб и хранится в оперативке
    2. Нет spi флеш - нельзя хранить морду в ней
    Все остальное в рамках его железа работает.

    По этому голословные утверждения типа НК стал очень сложным и навороченным в плане железа остаются голословными и не компетентными утверждениями, человека который не понимает в электронике.
    Для понимания: схема самосбора очень простая и почти не отличается от схемы моей платы (в программной части).
    А вот конкретная реализация (аппартаная) отличается и сильно. По тому что в моей плате применяются промышленная "схемотехника" а в самосборе ардуиновская. Вот пример:
    Шина Onewire в самосборе это просто провод от ноги + резистор (для продвинутых пара диодов и конденсатор), в моей плате это мост + обвязка к нему.
    Чувствуете разницу?
    Отличия самосбора и нормальной платы - надежность работы и не более того. И вся аппаратная навороченность это дань надежности, и по другому никак это не сделать.
    А программные заморочки и плюшки никак не отражаются на Вас -вы же код не пишите - не надо не используйте.
     
  3. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    А по вашему пользоваться народным контроллером должен только дипломированный специалист по электронике и программированию?
    Это мое мнение, народного контроллера не получилось. Вы сделали контроллер под себя и узкий круг.
    В вашей "надежной" версии, высока цена платы для народа. В варианте самосбора, много сложностей по подбору подходящих комплектующих. Выяснять, что китайцы сделали не правильно в платах, сможет очень узкий круг "народа".
    Место народного контроллера пока вакантно.
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Периодически возникают эти споры...
    В место того чтобы улучшать, находить действительные недочеты итд...
    А, все упирается в желание пробовать, достигать, исправлять итд.
    Да сложно, да нас приучили делать свое дело. Не тратить время на изучение чего либо.
    Потому, что время теперь = деньги.
    А заставили считать деньги = время.
    Поэтому мы думаем я заработаю денег на том, что умею делать.
    И отдам их тому, кто сделает мне то, что не умею я.
    В итоге мы стали кротами.
    Ну, а кто же нам виноват? Сами по пути наименьшего сопротивления поплыли, а в заплыве увидили что сопротивление то и не меньшее...
    Нужно учиться, не нужно лениться.
    И все будет КАЛАСО.
     
    Последнее редактирование: 20.10.18
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Ну я не дипломированный и что? И вообще другим по работе занимаюсь :)
    Если совсем напряг с пониманием - есть товарищи, которые помогут, а если и с этим проблема, то есть совсем не хочется заморачиваться, то настроят, но тут уж при компенсации потраченного времени.

    А для кого мы должны были его сделать, для дяди? Платите за работу - будет, что пожелаете.

    Прелесть НК в открытости и доступности народной платформы ардуино и открытом коде, который пишет народ.
    По этому он и называется народным.

    А по поводу надежности - была уже возможность сравнить - "фирменный" контроллер глючит и сбоит еще как.
     
  6. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Вы такой один, у Вас даже сайт есть про контроллеры.
    Вы уникальный профессионал-любитель, который может быть намного умнее, чем тот, что с дипломом.

    Этот код нельзя править, потому что тогда вы теряете возможность обновиться, а ошибок в коде, по словам разработчиков еще много. И чем тогда закрытый код отличается от открытого?

    Доступность платформы ардуино, не только плюс, но и минус. Сколько эзернет плат вам пришлось перепробывать, чтобы выбрать работающую. Сколько еще косяков напаяют китайцы с перспективе.
    Разве сможет массовый пользователь выявить, почему не работает как надо устройство?

    Если судить из названия, то для народа, т. е. для массового пользователя.
    Поэтому звание народного пока вакантно.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Это вам так кажется, на самом деле люди гораздо круче делают, просто они на других сайтах обитают.

    Можно, если правильно делать, гитхаб творит иногда чудеса...

    Лично мне не одной, напомню - я купил уже распаянную плату и воткнул туда Arduino DUE.

    А не все ли равно? Свое видение я озвучил в предыдущем сообщении, не вижу смысла повторяться.
    Есть, что лучше предложить?
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Плата Павла не дороже монтажа 1 м. кв. УШП;)
     
  9. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Да неужели 1500 руб стоит плата у Павла?
    Вроде цифры были за 20+ тыс руб
     
  10. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Я вот сейчас начал собирать 2й НК на чистом самосборе. Без платы вообще.
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Пошел в магазин, ничего некупил. 4рубля оставил. Купите вы уже ее и не партесь. Дорого, не дорого... Пропили по молодости больше и нежужжали.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    В эту цену, насколько знаю, входит помощь в настройке и какая-то поддержка.
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Вы за работу берёте 1500р/кв.м., не смешите...
    Если плата Павла дорого выходит, могу Добрынину по себестоимости отдать, я лично на Павла PCB перенацелился, так что кому надо обращайтесь.
     
  14. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Да, это рыночная цена, посмотрите в разделе УШП, другие берут столько же.
    Мы научились их делать быстро, поэтому брать больше, это снижать доступность такого фундамента для людей.
     
  15. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.114

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Иваново
    @vad711, Взял крайнюю сборку с зеркала, при компиляции ошибка:
    friend void vUpdateStepperEEV (void *pvParameters);
    Control: 1305:44: error: conflicts with new declaration with 'C' linkage
    void vUpdateStepperEEV (void *)

    Накопал:
    Строка 1305 файла Control содержит:
    void vUpdateStepperEEV (void *)

    А вот строка 45 файла StepMotor. h содержит
    friend void vUpdateStepperEEV (void *pvParameters);
     
Статус темы: