1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Настройка ТН SDW-02 EVI под теплый дом

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем baracud, 08.12.15.

  1. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    @nick16374, Так это мы же считали мгновенный СОР, даже на не начало отопительного сезона.
    А СОР=4 у меня посчитанный сезонный, на конец сезона грунт будет +5С, да и нагрузка на отопление при -20С будет максимальная,

    Хотя да, я ожидал расчетный СОР > 8, условия то у меня лучше чем у Лехи, и кипение +8С, а у него +4С, и в ТП я подаю воду с низкой температурой, чем он. А оно вон оно как.
    Ловкость рук и никакого мошенничества.
     
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Разбежался.
    За эти деньги, можно взять два управляемых ДС насоса и отправить перегрев в ванную комнату и прихожку - где плитка. Выиграв таким образом градус-полтора.
    Можно взять дс скважинный насос.
    И это реальная экономия, а не для форума.

    В городе есть д. у. 20, за рубль уломаю. Поставлю на сегодняшний аппарат. Два теста, на 22 и 410 будет.
    Хотите прорыва - купите мне ведро 32. Это поднимет кипение на полградуса, уронит конденсацию на 0.3 градуса. Или производительность на 7-10% против 410. Собственно, именно этот вопрос, сегодня, интересует меня больше всего.
    Пропан и 32 - будущее бюджетных решений.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.10.18
  4. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    И как он его измерил?
    На звезды посмотрел?
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  6. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Читаю, по твоей ссылке

    Ну и что ты хотел доказать, что DC будет эффективнее на пару %
    Я с этим и не спорил.

    Я говорил лишь, о том, что тасовать цифры в программе это одно, а фактические затраты это совсем другое.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фактические затраты, зависят от правильного выбора.
    Те проценты, для номинальной мощности мотора компрессора.
    С падением момента на приводе, ситуация для АС моторов без частотника, может оказаться совсем плачевной.
    Тут как не тусуй, только глазами увидеть можно. Я видел - как работает старт-стоп, как работает инвертор для старт-стопа. И выводы для себя сделал.
    Впрочем, мне тоже надоело бодаться. Будут цифры, там и поговорим.
     
  8. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Каким падение?
    Скролл старт-стоп работает на полной мощности.
    А вот как там у тебя частотник и прочие приблуды, потребляя ЭЭ, снижают итоговый СОР это большой вопрос, стоит ли овчинка выделки. Фактических цифр у тебя нет.
    Вот был бы у меня инвертор, уж я бы его вдоль и поперек бы перемерил, чтобы это понять.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сходи на авито - их как грязи.
     
  10. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    где то уже писали, что высокое кипение и маленькая конденсация для компрессора не желательна, дает малую производительность и соответственно КОП падает и не забывайте, что Лёхи ещё и прямая конденсация в стены, что уменьшает конденсацию.
     
  11. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Что-то CoolPack говорит что все наоборот и ему я как-то больше доверяю, чем кто-то где-то кому-то сказал.

    Да вроде теплым полом он топит, не нравится его жене теплые стены.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    КОНДЕНСАТОР 6М2 - даже на полах, конденсация не превышает подачу и на полградуса.
    Мне, в войне с супругой, поможет снять перегрев в зоны с плиткой.
    Даже мне, ниже 26, по плитке, не комфортно.
    Если снять перегрев, а это лишний квт, то получу свои желаемые 26+ на плитке, и 24 на ламинате.
    Без стен, этот фокус не прокатит. Некогда пока, своим домом заниматься.
     
  13. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    @Gaunt,
    Ты проще напиши. Температура подачи и температуру обратки ТП.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кто ж её померял.
    Терпи казак, счетчик в закромах нашел. ду15, но всё же.
    Сейчас разгоняется до 60 оборотов (долго), будем снимать показания пока на 22 газе. Затем на 410, и на 32 соответственно (останется секретом - скинутся желающих не нашлось :aga:)
    Сегодня нагнал температуры, до зимней. Уши аж горят - обратка 27. Считай в доме 26.
    Ждемс.
     
  15. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Так у тебя и пирометра нет, чтобы температуру измерить?