1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.

  1. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Может предложить дружественный апгрейд до нормального инвертора?
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    36.980
    Благодарности:
    91.926

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    36.980
    Благодарности:
    91.926
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Сергей, что не так? Вроде раньше все нормально было? Расскажи проблему.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.857
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.857
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Тоже могу предложить дружественный апгрейд до инверторного гибридного ТН
     
  4. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.439

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Таллин
    и правда...может поделитесь
     
  5. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381
    Адрес:
    Обнинск
    Работает нормально но мелкие казусы достают. Осваиваю соответствующую проффесию..Сначала встал циркуляционник на холодный контур и он сам себя заморозил. Решилось спешной заменой на бюджетный циркуль и заменой фреона на не экологичный. Вскоре спешный и бюджетный циркуляционник как и предполагалось сдох. Замена его на Вило. Потом сдыхает реле, бойлер не греет и полы тоже - бойлер слава богу со своим Тэн и решаетца включением в розетку. Но полы то не греет. Замена реле, которое сдыхает за 2 недели. Решение подключить циркуляционник на прямую, кинув фазу на его дает возможность греть полы при его постоянной работе и Тн заработал. Заказываю запасные реле и обучаюсь пайке и переборке, меняю реле. Помолясь запускаю насос и он заработал в нормальном режиме. Радуемся и не думаем о плохом но морально готовимся, куда без преключений.
     
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Здесь по видимому - карма либо продавана либо зака, или на крайняк - элементная база, но этот вариант не рассматриваем
     
  7. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Сергей, надеюсь бесы из лучшего в мире тн изгнаны и он продолжит радовать вас и ваш дом теплом.
    Рекомендую создать свою тему. Всем будет интересно следить и перенимать ваш опыт эксплуатации нашего ТН.
     
  8. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    739

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    739
    Адрес:
    Новосибирск
    Либо с сетью что-то не то. При излишней навороченности, это бывает очень критично
     
  9. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Отлично, ваще уважуха. Ведь ни разу нам не позвонили в процессе монтажа. ТН у вас нестандартный, там стоит компрессор с питанием 3 по 220 вольт и частотник, который делает из одной фазы 220 три по 220. Все как Вы просили. Делайте свою тему, мне самому интересно понаблюдать за такой машиной
     
  10. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Всем предлагающим дружеский апгрейд китайскими запчастями, просьба не беспокоится. Наши ТН еще лет 50 поработают
     
  11. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.411
    Благодарности:
    542

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.411
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Днепр
    70 тысяч часов заявленные производителем это явно не 50 лет.
    megalomania или гипербола в лучшем случае.
     
  12. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.276
    Благодарности:
    3.279

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.276
    Благодарности:
    3.279
    Адрес:
    Новочеркасск
    Делим на десять! :):):)
     
  13. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    1.390
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    ТН в среднем работает около 2500 часов в год. 70000 часов это 28 лет. Но мы то еще молимся за наши тн регулярно, поэтому они работают в 1.5 раза дольше
     
  14. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    739

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    739
    Адрес:
    Новосибирск
    Циферки-то "с потолка".
    А давайте по-честному посчитаем?
    При какой мощности, при каком отопительном сезоне, при каких ещё условиях 2500 в год? Старт-стоп или инвертор? ГВС да, или нет?
     
  15. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    739

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    739
    Адрес:
    Новосибирск
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -37˚С
    Продолжительность отопительного периода 221суток
    Средняя температура воздуха отопительного периода -8.1˚С

    Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 6431.1°С•сут

    Мощность ТН по теплу 0,75 от теплопотерь в холодную пятидневку.