Отзывы о котле Buderus Logano G221A 25 кВт (автомат)

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorok88, 23.08.13.

  1. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня не будерус, у меня переко, также шнек, также вентилятор. Настройка самая простая- работа по температуре теплоносителя, т. е. задал температуру на котле 65 градусов, он нагрелся и отключился, остыл- включился, т. е. котел всегда выдает 65 градусов, со своей задачей он справляется на 100%. У вас по такому же принципу работает котел ?
     
  2. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    деревня
    @Sergeslink, а как же гистерезис.
    у меня тоже задано 65, когда наберет, то добавляет ещё 5 с учётом гистерезиса, и как только 71 уходит в поддержку. Чтобы добиться корректной работы надо правильно установить настройки для этого режима, т. к нет автоподжига.
    на шильдике котла написано максимум 80, поэтому с учётом всех установок, больше 70 и не задать, иначе уходит в аварийный режим.
    А в голову котла напихано столько установок для разных вариантов, что, обычно приводит к внутреннему конфликту, вчастности при управлении смесительными клапанами, если таковые подключены.
    И ещё гадский момент, что надо обязательно обеспечить контур для защиты от обратки, т. к чугун, на это тоже идёт расход.
     
  3. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @LoraU, у вас что именно не так ? Понятно что 65+5 и после в поддержку. Вам такой температуры в мороз хватает ? В голову котла может напихано сколь угодно всего, но нужен самый простой вариант, просто температура котла. Для защиты обратки котла простой термотатический механический клапан Херц или Есбе. 12345.JPG
     
  4. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    деревня
    @Sergeslink, да я уж все переделала так как надо, только у меня за обраткой следит термовар.
    Мне вообще не нравиться такой режим поддержки без автоподжига. Он все равно потребляет пеллеты. Теперь уж ничего не изменишь. Поэтому решила использовать все кВт котла и на обогрев вентиляции тоже. ТП, радиаторы, бойлер и Вент, пусть работает. :)
     
  5. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Что б котел не уходил в аварийный режим, то в сервесном меню контроллера должна быть установка аварийной t°.В неё нужно войти и поднять аварийную t° допустим с 80° на 90°.Если котел забрасывает, то это может быть интенсивный разгон, или если есть сервоприводы на контура т. полов и радиаторов, то они могут прикрыться в определённый момент. Соответсвенно проход воды через котел уменьшается, он опять же быстро выскакивает на заданный t° режим и тут же получаем заброс. Так же может зависеть от того какая в термоваре t° открытия термопатрона, но это мысли в слух. Я б наверное при работе котла сразу на потребителей, ставил бы трехходовой на котловой подмес не болие 55° для обычных котлов и пилетно-угольных на 50° можно ставить. Получается котел меньше будет работать сам на себя и больше будет омываемость котлового теплообменника. Просто с трехходовым на 65° и работой котла на тойже t°,это совсем не правильно! Он больше зациклен сам на себя. Про холодную обратку и чугун, меньше слушайте эти байки. Зайдите в тему про любой чугунный котел, там у большей половины нет этих узлов подмеса. Тем болие, что у Будеруса свое литьё и используется серый чугун.
     
  6. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    TECH вобще нормальный производитель автоматики и если у Вас к котловому контроллеру подключен комнатный термостат, то опять же в момент его срабатывания котел может забросить. Для этого снова нужно войти в меню и установить t° включения ц. насоса при работе в паре с комнатным термостатом. Она у Вас может быть в заводской установке гораздо выше рабочей t° котла. Это сделано специально, что б котел не закипал и плавно сбрасывал излишки при режиме стоп. Обычно это включаются ц. насосы или приоткрываются сервоприводы.
     
  7. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    деревня
    увы
    и на шильдике и в инструкции мин- макс 65/80, больше не выжмешь.
    обратка д. б 60, так написано в инструкции
     

    Вложения:

    • Screenshot_20181027-002108.png
  8. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    деревня
    комнатный термостат у меня стоит не на голове котла, а на клапане отопления, режим погода плюс комната, и мне пришлось эмпирическим путем настроить эквитермическую кривую, чтобы это работало. Изначально данный режим погода плюс комната работает некорректно, особенно летом, когда в кирпичном доме прохладно, а мне надо все время не менее 24. А если оставить только комната, то это только одна комната, и во всем доме не получается установить требуемую температуру, даже регуляторами на радиаторах, т. к система сама по себе инертна, изменение на 1 градус надо ждать продолжительное время. Подбор довольно трудоемкий.
    Лучше всего свести польское управление к минимуму, что мной и было сделано. Вентиляцией и ТП у меня он уже не управляет.
    И, кстати сейчас они отказались от установки поляцких голов.
     
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    65° минимальная подача, это что б сохранить примерную дельту обратки в 10°.Маскимальная 80°, так она в принципе больше и не нужна, не говоря уже про то, что многие узлы и насосы расчитаны на рабочие t° в 90°.Да и сами контроллеры у TECH прошиты до t° 80°,а вот минимальную t° нужно снижать в сервесном меню где вход через пароль, а не в пользовательском в которую Вы свободно заходите. Обратка в 50° на пилетных котлах считается норма, что не оч хорошо при топке дровами в ручном режиме. Чугун или сталь, тут без разницы. Это защита от конденсата, а не от того, что у кого то что то лопнет.
     
  10. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Клапан имеется в виду трехходовой с сервоприводом? Ком. термостат закрывает его или отключает ц. насос? Но в принципе без разницы. Вот я пытался в начале объяснить, что возможно котел забрасывается когда ком. термостат перекрывает подачу на радиаторы. Поставте тогда доп. термодачик, что б он к примеру при привышении 70° открывал сервопривод и t° сбрасывалась. Так пару раз сработает и котел забрасывать перестанет. Про желания не мение 24° летом и только в одной комнате, но тут шож поделать. Ставте теплоаккумулятор, тогда забросов не буде. Иначе котлу в 30кВт работать на один радиатор, просто противопоказано! Закипит в любом случае и сам котел быстро заростет сажей
     
  11. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Про отказались от поляцких голов, читал тут про проблемы с глюками. А Вы думаете следующие головы будут Японско-Немецкие?)Да,и сама система по гидравлике тоже должна соответсвовать прошивке контроллера по управлению разных насосов и трехходовых. Если это не совпадает, то откуда может быть норальная работа?
     
  12. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    деревня
    мне как раз везде надо 24, а получается при стандартном их термостате только в одной комнате, где он висит (вдали от окон и радиаторов, в самом независимом углу.)
     
  13. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    деревня
    Если выставить 80 будет - термик перегрет - и дальше все понятно, остываем, рестартуем кнопку термика.

    Если нет доступа сервисное меню, то вообще все будет работать никак.

    Можно, конечно и 50 установить, но инструкции 60 написано. Разве такое изменение даст что-то для экономии пеллет, если нет, то пусть как в инструкции. И т. к. это ощутимо не влияет на экономию или на температуру в доме, то меня вообще это не волнует.

    Насчёт теплоаккумулятора я думала. Но пока не вижу оптимальный объем для своей системы при таком устройстве режима поддержки. Ну и потом, это больше выгодно именно для дровянного котла, чтобы не бегать к котлу дрова подавать. А тут все-таки автомат.
    Главное настроить систему, чтобы лишнего не пропадало, а затраты по пеллетам все равно будут ровно такие какие и д. б с учётом площади и утепления.
     
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    А не пробывали отбалансировать везде радиаторы, что б во всех комнатах была одинаковая t°?У меня нет термоголовок обычными кранами выравнивал. Ком. термостат находится в зале на 1-ом этаже и везде t° ровная. Снижение подачи на выходе из котла экономии пилет не какой не дадут, это точно. ТА с ретортой чисто для комфорта, но блин дорого выходит. У меня установлен ТА на куб и котел чугунный но ток Виадрус, сейчас занимаюсь установкой в него ретортной горелки. Будет абсолютно такой же Будерус с ретортой под колосниками. ТА буду использовать как раз для того, что б котел меньше работал в задушенных режимах или режиме поддержки. Но нужно определится с алгоритмом работы. Я б к примеру на Вашем месте попробывал бы вернуть управление сервоприводами на башку от котла по погоде. Сделал бы небольшой запас в верх по настойкам погодной t°,а вот комнатный термостат подключил бы к ц. насосу. Получается у Вас работает всё от погоды, и если начинается перебор по t° в доме на 0.2°,то ком. термостат отключает циркуляционный насос. При желании он может и перекрывать трехходовой. Ток тут нужно правильно все подключить. Так многие делают и это считается самая правильная работа для комфортной t° в доме, когда погода работает в паре с ком. термостатом.
     
  15. Surf215
    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Surf215

    Участник

    Surf215

    Участник

    Регистрация:
    21.10.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Скажите, кто как решил проблему отключения электроэнергии, бесперебойник, генератор? Сегодня несколько часов просидели без света, беспокоило что до шнека может дотлеть, за 5 часов он даже сильно не нагрелся, а вот обратка холодная при котле который нагрелся до 80 градусов, уже провод для беспокойства... хорошо когда сам дома, можно это все контролировать! А вот если на работе и включились насосы и погнали холодную воду с батарей уже печально...