1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Инверторная сплит-система для обогрева дома?

Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем muromckij, 11.01.16.

  1. muromckij
    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    15

    muromckij

    Участник

    muromckij

    Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    15
    Инверторная сплит-система для обогрева дома?
    Если на обогрев дома поставить Сплит систему допустим «митсубиши зубадан», как пишут может работать при температуре до минус - 25 градусов и выдает 5 КВт тепла.

    Вопрос вот в чем. Если наружный блок системы (уличный) разместить в утепленный ящик и подавать в него тепло допустим поддерживать + 10 градусов, то внутри ящика будет постоянно плюсовая температура и система сможет работать при любых морозах?

    Забор наружного воздуха в ящик можно сделать через небольшие отверстия в низу ящика.
    ссылка на сплит систему: http://www.rustechnics.ru/catalog/conditions/air_conditioners_mitsubishi_electric_deluxe_zubadan_a_control_new/inverter_split_system_mitsubishi_electric_msz_fh50ve_muz_fh50vehz/
     

    Вложения:

    • кондиционер.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Вы по подробнее характеристики почитайте. Внешний блок при работе прокачивает через себя тысячи кубометров воздуха в час. Где вы будете в мороз брать столько теплого воздуха?
     
  3. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    @muromckij, вечный двигатель уже давно изобретен. Не надо его больше изобретать :)
     
  4. Vortexianzzz
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    79

    Vortexianzzz

    Живу здесь

    Vortexianzzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Орск
    Вы собираетесь подавать тепло аппарату производящему тепло! То ест греть грелку что-бы потом та грела вас! Это гениально! Это был сарказм!
    НО!
    Идея кстати легко реализуемая! Только нужно помещение побольше кубов 15 хотя бы, иначе упадет эффективность теплообмена. Это раз! Можно засунуть внешний блок в маленькую комнату в подвале если она есть! Либо если нет - то выкопать рядом с домом типо небольшого погреба 2х3х2 метра. и утеплить сверху.
    Второе закопать 200-300 метров гликолиевой трубы, вывести в эту яму подключить к автомобильному радиатору (б/у) со штатными вентиляторами. Главное перекрыть гликолиевым контуром затраты кондиционера. Бюджет данной затеи максимум 50тыс. руб. (зависит от длины контура).
    В результате у вас даже в минус 30С в этом помещении будет от нуля до минус 5С и минимальное обмерзание теплообменника.
    Причем можно летом включать на охлаждение! Эффект будет тот же. И температура там не превысит 20С.
    Да и зубадан тогда не нужен. Любой кондер способный работать например до -10С. Покупайте б/у старт-стоп и проверяйте.
     
  5. supkrovi
    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    18

    supkrovi

    Живу здесь

    supkrovi

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Это называется "каскад". Нормальное решение.
     
  6. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.411
    Благодарности:
    542

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.411
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Днепр
    Денег на зубадан не было. Купил Tosot Hansol GL-12WF работает (как заявлено) до -25гр. На данный момент после установки прошло трое суток, по ваттметру, спалил 8,67квт*час дома 24гр. Я доволен. Дом 57-58м2, стена 0,5ш-блок 12см воздух, 0,5ш-блок 100мм ППС-25 ,потолок 250-300минвата, пол 80мм экструдер (ТП)
     
  7. starsgod
    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    starsgod

    Новичок

    starsgod

    Новичок

    Регистрация:
    23.10.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    stepa73, как работает Ваша система, в процессе работы как себя показал?
    Хочу поставить в гараж, а внешний блок вынести в подвал, размер подвала 6*4*2, вход через смотровую яму, притока воздуха в нем нет, минимальная температура -15. На улицу вынести возможности нет, там темпер до -45 падает. Необходимо в гараже круглосуточно поддерживать температуру +5+10 для хранения продуктов. Смогу ли подобное организовать с помощью сплит-системы?
     
  8. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.411
    Благодарности:
    542

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.411
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Днепр
    Работает нормально. Теоретически да. Здесь на форуме есть такой пример, там человек топит дом внешний в подвале, температура ниже чем -14 у него в подвале не падает, жаль его ник забыл, мож кто подскажет. Мой воздух-воздух работает третий сезон счас на регистраторе 1500квт*час в этом сезоне планирую его эксплуатировать до -10-12 градусов на автомате. Стоит на внутреннем +23градусов.
    Из минусов чувствителен к командам пульта. Проработав, например минут 40, может отрубиться если на пульте нажать любую клавишу (не изменение температуры)
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    @777uran777uran отапливал дом, разместив внешний блок в подвале
     
  10. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    452

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Красноярск
  11. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.333

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Омск
    Истину глаголите! Единственно что посоветовал бы рассчитывать объём подземного погреба для наружника так чтобы суммарная площадь всех боковых стен и днища погреба была не меньше чем 1м2 на 150втч тепла планируемого к выработке для нужд отопления здания! Лучше если 100втч, ну и весь погреб укрывать сверху и по периметру толщиной 100мм эппс (минимум 50мм эппс) также из расчёта 1м2 площади грунта на 100втч тепловой мощности, это ~2м по периметру вокруг погреба. Для себя прикидывал что если бы не было возможности поставить наружник в подвал, то можно сделать траншею-погреб размером ДхШхГ = 5*2*2,5м, рядом с домом, часть теплопотерь от дома в грунт будет утилизироваться в сторону этого погреба и возвращаться обратно в дом. Можно более полно использовать тепло от дома накрутив гликолевые контуры вокруг дома и свести их тот же автомобильный радиатор в погребе, причём сам этот радиатор поставить вплотную к задней части наружника чтобы не ставить дополнительный вентилятор - пусть вентилятор наружника всё прокачивает! Это решение подойдёт для всех абсолютно кому нравится такая идея простого решения круглогодичного отопления простым кондиционером без переделок, и когда нет подходящего подвала куда его запихать, но подвал всё равно чуть эффективнее!
     
  12. shelandr
    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9

    shelandr

    Живу здесь

    shelandr

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    9
    1 А зачем система? Подайте Тепло сразу в дом и радуйтесь.
    2 утепленный ящик - таких не бывает..бывают Теплоизолированные стенки-оно не даёт ни тепла ни холода а просто затрудняет миграцию тепла или холода.
    3 работающий внешний блок быстро заберёт остатки тепла из ящика и температура упадёт градусов до -20град (минус 20)
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Видел на ютубе видео, уже давно.
    Суть там такая.

    Вдоль длинной солнечной стены дома, сделана ферма.
    Размеры порядочные может кубов 20 она.
    Верх у нее остеклен, внутри все в блестящем типа фольгаизоле.
    По бокам входа воздуха. А посередине отверстие куда поставлен внешний блок кондея.
    Кондей прокачивает через себя подогретый в ферме воздух.

    Автор видимо это имел ввиду.
     
  14. Vortexianzzz
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    79

    Vortexianzzz

    Живу здесь

    Vortexianzzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Орск
    У меня тут появилась "гениальная" мысль. У меня стоит инверторный кондиционер. А если в помощь ему при сильных морозах греть газовую линию медную перед входом в компрессор типа керамическим нагревателем поверх трубы? Короче греть медную трубу перед входом в компрессор. Учитывая скорость потока толку наверно будет мало?
     
  15. DimFF
    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    175

    DimFF

    Живу здесь

    DimFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    А если УГВ высоко? Придется делать гидроизоляцию. Да и перекрытие небесплатное. Подозреваю, что небольшой гликолевый контур с разрядкой через радиатор (или БУ теплообменник от внешнего блока) будет дешевле, несмотря на кажущуюся сложность