    Бюджетное декоративное освещение участка
    Всем привет.
    Сделал себе сверхбюджетное освещение участка из го. на и палок:aga:
    Может кому пригодится. Оставлю здесь.
    Прокопал траншею вокруг фундамента глубиной 0,4-0,5 м. (ранее в фундамент была уложена закладная из трубы ПНД 32 мм.) Проложил в траншею ПНД трубу 25 мм (на самом деле можно и меньше), распаячную коробку установил, так как у меня 2 линии освещения и потенциально будет 3-я:|: Но распайку не делал, тянул цельный провод (на фото видно)
    IMG_20180902_122922.jpg IMG_20181010_110035.jpg
    От прокладки канализации остались рыжие 110 мм куски труб размером от 50 до 70 см.
    Купил матовую черную аэрозольную краску в баллончиках и покрасил.
    IMG_20181009_180357.jpg
    Подобрал по диаметру какие-то канализационные резинки:aga: и надел их на трубы, чтобы светильник плотно держался.
    IMG_20181010_075142.jpg
    Закопал траншею и прикопал столбики на глубину 10-15 см. Смонтировал светильник без плафона.
    IMG_20181010_110043.jpg IMG_20181010_132949.jpg IMG_20181010_144840.jpg
    Вот такой светильник получился
    IMG_20181010_150906.jpg
    По мне так вполне презентабельный вид:love:
    Продолжение следует...
     
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552
    Адрес:
    Серов
    @MaxG2012, надо было не распаячную коробку ставить а тройник для пнд
    сохранили бы герметичность и надежность
     
  3. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Москва
    Общий вид днём
    IMG_20181010_151029.jpg IMG_20181010_151359.jpg
    Общий вид ночью
    IMG_20181010_183025.jpg IMG_20181010_182945.jpg

    Используемые материалы:
    1. Труба канализационная пластиковая рыжая, диаметр 110 мм. - бесплатно (были в остатке)
    2. Светильник пластиковый - 65 руб.
    IMG_20181011_161731.jpg
    3. Какая-то резинка канализационная - 19 руб.
    IMG_20181011_161741.jpg
    4. Краска аэрозольная - 152 руб/баллон. Ушло на 7 столбов 2 баллона. Покраска в 2 слоя.
    IMG_20181011_162345.jpg
    5. Лампочка 60 ватт - 15 руб.
    IMG_20181011_161747.jpg
    Стоимость ПНД трубы и провода не считал, так как при любых используемых столбах освещения их придётся прокладывать:|:
    Но для интересующихся: Провод 1,5*2 мель по ТУ - 900 руб. за 50 м. (Не хватило 10 м:|: использовал остатки); пнд труба 25 мм 50 метров - 1400 руб.
    Как-то так:hello:
    P. S.: Все материалы покупались в ЛМ. Есл решите использовать данную идею и светильники, то используйте сечение провода не больше 1,5 кв. мм. иначе в патрон светильника не влезет:aga:
     
  4. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Москва
    Ага, покажете тройник 32 на 25?
    В ЛМ такого не было. А так изначально я так и думал делать. Никогда не поздно переделать:super:
     
  5. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552
    Адрес:
    Серов
    БО001327-800x800.JPG в любом сантехническом магазине за примерно 90р
    сейчас неудобно будет уже из за протяжки
     
  6. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Москва
    Мне правда другой нужен 25*32*25. Но вроде и такие есть. В ЛМ таких не было:no:
    А так-то я и планировал, но ездить искать желания не было. Клемники не использовал, так что имхо и так будет вполне надёжно. Заменить не поздно, протянуть 10 м провода не сложно:hello:
    Думаю даже если затопит распаячную коробку водой ничегошеньки не случится:victory:
     
  7. МихаилAndover
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    80

    МихаилAndover

    Живу здесь

    МихаилAndover

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Т. е к каждой лампе своя линия? Упс, увидел, параллельно.
     
  8. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Москва
    @МихаилAndover
    @Aant78
    Ну как же у нас народ любит критиковать, прям диву даёшься. :nono:
    Поэтому на форуме только проблемы выкладывают:)]
    Речь шла о бюджетных светильниках. Трассу можно проложить по разному. Как хотите, так и прокладывайте. Спасибо за замечания. Я не стал заморачиваться поиском тройника. Да и протянуть провод через него сложновато. К тому же распаячная коробка позволяет дополнительно пустить ещё не одну трассу. Так-то можно и спаять ПНД, чтоб совсем-совсем надёжно стало. :)]
    Даже интересно вы часто видели КЗ провода в двойной изоляции без герметичной защиты в земле?
     
  9. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552
    Адрес:
    Серов
    Сортимент не полный там это да
    и не надо их
    ну кроме того что вода попадет во все трубы - потом замерзнет и что то порвет :)
    В случае выполнения работ по правилам - критики обычно нет
    и трехжильного кабеля :)
    постоянно такое случается, и кз и обрывы и все потому что прокладка не по правилам
     
  10. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Москва
    Распайка дает возможность подключить еще несколько линий. А вот фитингов - крестовин я не встречал, может плохо искал. :faq:
    А есть правила? :faq: Прокладка кабеля в трудах ПНД - это колхоз самостроя. ;)
    Чем 2-х жилка плоха? Это же не розетки с заземлением, а светильники
    Правила покажите для пнд труб? :victory:

    Повторюсь. Хотел показать бюджетные светильнички, а не бюджетную прокладку:)] А так то за совет спасибо:hndshk:
     
  11. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.755
    Благодарности:
    8.552
    Адрес:
    Серов
    Нет - не обеспечивает требуемой герметичности соединения, нужна муфта перчатка
    но лучше соединение делать в самом светильнике
    абсолютно правы :)
    именно потому что светильники и потому что прокладка в земле
    вот если бы 24в было - тогда да можно и 2 жилы
    ПУЭ-7 п. 2.3.83-2.3.101 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ
    Всегда пожалуйста :)
     
  12. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Москва
    А у меня так и сделано:|:
    А что даст 3-я жила. Объясните пожалуйста на пальцах:faq::|:
    В розетке понятно, в случае пробоя потенциала на корпус электроприбора по земляной жиле потечет ток, а тут то что? Куда его пихать/подсоединять, если и столб и светильник пластиковые:cool:
     
  13. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Москва
    Там ничего не написано по ПНД трубы и их соединение:flag:
     
  14. Михаил230
    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    2.166

    Михаил230

    Живу здесь

    Михаил230

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    2.166
    Адрес:
    Москва
    @MaxG2012, Привет Макс.
    Плафонов побольше не было? :)
    С большим диаметров плафонов смотрелось бы (как мне кажется) более интересней.
    Почему без земли? :no:
    А так огонь:super::)
     
  15. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.764
    Адрес:
    Москва
    Бывают и побольше, но под другой диаметр столбиков и к тому же более дорогие) Поэтому концепция свербюджетности рушилась. А так в планах посадить кустарники и цветы вокруг светильников и их вовсе видно не будет.

    Имеешь ввиду провод заземления?