  1. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    С какой целью эти трубы выполнялись?
    Четыре тонны - по площади распределены или в одном месте сосредоточены?
     
  2. PavelTu
    Регистрация:
    16.12.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    PavelTu

    Участник

    PavelTu

    Участник

    Регистрация:
    16.12.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    трубы как опора для обвязки. думали сделать обвязку из бруса. но т. к. между помещениями большая разница температур, то дерево будет гнить. вот и думаем, может быть сделать перекрытие из бетона. а как это сделать, чтобы точку росы сместить в безопасное положение, не знаем. Вес распределен.
     
  3. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    У Вас в нижнем помещении будет отрицательная температура?
    Очень сомневаюсь. Хотя бы с учетом прогрева через потолок.
    О точке росы имеет смысл думать в случае возможного промерзания перекрытия.
     
  4. PavelTu
    Регистрация:
    16.12.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    PavelTu

    Участник

    PavelTu

    Участник

    Регистрация:
    16.12.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    в нижнем помещении будет до минус 18-ти по цельсию.
     
  5. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Как это?
     
  6. Rallykonen
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Rallykonen

    Новичок

    Rallykonen

    Новичок

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Есть перекрытие из пустотелых плит шестиметровых и шириной 1,2 м. Перекрытие между вторым этажем и будущей мансардой. Нужна лестница на мансарду. Какой вариант предпочтительней:
    1. Демонтировать полностью одну плиту и сделать доливку итд
    2. Демонтировать половину плиты с обвариванием проема швеллером. Если такое возможно для плит 1989 года выпуска.
     
  7. grand-alekx
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    grand-alekx

    Участник

    grand-alekx

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Имеется бревенчатый дом - пятистенок 9*9 метров 60-х годов постройки в Нижегородской области д Дубки. В этом году под домом сделан ленточный фундамент (информацию по фундаменту брал с форума) шириной 500 мм и высотой над поверхностью земли 600 мм, и под землей около 500 мм. Через каждые 2,4 метра сделаны отдушины по всему периметру, снаружи фундамент утеплен пеноплексом 50 мм толщиной. Стоит задача сделать полы и потолки. Планирую установить лаги 50*200 шаг 600 мм, дальше сверху вниз:
    1. листы ламината нерезанные (2080*2600)
    2. пароизоляция изоспан Д
    3. доска 30*150
    4. утеплитель эковата 200 мм
    5. влаго ветроизоляция изоспан АМ
    6. черновой пол доска 25*100
    До земли остается около 400 мм. В основном сухая земля как пыль. Но в некоторых местах, где уровень ниже, земля немного сырая. В холодное время года дом будет отапливаться газовым котлом, но первую зиму, а может и вторую не будет отапливаться вообще (сроки подводки газа 1.5 года) правильный ли пирог я выбрал? или нужно что то пересмотреть?
    А также, если есть возможность, подскажите по перекрытию потолка: планирую установить лаги 50*200 шаг 600 дальше снизу в верх:
    1. натяжной потолок (будет позже) или двп
    2. пароизоляция изоспан Д
    3. доска 30*150
    4. эковата 200 мм
    5. влаго ветроизоляция изоспан АМ
    6. доска 30*150
    Чердак неотапливаемый, не утеплённый. Кровля - металлочерепица, под ней, со стороны чердака пароизоляция. Не могу сказать какая - из разных источников и производителей утеплителя имеется противоречивая информация по поводу перекрытий, никак не могу разобраться, подскажите пожалуйста, исходя из вашего опыта, как лучше сделать?
    Спрашивал в соседней теме но так и не дождался ответа.
     
  8. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    В моем понимании здесь проще на фундаменте внутри дома выполнить бетонное перекрытие.
    Пример здесь
    Если блоки из газобетона заменить на пенопласт, получите сразу серьезное утепление.
    И никаких пленок и прочее не понадобится. Думаю, что на круг бетонное перекрытие дешевле деревянного получится.

    Но главное преимущество бетона - в эксплуатации.
    Если в бетон добавить проникающую гидроизоляцию (пенетрон, кальматрон, акватрон), получите сразу бетонную гидроизолированную диафрагму, которая отсечет Ваш деревянный дом от вредного влияния близкого грунта на всю оставшуюся жизнь дома.
    А на бетонное основание все проще укладывается. И плитка, и теплый пол и пр.
     
    Последнее редактирование: 20.10.18
  9. grand-alekx
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    grand-alekx

    Участник

    grand-alekx

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    @kolumb, спасибо за ответ. Предложенный Вами вариант не совсем подходит в моём случае, но возьму на заметку перекрытия марко. Скажите а предложенный мной вариант совсем плохой или все таки способен выполнять свои функции? В частности хочу разобраться в вопросе с пароизоляцией и гидроизоляцией при утеплении эковатой, нужна не нужна?
     
  10. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Нужна однозначно. Но даже при ее наличии конденсации при таких температурных перепадах не избежать. Помните народное -"вода дырочку найдет". Пар найдет дырочку тем более. Готовьтесь к тому, что через некоторое время Вам придется деревянные перекрытия менять.
     
  11. PavelTu
    Регистрация:
    16.12.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    PavelTu

    Участник

    PavelTu

    Участник

    Регистрация:
    16.12.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    морозильные камеры.
     
  12. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Минус 18 внутри камеры, а снаружи компрессоры, которые выделяют тепло. Это тепло часто бывает лишним и его приходится отводить.
    Или компрессоры на первом этаже стоят?
     
  13. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    3.794

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    3.794
    Адрес:
    Орел
    Так они в теплоизоляции должны быть
     
  14. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Кто они - камеры или компрессоры?
     
  15. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    3.794

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    3.794
    Адрес:
    Орел
    камеры. Тот кому я отвечал думаю понял
     
Статус темы:
Закрыта.