1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

BLDC компрессоры и контроллеры к ним

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 20.09.16.

Метки:
  1. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Туапсинский район
    Подогнали наружный блок на 24 БТУ инвертор, по цене металлолома,
    Испаритель правда весь алюминиевый, но сам блок в идеальном состоянии,
    даже фреон во внутри собран.
    Какие нужно доп. мозги чтобы пустить его на тепловой насос.
    сама плата на месте, но что подавать по сом (два проводка) х. з.
    как все это обойти? или чем напрямую запускать и управлять компрессором и эвр?
    Компр.jpg ЭВР.jpg
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Частотник возьмите, что ссылки где-то в теме. Крутить будет.
     
  3. irekl
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.403

    irekl

    Живу здесь

    irekl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.403
    Адрес:
    Киев (Украина)
    @Gaunt, так, а зачем ему покупать частотник, когда по вашему же ранее данному совету проще в магистраль между внешним и внутренним блоком врезать пластинчатый теплообменник и задействовать родную автоматику для управления :faq:
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.472
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.472
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Алкаши где то дернули видимо.
    Сколько было поисков... Хоть бы кто на халяву предложил...
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Был вопрос - чем крутить, я ответил. Компрессор хороший, киловатт 6-8 даст. По-хорошему, если на воздушку, лучше докупить мелкий внутренний блок и добавить предконденсатор. Тут абсолютно верно.
    В принципе, для Туапсе, наверно идеальный вариант.
     
  6. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Туапсинский район
    Скорее всего, за 500 сдали, я за 1500 забрал.
    Но уже ума пока не успею дать, я начинающий, наверно воткну туда пока свой компрессор 18 бту старт стоп, пластинчатый теплообменник на отоплении уже ждет горячего фреона...
    Вот что использовать, я приготовил ТРВ с внешним управлением, или оставить ЭРВ
    и как им пока по управлять по проще?
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.472
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.472
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    За ТРВ ничего не скажу... Не пробовал... Сам новичок.
    Если стоит ЭТРВ я бы оставил его. И поставил народный контроллер.
    Он может крутить этим огородом.
     
    Последнее редактирование: 15.10.18
  8. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    А вы пробовали что советуете?
    Производитель того частотника ответил, что DC моторы не поддерживаются, только переменка.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Они все, дс - есть суть постоянные магниты. Сходи на форум электротранспорт, там просветят.
    Чем крутить, всего лишь метод управления. Другое дело, под что оптимизирована противоэдс.
    Чуть выше, есть противоэдс компрессора, который Тошиба крутит как постоянкой= трапеция, так и переменкой= трехфазный синус. Реальная противоэдс - пила с обратными зубьями.
    Серия 9600 должна крутить дс. Ты прав, частотник лежит и пора испытать. К концу недели попробую испытать на своей лыже.
     
  10. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Туапсинский район
    Да ЭТРВ оставляю, я вроде понял как он работает, там 4 обмотки, подавая 12в на одну или две определенные, он закрывается или откр. пока поставлю переключатель, а мозги буду делать по ходу наблюдений.
     
  11. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так смысл не в том что бы отрыть или закрыть ЭРВ, смысл в том что надо постоянно его открытие или закрытие регулировать в процессе работы ТН. Для этого нужен контроллер
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что для воздушки - вообще нетривиальная задача. :hndshk:
     
  13. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Туапсинский район
    Ну я и говорю, что с мозгами будем по ходу разбираться, мне будет нужно и летом воду греть, и зимой согреться, сейчас надо научится паять, поставить свой старт стоп 18бту мне 4-5 кВт хватит для начало.
    Вот медь смотрю там не хилая почти 3,4 доходит, интересно мапом прогреет?
    А я хочу 4х ходовой на обогрев развернуть.
    И еще решил стравить фреон, открыл газовую линию, давление там было, выходило несколько минут,
    а масленистого фреона походу не было,
    Надо вакуумировать что бы проверить на целостность испарителя? пока не начал резать?
     
  14. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.363
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как вы собираетесь регулировать ЭРВ? Руками? В какое положение его поставите при запуске? А при оттайке?
    Вы понимаете что это надо делать постоянно в течении времени? То есть образно каждую минуту.
    И зачем 4 разворачивать, если его можно просто переключить подав или сняв с него питание?
     
  15. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.201
    Благодарности:
    1.888
    Адрес:
    Туапсинский район
    Про ЭРВ, поставлю в одно положение, например минимальное, запущу систему и если увижу что она рабочая, начну мыслить про мозги, или закажу у китайцев, видел что то подобное.
    А 4х ходовой, не знаю, думал что бы не давать напругу, почти всегда же на нагрев. Посмотрел трубы, 15мм (переходники есть)