1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматика ТТ-котла

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andrey1981B, 19.09.18.

  1. Andrey1981B
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27

    Andrey1981B

    Живу здесь

    Andrey1981B

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Соликамск
    Автоматика ТТ-котла
    Добрый день. Котел Flames green КОД-15. увидел в интернете, что можно приспособить автоматику - контроллер и вентилятор, тот же ATOS. Теоретически, одни преимущества. Но нигде не нашел практического опыта установки. На ютубе тоже только "теоретические" обзоры. Есть реальные пользователи? Оправдана ли установка этой автоматики? или все тоже может выполнять механический регулятор тяги? все таки 8 тысяч на дороге не валяются...
    поделитесь опытом, ссылками.
     
  2. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696
    Адрес:
    Мытищи
    На основании пользования другим котлом с РТ и Автоматикой хочу сказать что при работе СО в ЕЦ автоматика удобна но не так актуальна на сколько она дороже механического РТ. В случае если вам надо управлять еще насосом на отопление, насосом на гвс и есть комнатный термостат то аатоматика безусловно очень удобна и актуальна.
     
  3. Andrey1981B
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27

    Andrey1981B

    Живу здесь

    Andrey1981B

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Соликамск
    Система отопления с принудительной циркуляцией, потому и была мысль, что автоматика в т. ч управляла насосом, чтобы, например, ниже 30 градусов насос отопления отключался и не гонял остывающую воду по радиаторам. А вентилятор на поддув поддерживал температуру теплоносителя. Механический регулятор стоит, но он все делает с достаточно большой задержкой.
    потому и вопрос, будет ли увеличение времени горения на дровах? Как на практике, насколько полезна такая автоматика при отоплении дровами.
     
  4. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.581
    Благодарности:
    3.738
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    @Andrey1981B, Котел не особо то под автоматику рассчитан, увеличение времени горения возможно, ценой ухудшения сгорания топлива с последующей зачисткой ТО. Это судя по схеме "кишков" этого котла. А автоматика полезна всегда, где есть чем управлять...
     
  5. duh_St
    Регистрация:
    13.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    28

    duh_St

    Участник

    duh_St

    Участник

    Регистрация:
    13.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Алтайский край с.Хабары
    Всем привет. Приобрёл котёл с польской автоматикой - tal rt-22 (аналог Atos) Куча непонятных настроек. Не, так то всё понятно, продувка, включение выключение насоса, вентилятора. На ютубе в обзорах просто перечисляют функции и всё. А хотелось бы, примерные данные от видов топлива. Может у кого нибудь есть опыт использования такой автоматики. Поделитесь настройками
    СР - ? РР - ? Оb -? tP - ? Hi -? bu - ? t0 - ? СО - ?
    Котёл планирую топить на угле, среднего качества.
     
  6. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А что инструкции на АТОS нельзя найти в инете?
    У меня где-то было описание. Если найду, выложу здесь.
     
  7. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Описание работы контроллера ATOS (выдернул из описания котлов Старт, изготавливаемых в Челябинске):
     

    Вложения:

  8. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    @duh_St,
    Вот ссылка на описание: хттп:/service-device.ru/product/su_talrt22.html.
    Замените в начале "хттп" на нужную фразу и читайте!
    Настройки зависят от мощности, типа котла, типа вентилятора наддува, схемы СО.
    Настраиваются индивидуально.
    У меня был ATOS.
    С котлом длительного горения 20 кВт шахтного типа, вентилятором WPA 117 и электрокотлом в системе настройки были такие:
    СР = 20...25 сек; РР = 6...7 мин; Оb = 70%; ОР = 55%; tP = 45; HI = 1...2; bU = 1; tO = 2; tU = 35;
    CO = 15.
     
    Последнее редактирование: 01.10.18
  9. duh_St
    Регистрация:
    13.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    28

    duh_St

    Участник

    duh_St

    Участник

    Регистрация:
    13.09.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Алтайский край с.Хабары
    Спасибо Анатолий !
     
  10. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    На счет полезности при использовании дров не подскажу. Но у механического РТ один существенный недостаток - он открывает на полную заслонку, когда топливо прогорает. У ATOS и некоторых других, подобных ему, простых контроллеров вентилятор будет дуть постоянно, пока Т не снизится до уставки (Т гашения). У Комфорта, например, можно задать время дутья, скажем 30 минут. Температура не растет, прошло время и вентилятор остановился, заслонка опустилась.
    Так что, решать вам надо самому, ставить или нет такую автоматику
     
  11. Maltsev23
    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Maltsev23

    Участник

    Maltsev23

    Участник

    Регистрация:
    25.01.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Енисейск
    Есть пользователи KG Elektronik SP-32 PID? Немогу настроить минимальные обороты. Вентилятор wpa-120.
     
  12. чекирдыбердыкей
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    чекирдыбердыкей

    Участник

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Кемерово
    Здравствуйте! Посоветуйте, что нужно сделать. котел будерос, автоматикой регулирую температуру теплоносителя на выходе с точностью до 2 градусов, котел работает в основном осенью на 40 градусов, зимой на 50, реже 60, оттого вся топка в смоле, хочу сделать, что-бы было 70, каким образом сделать, что бы в зависимости от сезона теплоноситель был бы 40 или 50 градусов а котел 70 градусов
     
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    11.696
    Адрес:
    Мытищи
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.248
    Благодарности:
    1.854
    Адрес:
    Уфа
    Можно еще прикрыть половину батарей. Суть та же. Даже лучше. Поскольку автоматика с трехходовым и одним насосом придушивает расход и часть СО может не работать. И в том и в другом случае в СО идет теплоноситель с температурой больше 60 гр.
     
  15. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.591
    Благодарности:
    919
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск