    Открыл тему чтобы немного выложить достоверной информации о "своих" ТН машинках))

    Расшифровка машины читается так: SDW-03____3кВт-потребляемая мощность данного ТН, то есть выходная тепловая мощность по международному стандарту будет 15кВт- с рабочей точкой 5W35.

    Наткнулся на то, что многие читают как 3кВт выходной тепловой мощности, хотя на самом деле 15кВт по аналогии.

    При подборе ТН в первую очередь же всегда считаем рабочие параметры- рабочую точку, т.е. практически обращаем внимание на мощность компрессора, по которой далее считаем выходную тепловую мощность по КОПу,- выходная температура теплоносителя и температура гликоля по испарителю.
    То есть в реалии заявленная европейскими производителями выходная тепловая мощность в нашем климате не достигается, если только на юге)) У нас 2е недели стояли морозы под 40-45гр., топлюсь теплыми полами, в мороз в пол подача была +45гр. по испарителю выход был +2гр. вот и считаем КОП = 3,5 ))
     

    Вложения:

    • ТН-SunDue.JPG
  2. BLS64
    Регистрация:
    01.12.07
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    94

    BLS64

    Живу здесь

    BLS64

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.07
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Владивосток
    Правильно сделал что предлагаешь , молодец так держать , всегда вызывает уважение работа людей в продвижении передовых технологий.
    Компрессора EVI SANYO стоят. Мощность 7 квт - длина труб и диаметр , горизонтальной разводки , или глубина скважин и их количество.
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    EVI серию тиражируем с начала прошлого года, на сайте не выкладывал пока,хочу вместе с DX-EVI все разом ,залить информацию.Заканчиваем разработку этой серии: EVI компрессор + прямой испаритель, алюминиевый или медный контур "прямого испарителя" будет поставляться в комплекте с ТН.

    то BLS64: если надо рассчитать теплосборник, дайте больше информации- рабочая точка и т.п.
     
  4. bgs
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    181

    bgs

    Живу здесь

    bgs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Москва
    Я сегодня весь день читал документацию на PUHZ-HW112 (11 кВт воздух-вода). Оф. дистрибьютор Mitsubishi Electric продает его за $10 тыс. с установкой и гарантией 3 года.

    Если у Вас действительно в два раза дешевле и можно уложиться в $5 тыс., давайте поработаем. Только надо в темпе, а то зима скоро закончится.

    Выложите пожалуйста Инструкцию по эксплуатации, Инструкцию по установке, Технические параметры на следующие модели: SDA-03 evi, SDA-05 evi, SDA-07 evi
    И цены в Москве сюда или в личку.
     
  5. ddim
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12

    ddim

    Живу здесь

    ddim

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    А вода-воздух у вас есть?
     
  6. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    Имхо: у Вас пока бардак в голове, то воздух-вода, то вода-воздух ?
    В темпе инсталировать эту неплохую технологию лучше не надо!
    Максимум испачкатся в дер. е только у Вас выйдет из этого!
     
  7. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Извиняйте, что раньше времени запостил "EVI воздушки", я ранее писал что этот сезон - тестинг. Не хочется предлагать сырые машины.
    В феврале закончим тесты, проведем анализ, работы над ошибками, и пустим в серию, так же как и " DX малые".
     
  8. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    1. А комплектуете теплообменниками для систем вода-вода? Т.е. если качать воду из колодца/скважины.

    2. Если дом 160кв.м., отопление - тёплые полы, предполагаемые теплопотери 60 Вт/кв.м, какую модель по мощности Вы предложите?

    3. Для ГВС у Вас доп оборудование - что входит в состав?

    Собираюсь в этом году строиться, к концу года буду подбирать варианты с ТН...
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    SDW-03 для Вашего домика, с небольшим запасом.
    ГВС обеспечивается переключением 3х ходового клапана на выходе, командой с процессора.
     
  10. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    913
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    1. ГВС. Имеется ввиду что греется какая-то ёмкость посредством переключения контура на неё?
    2. В состав SDW-03 входит теплообменник для воды? Я думаю что рассольные отличаются от водяных.
    3. Мощности с запасом с учётом ГВС?
     
  11. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    19.524
    Благодарности:
    69.471

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    19.524
    Благодарности:
    69.471
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    Дед марос,
    спасибо за интересную информацию.
    Скажите, а планируете ли Вы делать для РФ ТН "воздух-воздух"?
     
  12. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    А вот ГВС я не учел, нужно хотя бы данные по расходу ГВС.
    Греем бак ГВС со встроенным теплообменником. Клапан переключает контур отопления\теплообменник ГВС,в зависимости от приоритета, бак приобретается отдельно.
    Грунтовый отличается от водяного только площадью испарителя, настройками ТРВ и защиты по испарителю.



    Вам нужны большие мощности? или Вас интересует бытовой низкотемпературный сплит?
     
  13. BLS64
    Регистрация:
    01.12.07
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    94

    BLS64

    Живу здесь

    BLS64

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.07
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Владивосток
    Видел у китайцев. Воздушный тепловой насос воздух - вода, нагревает воду до 15 градусов на 410 а, второй компрессор работает как геотермальный ТН на 134 Вода из первого ТН является геотермальным источником постоянно проходит ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК второго ТН ПРИ ЭТОМ температура на выходе 70 градусов без проблем, вся система работает до минус 35. Получается двухконтурный ТН.

    Такие системы они начали производить для северных районов. Что скажешь.
    В принципе идея неплоха.
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    А для чего? Его делают много фирм известных, за недорого.


    Только зачем? Экономики не вищу от такого двойного преобразования. Покрайней мере в быту.
     
  15. Arsenal&Natalya
    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    19.524
    Благодарности:
    69.471

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Arsenal&Natalya

    Via scientiarum

    Регистрация:
    10.05.08
    Сообщения:
    19.524
    Благодарности:
    69.471
    Адрес:
    Жизнь за МКАД
    Мне нужен вариант для собственного дома.
    Экстремальные зимы в Южном Подмосковье не каждый год.

    Тема с контурами изучена-измучена. Почти не получается. Это хорошо, когда участок совсем свежий и не освоенный. Мы эту стадию упустили по незнанию. За скважины для зондов денег выкатили немеряно, да ещё и предлагают только вариант вода-вода. Причём, сначала цена красивая, а потом начинается: а вот это ещё нужно, а вот это надо добавить...

    Почему-то все боятся систем "воздух-воздух", в то время как очень же удобная штука, и пугать потребителя легионеллами при современных технологиях изготовления - глупость несусветная, согласитесь.

    А таких, как мы, у кого отопление состоит из электроконвекторов и печи-камина - сотни тысяч.

    Так что же их не учесть, и понять, что очень трудно найти деньги сразу на контуры, на сам ТН, и на создание полноценной системы теплого пола в доме.
    Таким надо предлагать системы воздух-воздух или вода-воздух, с установкой внутренних длоков и разводкой вентсистемой + блок для ГВС, возможно, накопительный.
    Цена-то дешевле по любому.

    Я уже считал, у меня вышла разница более чем в два раза по стоимости комплектующих для такого воздушного отопления в сравнении с водяной. Это не считая очевидного плюса летнего кондиционирования без всяких доп.заморочек. Потому что с тёплыми полами дом охлаждать - как-то же воздух вверх поднимать надо.
    А тут - фанкойлы, так кажется называются, да вентканалы с заслонками и обр.клапанами. Да ещё и красиво можно сделать.

    А экономика простая: даже если ТН воздух-воздух обеспечит меня комфортом в период с сентября по середину ноября и с начала марта по середину мая по теплу, а всё остальное время - по холоду, и круглый год - по ГВС, то это стоит капвложений.

    Но вот в эту зиму, минус 27 было 2 дня, минус 23 гр.С 17 дней. А вот выше 15 гр С более чем 60 дней с начала октября. Считаю, что ТН воздух-воздух с модулем ГВС в таких условиях весьма хорош был бы.

    Вот и спросил про вариант
     