Нужна помощь по разводке электричества в частном доме

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем cordobas, 16.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. cordobas
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    30

    cordobas

    Участник

    cordobas

    Участник

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Полтава
    Пришло время к проводке электричества в доме. Дом был куплен, дострояли кухню, мансардный этаж. Ввод электричества в дом уже есть(2 фазы). Стоит автомат АВВ на входе, счетчик, УЗО тоже фирмы АВВ, не помню параметров. В Доме первый этаж: кухня, ванная, корридор, котельня и зал. Второй этаж 2 спальни, гардеробная, кабинет и корридор. В связи с финансовыми проблемами как и отопление(которое уже готово) электричество решыл делать сам. Если кто то может помочь наишите хотябы в общих чертах как лучше сделать разводку, какие автоматы поставить, какие провода. Еще хочу сделать переход на аварийный генератор. Есть такой рубильник (Рубильник I-0-II OT 25E3C Abb 25А 1SCA022605R9920) только не знаю как его правильно установить.
    Во вторних буду заказывать провода и остальное оборудование. Зарание спасибо.


    заземление тоже сделал и завел в щиток.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    Как то вы уж очень спешите, переплатите. Начните со схемы.
    Дом не деревянный(сгораемый)? Может 3 фазы или 1 (фаза и ноль)? АББ на входе какой номинал в A амперах?
    Тогда:
    розетки АВ(автомат) 16А - кабель 3х2,5 ВВГ нг или NYM.
    свет АВ 6...10 А - кабель 3х1,5 ВВГ нг или NYM.
    Всю автоматику лучше бренд АББ, Легран, Шнайдер, Хагер и т.п. (не ИЕК, ДЭК, ЭКФ).
    Контур заземления обязателен (какую ТТ или ТН-Ц-С узнайте у энергоснаба).
    Стиралку, водогрей, плита и т.п. техника мощностью более 2кВт запитать отдельной линией.
    На вводе ставиться УЗО 100/300мА противопожарное. На остальные потребители 30мА для защиты человека.
    Если напряжение хреновое, то либо реле напряжения либо стабилизатор.
    Хотя бы так схема для примера должна получиться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/87521/
    Это так в кратце.
     
  3. cordobas
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    30

    cordobas

    Участник

    cordobas

    Участник

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Полтава
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    Спасибо!
    Первый этаж кирпичь, второй газобетон, перекрытие деревяное. На входе АВВ 40А. Заземление не знаю как называется, но делали за домом, 3 штыря забивали в землю по 3 метра, соеденяли и до считка подходит желто-зелёный провод.
    На освещение провода тоже 3 *1,5? Для лампочек тоже земля нужна?
    На той схеме видноо что для перехода на генератор человек просто поставил автомат? Тоесть автомат на входе, перед счетчиком отключаю, вкл автомат для генератора. Правильно я понял?


    Забыл написать, фаза и 0.)
     
  4. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    Смоленск
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    Да. Но это не пример для подражания.
    Если делать правильно, то переключатель надо ставить.
     
  5. cordobas
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    30

    cordobas

    Участник

    cordobas

    Участник

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Полтава
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    А переключатель типа "Рубильник I-0-II OT 25E3C Abb 25А 1SCA022605R9920", ссылки пока нельзя вставлять, извините. У меня такой есть, от старых хозяевов остался, в считке лежал,только как его лучше поставить?? После счетчика перед УЗО?
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!

    1. Проходы кабеля через сгораемые перекрытия делать в мет. трубе.
    2. Значит у вас однофазное. Отопление и газ имеется? Иначе для 2х этажного дома 40А мало, если будет плита, отопление. А переключатель 3х фазный, а получается надо однофазный. Модель АВ на вводе укажите, а то что то не точности.
    3. Про ТТ или ТН-Ц-С (TN-C-S) все же уточните как должно быть, разница лишь в том, что соединяется ли контур заземления с PEN (рабочий и защитный ноль от ВЛ).
    4. Проводку везде 3 жилы.
    5. На той схеме это выбор автора, схема была приведена лишь для ознакомления что да как. Все же переключатель надежнее. Вот схема Шнайдер - по аналогии. Переключатель на 25А, а гена на сколько?
     

    Вложения:

    • Переключатель.JPG
    Последнее редактирование модератором: 04.08.18
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    У вас на вводе АВ 40 А, а переключатель на 25А, переключатель всю нагрузку не потянет, лишь ее часть.
     
  8. cordobas
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    30

    cordobas

    Участник

    cordobas

    Участник

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Полтава
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    Отопление: газовый двохконтурный котёл на 24 кВт. Генератор будет на 3,5-4кВт, и основной его задачей будет котел, в котором стоит электронасос, холодильник и лампочки. Это как говорится перестраховка, вдруг свет пропадет. Дом находится в пригороде,проблем со светом нет, за все время отключали 3 раза на 3-4 часа.

    3. Про ТТ или ТН-Ц-С (TN-C-S) все же уточните как должно быть, разница лишь в том, что соединяется ли контур заземления с PEN(рабочий и защитный ноль от ВЛ).

    Пока провод только в счетовой и если память не подводит, то электрик сказал что его нежно прикрутить на токорасспределительную шину и потом к ней все провода заземления.

    1. Проходы кабеля через сгораемые перекрытия делать в мет. трубе.

    металическую гофру можно?? А остальные провода в пластмасовую гофру одевать??
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    По пункту 3-посмотрите темы на форуме,а-то электрики вам наговорят :)]
    Проходы в перекрытиях в метал. трубах, в гофре нельзя.
     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    Электрик это не главный инженер.

    Хотя бы в гофру. Какие и где? Может ПНД труба(не рефленая) для (в случай чего) заново протянуть новый кабель без повреждения ремонта.

    Особое значение в качестве монтажа это соединения. Просто скрутка нельзя. Опрессовка, пайка, сварка, ваго.

    Какая толщина стенки трубы? А на форуме по п. 3 это же самое и прочитает, что наговорят.
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    Имел ввиду металическую - металорукав.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Нужна помощь по разводке электричества в частном доме!!

    Если в проходе через перекрытия деформирующие смещения будут отсутствовать, тогда трубу берите в зависимости от сечения провода, а если будут, то с толщиной стенки не менее 2мм(и тоже с учетом сечения).
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.344
    Благодарности:
    30.934

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.344
    Благодарности:
    30.934
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     