Проблемы с запуском китайского ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Wizkulturnik, 08.09.18.

  1. Wizkulturnik
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Wizkulturnik

    Участник

    Wizkulturnik

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Проблемы с запуском китайского ТН
    Добрый день, подскажите, пожалуйста. У меня проблема с блоком управления Китайского геотермального теплового насоса 7, 5 Квт, купленного на Алибабе. При запуске периодически появлялась ошибка Water flow switch protection, при перезапуске насоса она пропадала. Проток я померил, он составляет 1,6 м кубических в час при норме 1,3 м куб./час.
     
  2. Wizkulturnik
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Wizkulturnik

    Участник

    Wizkulturnik

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    При продолжительной работе насоса появлялась ошибка низкой температуры подачи, а также и обратки грунтового контура, хотя температуры были подачи 16-13 градусов, а обратки 7-12 градусов. Сейчас насос стал сразу блокируется по ошибке Water flow switch protection. Посоветуйте, пожалуйста, как можно с минимальными затратами перепрошить процессор или поставить работоспособный.
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Подача в грунт должна быть ниже, чем выход из грунта! Или там названия попутаны, или если есть 4ходовой то он не переключен, на тепло. Нагрев гликолнвый контур, проток уменьшился. Теперь его недостаточно, для датчика...

    Или он ругается на температуры контура обогрева дома...
     
  4. Wizkulturnik
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Wizkulturnik

    Участник

    Wizkulturnik

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Согласен, перепутал. Реле протока принудительно заклинивал, насос все равно встает -ошибка по протоку
     
  5. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Москва
    У Вас Тн ругается на проток или его температуры, что то не правильно с ними с точки зрения контролера по геоконтуру или СО.
     
    Последнее редактирование: 08.09.18
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Нужны фото ТН, фото монтажа, руководство по эксплуатации. На алибабе ведь очень много разных ТН продается...
     
  7. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    А что там за реле протока и как Вы его принудительно заклинивали? Если это датчик-реле (замыкает контакт при достижении порогового значения протока, двухпроводное подключение), можно для проверки поставить вместо него перемычку на клеммы контроллера. Если же это датчик расхода жидкости с импульсным выходом (выдает количество импульсов, пропорциональное протоку, трехпроводное подключение), нужно искать в контроллере параметр, задающий минимальную величину протока, и уменьшать его.
     
  8. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    У кытов проточки встречаются 2х типов - простейшее флажковое и дисрет по давлению - оба "лечатся" установкой перемычки:|::aga:
     
  9. Wizkulturnik
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Wizkulturnik

    Участник

    Wizkulturnik

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Реле простейшее- флажковое, его заклинил щепкой но насос даже не пускается, сразу встает на ошибку по протоку. Pskovsat предложил, что возможно накопление ошибок, в инструкции нашел перезапуск, буду пробовать
     
  10. Wizkulturnik
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Wizkulturnik

    Участник

    Wizkulturnik

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Вот фото насоса, схемы, платы.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
    • Насос.jpg
    • Плата.jpg
  11. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    По схеме, у Вас два реле протока. Если какое-то не используется, вместо него должна стоять перемычка.
     
  12. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    Для понимания напишите, перелив или 4х этажка?
     
  13. Wizkulturnik
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Wizkulturnik

    Участник

    Wizkulturnik

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Геотермальный контур -горизонтальный,длина 350м,трубы через 80 в сырой глине, труба 32, проток1,6м в час, реле протока два, они одинаковые, второе стоит на контуре отопления, ошибка по протоку земляного контура, насос называется новая энергия, компрессор scrool copeland
     
  14. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    где то в настройках должна быть настройка защиты по температуре испарителя, думаю ее нужно хотябы в -5 поставить. по датчику протока, они шли в комплекте? может не тот тип поставили?
     
  15. Wizkulturnik
    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Wizkulturnik

    Участник

    Wizkulturnik

    Участник

    Регистрация:
    06.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    После перезагрузки, подсказанной
    Pskovsat,насос стал включаться, но вставал на ошибку по протоку, на всякий случай замкнул реле протока контура отопления, о чудо-насос заработал! Спасибо всем неравнодушным!