Опасно ли общее заземление от двух разных источников электроэнергии

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kuprds, 02.11.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Опасно ли общее заземление от двух разных источников электроэнергии
    Так получилось, что у меня два вводных кабеля в дом от разных трансформаторов. Один ввод/щиток на котел, второй ввод/щиток на все остальное электричество в доме. Между собой системы не связаны. У обоих заземление ТТ с двойной дифзащитой.

    Для заземления вырыл траншею у дома, забил уголки, соединил полосой. Технологически получается, что оба выходящих из дома провода заземления (каждый от ГШЗ разных вводов/щитков электричества) подходят к полосе вместе, фактически крепятся к полосе в одном месте с разных сторон полосы, но уже под землей.

    Безопасно ли это? При неисправностях в обоих системах (до момента включения УЗО) ток будет уходить по проводам заземления и в системе заземления ТТ они встретятся друг с другом (ток от разных трансформаторов)?
     
    Последнее редактирование: 02.11.15
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    Да хоть от 10 трансформаторов и от молниезащиты. Заземлитель в одной электроустановке должен быть общий, а если их несколько - то их необходимо принудительно соединить. Есть требование, что и для разных электроустановок, территориально сближенных, следует иметь единый заземлитель
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    В системах ТТ в заземлитель никакие сверхтоки не текут и течь не могут. За этим следит диффзащита (в вашем случае, двуступенчатая, причём две).
     
  4. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Спасибо за ответы. Тут на форуме я читал один совет, которому я собирался последовать при случае: делать кучу заземлений где это возможно (на скважины, сваи, железные столбы заборов). Все эти заземления надо принудительно соединять, как следует из Вашего текста?

    И еще вопрос, на электрокотел (клемму для PE) я планировал повесить 2 заземления:
    1. PE идущее в кабеле к щитку, предназначенному только для котла (с УЗО в щитке дома и с селективным УЗО на ЩУ столбе).
    2. Непосредственно под котлом, в подвале забить 1 арматурину, соединив ее проводом с PE клеммой котла.

    Это противоречит Вашему тексту (не соединены заземления) или они принудительно соединены через PE клемму электрокотла?
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    вот на забор однозначно не стоит. лучше делать заземлитель непосредственно под/вокруг дома. собирать разные заземлители, разбросанные по участку, не очень удобно.

    Это не мой "текст" - это объективные знания, записанные в специальной литературе по теме заземления.

    это нерационально. Хотите дополнительной надежности - протяните еще один одножильный провод от РЕ шины щита.
     
  6. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    я просто сослался на текст для удобства.

    В итоге, через 5-10 лет я создаю резервную новую систему заземления (несколько забитых уголков в стороне). Как мне лучше быть:

    1. Соединить новую систему заземления полосой напрямую с уже забитыми уголками ранее?
    2. Соединить новую систему заземления проводами PE c ГШЗ двух щитков (один щиток для электрокотла, другой для остального электричества)?
     
    Последнее редактирование: 02.11.15
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    в какой "стороне"? лучше продолжите свою полосу вокруг дома, чтобы получить замкнутый контур.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.300
    Благодарности:
    30.919

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.300
    Благодарности:
    30.919
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     
Статус темы: