Как правильно включать ГВС в двухконтурном котле

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IgorKas, 14.01.11.

  1. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    Вопрос простой.
    Есть ли какие нибудь рекомендации на правильное включение ГВС в двухконтурном котле. Никогда не было не газового котла,не колонки. Но как пользуются котлом родственники вызывает недоумение. Надо помыть ложку -котел работает на отопление-открывается кран горячей воды-5 секунд -ложка помыта- в это время начал судоржно крутится мотор трехходового клапана и на всю разожглась горелка.Вода еще не дошла до крана, но он уже закрылся- клапан крутится назад, на отопление, и вода с температурой обратки попадает на перегретый теплообменик. В моем случае(иногда ) выскакивает ошибка по перегреву.
    Специалисты по сервису устанавливающие такой же котел дали хозяину рекомендации по пользованию ГВС. Включать, по возможности когда котел не работает на СО и по времени включать не менее чем на 10 минут.
    Есть ли подобные рекомендации или здравый смысл пользователей?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пользуйтесь как хотите. Помните, что сначала начинает подаваться вода в котел и лишь через некоторое время котел начинает ее нагревать.
     
  3. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.987
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Тюмень
    Я супругу уже выдрессировал - на 2 секунды ГВС не включать категрически (посуда сначала намыливается Фэйри а потом кучей ополаскивается)...Когда отопление работает - тоже нежелательно. ИМХО лишнее щелканье вкл/выкл для котла полезного мало.

    Кстати еще интересную особенность. заметил - при работающем отоплении при малом протоке (струйка чуть тоньше карандаша) видимо не срабатывает датчик протока и котел молотит на отопление а водичка горячая бежит:) (котел Протерм с биметаллическим теплообменником).

    А вообще все это конечно танцы с бубном:)]...надо как деньги будут бойлер ставить.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Самый верный способ забить теплообменник накипью!
     
  5. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    Т.е рекомендаций нет, каждый поступает по понятиям. Значит мое желание загнать котел в неприятный режим не должно вызывать неприятия у котла.:)]
     
  6. xxxeeelllaaa
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    8

    xxxeeelllaaa

    Живу здесь

    xxxeeelllaaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Армавир, пригород
    Битермический теплообменник, как я понял. А на мой взгляд - наоборот должно происходить, меньше вода стоит под нагревом и поэтому накипи должно быть меньше. Просто мысли на счёт.
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не понимаю почему вода меньше стоит под нагревом.
    Просто накипь не образуется при температуре до 50 град и с увеличением температуры процесс образования возрастает. Установить температуру ГВС выше 60 на протерме не возможно(т.е. накипи не будет почти), но если на отоплении 80, а котел не увидел переключения на ГВС, то грется она будет до 80. Забъет очень быстро при таком нагреве.
     
  8. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Воду ставте не более 45-50 градусов...как и писал выше Doobik это спасёт от накипи.
    Пользоватся не менее 10 минут...по моему ни чем не обоснованно.
    Да СО остыват...но за сколько?...эта цифра Х у каждого своя...зависит от утепления дома...литража СО:)(помните разговоры про литраж СО?).
    Чем выше литраж системы...тем дольше остывает.
    Вычилить сколько пользоватся водой в отдльно взятом доме давольно просто...включите и посмотрите до скольки упадёт температура СО за 5 минут...а там сами решите...устраиват ли вас это.


    Очень даже зря...теплообменник дорогой.да и по многочисленным заверениям сервисников отмыть его порой невозможно.
     
  9. xxxeeelllaaa
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    8

    xxxeeelllaaa

    Живу здесь

    xxxeeelllaaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Армавир, пригород
    Я исходил из той мысли, что при работе на СО стоячая вода в контуре ГВС битермика всё равно нагревается до, в примере, 80 градусов. Включая малый проток температура понижается, накипи образовывается, по идее, должно меньше. Но это просто моё предположение.
    А, понял свою ошибку. При более сильном протоке и работе котла на ГВС накипи образуется меньше, чем при не пользовании режимом ГВС, потому что при пользовании режимом ГВС нагрев меньше и проток больше. Спасибо. Не с того я края рассуждать начал.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    xxxeeelllaaa, да. Плюс котел при нагреве руководствуется установкой температуры ГВС, а не отопления.
     
  11. Blacke
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Blacke

    Участник

    Blacke

    Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Янаул
    Всем здрасьте! будем знакомы и сразу к проблеме. Тема такая - Навьен16К, установлен вроде нормально, греет отлично, никогда никаких ошибок, проблем не было, но вот давление горячей воды уж совсем маленькое, бежит еле еле... Поступление холодной отличное, давление есть. Может там че покрутить да отрегулировать надо? Я в этом деле новичок так что помочь вы мне обязательно должны ;)
     
  12. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Проблема с новья,или недавно началось.Если есть фильтр на хол. воде перед котлом-чистить.Возможно вторичный теплообменник забит,хочется верить не накипью.Промыть и прочистить.
     
  13. GRIBAS
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29

    GRIBAS

    Участник

    GRIBAS

    Участник

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Крым
    Добрый день ...у меня такая же проблема (Никогда не было не газового котла,не колонки.)...но уже котел Ferroli DOMIproject F 24 D весит на стенке как 2 дня и работает но как ?! Температура на СО стоит 55 град. датчик показывает 65-73 град. Контур ГВС в режиме ЭКО включен ... Работает СО я открываю краник и около 2-3 мин обжигаю пальцы дольше не эсперементирую...смотря как датчик котла показывает температуру ГВС около 70 ...Сервисный долго отмазывался ... только и ждал чтоб я ему денег отдал побыстрее ...(говорил про давление воды не достаточное )
    Что сделал сервисный датчики ГВС прикрепил ближе к контуру ГВС ..подкрутил насос ..и скорее всего пламя (мощность )..
    У меня вопросы :
    1. Могу я пользоваться смесителем на кране (добавлять ) холодную чтоб делать более менее приемлемую воду ... (я слышал что нет .сосед говорит можно он так делает )
    2. Почему так разнятся данные температур датчика и задаваемой ...
    Спасибо за внимание ! :hello:
     
  14. xxxeeelllaaa
    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    8

    xxxeeelllaaa

    Живу здесь

    xxxeeelllaaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Армавир, пригород
    1. На практике можно, но только если при добавлении холодной воды не падает давление в ГВС и не идёт перегрева воды в теплообменнике выше 60 град. Очень желательно воду подготавливать. Иначе будет быстрое образование накипи. Часто выставление минимального давления газа на клапане котла проблему высоких температур ГВС не решает, особенно летом. В этом случае банально советую регулировать давление краном на опуске к котлу. Но это неправильно. Если денег на воду не жалко то надо ставить насос на ГВС.
    2. Ошибка в измерительно-регулирующих цепях. Возможно, плохой контакт датчика с трубкой СО.
     
  15. GRIBAS
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29

    GRIBAS

    Участник

    GRIBAS

    Участник

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Крым
    Вроде добился желаемого таким способом...Вентиль подачи газа к котлу немного прикрыл решились все проблемы и контур ГВС стал нормальную воду давать - и даже слабее обычной (пытается большим пламенем ее разогреть до нужной ) 40 задана на выходе 37 ...Но и отопление тогда надо делать тоже лучше минимально ... разделенные контура но они нагреваются друг от друга .а жаль

    Вот правильно ли я делаю прикрывая краник подачи газа ? Если я понял xxxeeelllaaa - то это не правильно