    Задача такая, помещение шириной 2 метра, длиной 4м перекрыто сверху по длине плитами перекрытия одна целиковая по центру, а 2 с обеих сторон захватывают помещение по 30-40 см. Плиты лежат на монолитном поясе. Нужно спилить плиты по ширине помещения, сделать проем 2*2.5м для лестницы. Соответственно плиты нужно закрепить снизу, особенно центральную, чтобы не провалилась) Есть вариант в подвале по стенкам вертикально пустить 2 швеллера, а сверху горизонтально на них положить швеллер, П-образный каркас, но не очень хочется, т. к на стенках они будут торчать, монолитный пояс тоже долбить не вариант. Может есть какие-либо предложения или лучше сделать все-таки каркас? Или такой вариант возможен: пробурить пояс с обеих сторон отверстий так по 4 и сделать закладные из листа к которому приварить шпильки потолще, пропустить через отверстия, а с другой стороны тоже через лист с отверстиями стянуть гайками, а потом к этим закладным приварит швеллер под потолком?
     
  2. alex-1968
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    73

    alex-1968

    Живу здесь

    alex-1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    73
    А я вообще собрался 11 метров перекрывать...
    Погорячился да?
    Я думал сделаю прям фермы такие и все.
    А то внутренние стены это же опять копать, заливать... Да и гипсокартоновую стенку сильно легче сделать, чем из бруса.
    Но чувствую придётся да?
    Нереально фермами такой пролет перекрывать?
     
  3. alex-1968
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    73

    alex-1968

    Живу здесь

    alex-1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    73
    Никто так и не от комментировал.
    Ну и ладно, не очень то и хотелось) Буду перекрывать)
     
  4. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Все реально. И не обязательно фермами.
    Есть реальные объекты, где 11 метров реализовано. Пример на фотографии
    Межэтажное перекрытие сразу после завершения бетонирования.jpg
    Реализованы и пролеты в 16 м.
    Подчеркну - без ферм.
     
  5. Nalim1981
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Nalim1981

    Участник

    Nalim1981

    Участник

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Форумчане нужен совет. Не могу определится. Садовый дом 5х8. Кладка в полшлакоблока, перегородочная стена из 120мм шлакоблока. Ровно посередине дома. ВОПРОС Возможно ли на эту перегородку опирать балки чердачного перекрытия? Иначе если их располагать поперек дома получается очень большая длина - 5м! Прилагаю фото дома еще в процессе стройки. Фундамент везде одинаковый.
     

    Вложения:

    • IMG_0523.JPG
  6. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061
    Адрес:
    Сибирь
    Нет. Нельзя. Перегородки толщиной в 120 мм (тем более из шлакоблока) не могут выполнять роль несущей стены. Слишком велика вероятность разрушения такой стены при вертикальной нагрузке.
     
  7. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.784
    Благодарности:
    3.182

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    2.784
    Благодарности:
    3.182
    Если именно как чердачное перекрытие, которое несёт только себя и утеплитель, то без проблем. Если же вы там рухлядь собираетесь складировать, то не пройдёт.
    :hello:
     
  8. Nalim1981
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Nalim1981

    Участник

    Nalim1981

    Участник

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    только чердак
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.877
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.877
    Благодарности:
    2.084
    Формально, с точки зрения норм, нельзя. Есть конструктивное требование по ограничению отношения высоты стен к толщине (для несущей стены при толщине 120мм оно выполнено не будет). К тому-же под несущей стеной должен быть фундамент. Далее, вы возможно и крышу решите опирать на эту перегородку...
    По факту, если только чердачное перекрытие (неэксплуатируемый чердак) - стоять будет. Но это не значит, что стоит так делать.
     
  10. Nalim1981
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Nalim1981

    Участник

    Nalim1981

    Участник

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Ясно, спасибо
     
  11. Ni-ni
    Регистрация:
    17.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Ni-ni

    Участник

    Ni-ni

    Участник

    Регистрация:
    17.05.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Приветствую.
    Может я и не в ту тему, тогда простите.
    Есть дом 6х6, каркасник в 1,5 этажа. На первом этаже было 2 одинаковых комнаты. Я решил их объединить. Стена, которая их делит, является несущей и стоит посередине дома. На нее опираются лаги второго этажа.
    Обшивку я разобрал. Верхний балку, брус 100х100, усилю 2 досками 200х50.
    Вопрос в колоннах. Я хочу поставить два резных столба. Собирался купить столбы из клееного бруса, но сосед говорит, что они могут не выдержать нагрузку, что они могут под нагрузкой расклеиться. Типа может лучше из цельного.
    Что скажете? Или ну их и поставить обычный брус.
     
  12. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Клееная древесина обычно крепкая. А хорошо скленная обычно крепче простой несклеенной
     
  13. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день есть вводная, брус 150 на 150 лежит на винтовых сваях. Длиной 6 метров, шириной 2.8 метра. Центральная поперечная брусина врезана, т. е. лапой к брусу, а вот все другие, кроме боковых закреплены на уголки, 150 кажется. Шаг 70 см между лагами. Сверху постелена доска сороковка. Вопрос в том, как можно усилить пол для установки на него существенного веса до 500 кг в котельной, сейчас там вес около 200 -250 кг, проблем нет.
    Вариант разобрать пол и нормально врезать лаги не целесообразен, придется разбирать все стенки, чтоб снять половые доски.
    Есть возможно подлезть снизу и добавить несколько поперечных брусин также на уголки, но есть ли от этого смысл, уголки у меня особой надежности не вызывают даже на более мощных саморезах.
    Вариант номер два, настелить сверху 40 доски другую сороковую, поперек уже. Края будут на двух продольных опорных брусьях, т. е по 2.8 м длиной, а центр получается будет на старые доски упираться. Усилит ли такой вариант конструкцию пола?
    Еще еще третий вариант, снизу идет старая лента фундамента, привязать опору к ней и вдоль досок, но есть сильные опасение, что зимой грунт начнет выдавливать ленту вверх как и половые доски.
     
  14. griff2105
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    griff2105

    Новичок

    griff2105

    Новичок

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Проявилась проблема после строительства частного дома, прошу совета.
    Фундамент - монолитная плита, дом 10*12, два этажа, несущая стена на обоих этажах, перекрытие между первым и вторым - монолитная плита 17см. межкомнатные стены из двойного пустотелого кирпича поротерм. после оштукатуривания помещения заметили трещинку на штукатурке в районе лестничного пролёта между межэтажной плитой и межкомнатной стеной.
    Вот, думаю, стоит ли поставить в указанное место опору.
    опора.jpg IMG_20190814_200033.jpg IMG_20190814_200053.jpg
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.991
    Благодарности:
    6.373

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.991
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Москва
    Поставьте временные стойки на всякий случай... Одна колонна может вызвать трещинообразование
    как в параллельной теме #2908... Плита тонковата.
    Надо разбираться с армированием и прочностью бетона. Нужны планы и нагрузки, в т. ч. от крыши.