Моя схема разводки отопления

Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем M_U_L_T_I_K, 08.01.11.

  1. M_U_L_T_I_K
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Всем привет. Хочу собрать паровое отопление у себя в доме примерно так, как на схеме. Скажите пожалуйсто, будет ли эта схема работать? Где есть ошибки? Особенно интересует теплый пол. Котел на твердом топливе. Прикладываю схему. Спасибо!
     

    Вложения:

    • image001.JPG
  2. kvadrat13
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    224

    kvadrat13

    Живу здесь

    kvadrat13

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По моемому насос стоит не там где положено. Правда я не являюсь квалифицированым специалистом по паровому отоплению. Но мне кажется, что верхнее плечо окажется еле тёплым, если вообще не встанет.
     
  3. SokAndr
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    SokAndr

    Участник

    SokAndr

    Участник

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Во первых надо устоновить дополнительный насос перед котлом и на первом этаже желательно вести тоже двумя трубами как сделано у вас на втором т.к радиаторов у вас много. Не исключино что последний радиатор будет самый холодный при такой схеме. А лучше систему сделать закрытую чтоб была всегда под давлением тогда и КПД увеличиться
     
  4. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    пол греть будет остальное не очень. гибрид самоточной и принудительной не уживаются вместе.удачи
     
  5. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    Немного измените схему. Теплый пол запитайте от обратки, выход ТП к насосу, насос к обратке котла. Удачи!
     
  6. M_U_L_T_I_K
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Изменил схему согласно вашим советом, глянте пожалуйсто ее еще раз. Что можете сказать? Смущает расширительный бак на первом этаже по технологии "закрытая система отопления". В отоплении не силен, все делаю в первый раз, очень нужна ваша помощь! Спасибо!nya
     

    Вложения:

    • untitled.JPG
  7. M_U_L_T_I_K
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Еще вопрос! При установке насоса в случае отключения света, не встанет ли система? Как повлияет это на ее работу?
     
  8. МДмитрий
    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67

    МДмитрий

    Участник

    МДмитрий

    Участник

    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Харьков
    Хоть по первой, хоть по второй отопление работать не будет.
    1).Возле котла поставить насос в обратку, перед насосом фильтр;
    2)Всю систему на первом и на втором этажах сделать 2-х трубной.Трубы 20,подвод к батареям-12; на каждой батарее многоборотный кран для регулировки подачи носителя;
    3).Теплый пол ОБЯЗАТЕЛЬНО включить через термоголовку по температуре воды;
    4).На подаче и обратке возле котла поставить устройства авт. сброса воздуха;
    5).Компенсатор давления( при замкнутой системе) ставится в обратку;
    6).Избыточное давление в системе-- примерно 1 атм.
    7).Если есть SRIPE- тогда вообще легко все рассусолю...


    Забыл про напряжение питания.Нужно поставить бесперебойник компа и все проблемы решены. Аккумулятор авто 60 А.Ч. проработает примерно 6 часов, а за это время что-то произойдет, ну например электрики дадут сеть.
     
  9. M_U_L_T_I_K
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    МДмитрий SRIPE к сожелению нет ((
    Вот переделал схему по вашему совету. Очень понравилась идея с UPS Ссори за глупый вопрос: Разве сейчас не 2-х трубная система ?
     
  10. M_U_L_T_I_K
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    вот прикладываю схему!
     

    Вложения:

    • 3.JPG
  11. МДмитрий
    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67

    МДмитрий

    Участник

    МДмитрий

    Участник

    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Харьков
    Примерно так...Но есть нюансы...Не нужен второй насос к теплому полу;На радиаторах- краны;К теплому полу ОБЯЗАТЕЛЬНО термоголовка по воде!
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А почему второй насос на ТП не нужен?
     
  13. SokAndr
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    SokAndr

    Участник

    SokAndr

    Участник

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Дмитрий правильно все говорит . Расширительный бочек и автоматику безопасности купите в спец магазине.
    PS: Размер бочка подберают от количества воды в сисьтеме.
     
  14. МДмитрий
    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67

    МДмитрий

    Участник

    МДмитрий

    Участник

    Регистрация:
    02.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Харьков
    Второй насос ставят для того, чтобы воду в теплый пол пускать с температурой не выше 35 градусов;для этого ее специально забирают из обратки и ставят трехвходовой клапан.Значительно проще поставить термоголовку по воде.
     
  15. M_U_L_T_I_K
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    M_U_L_T_I_K

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    я так понимаю термоголовка будет просто перекрывать доступ воды к ТП при достижении 35 градусов? А как будет работать ТП без насоса, если он будет находиться ниже уровня котла?