    Нужна экспертная оценка однолинейной схемы
    Нарисовал сам однолинейную схему для строящегося дома. Есть ТУ на 15кв.
    Хочется конечно большего. Входной автомат, который будет опломбирован, на схеме на 32А.
    Это больше 25А положенных для 15квт, но я реально я хочу вставить на 40А. Если не пропустят, то заменю на меньший. Вопрос какой дифференциальный автомат надо для:
    входных автоматов на 25,32 и 40А с учетом потребителей на схеме и вообще "по уму".
    Я пока выбрал фирму АВВ, но она, говорят, бывает двух типов, сделанных на разных заводах, и различающихся даже внешним видом, что посоветуете, практики?
    Есть ли смысл монтировать входной автомат, счетчик и диф. автомат в отдельном шкафу?
    odnolineinaja_chema_1_1.jpg odnolineinaja_chema_1_2.jpg odnolineinaja_chema_1_3.jpg odnolineinaja_chema_1_4.jpg odnolineinaja_chema_1_5.jpg
    Спасибо
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трудно что-либо возразить, ибо сразу не понять. Разве что, АВ25А на 2.5 мм2 провод НЕ СТАВИТСЯ.

    Схемы, конечно, компьютерно-правильные, но мы же не пишем "%E1%EE%E6%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF".

    И, разумеется,



    Да вот, рядышком пример:

    [​IMG]
     
  3. Valentin630
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Valentin630

    Участник

    Valentin630

    Участник

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва и разные окрестности
    Хорошо, поставим 20А. М-да, похоже, малой кровью обойтись не удастся, придется разбираться полностью в физике аппаратов, чтобы "нутром почуять" эти мА в дифференциальных автоматах.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    20А тоже не пойдет. Потому, что розетки - на 16А...:( Либо делите на две линии, либо ставьте 16А.
    А где у Вас там дифавтоматы? Там автоматы + УЗО, что правильно.
    А этот Ваш Визио табличку нагрузки по фазам делает?
    Для TNCS нормальная схема.
    Смысл в отдельном шкафу есть, если его делать на фасаде. Ибо там делится PEN.
     
  5. Valentin630
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Valentin630

    Участник

    Valentin630

    Участник

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва и разные окрестности
    Это моя безграмотность - думал это одно и тоже, просто одно название посовременнее.
    Визио это набор линий, фигур и надписей, интеллектуальные вещи конечно можно вставить,
    но это ваш труд написать алгоритм по правилам, а не Визио.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, так Вы наверное не от балды раскидывали нагрузку по фазам?
    В общем, меняйте все оконечные 25А на 16А, что даст 3.5 кВт, непонятно зачем Вы их туда воткнули.
    Вместо ПБПП ставьте ВВГнг или ВВГнг-LS.
     
  7. Valentin630
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Valentin630

    Участник

    Valentin630

    Участник

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва и разные окрестности
    "На глазок", чтобы не "перекосить сети в помывочное время" по словам словам начальника отдела развития восточных сетей:faq:, который мне переводил эзопов язык ТУ (здесь на этот вопрос ответа не получил, пришлось там выяснять, что же они от меня хотят).
    25А взял из таблицы токов и сечения, где для 2.5 номинальный ток 20-30А. Конечно, особенно, в современное время 3.5квт на розетки этажа в хорошо отапливаемом газом доме за глаза хватит. О проводе не думал, "списал" с какой-то старой, видимо, схемы.
    Тогда попутно вопрос: а что кинуть в земле (марка провода) до септика и скважины (их пока на схеме нет),
    хотя, думаю -10гр выдержет любая изоляция?
    Посмотрел про УЗО, вроде, в маркировке номинальный ток, а на автомате выключения предельный -
    почему оно сгорит при равных цифрах (верю Вам, но "хочу все знать":um:)
    uzo.png
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В землю кладут ВББШВ, но многие любят ВВГнг в черной водопроводной трубе ПНД.
    Есть еще жесткая двухслойная гофра специальная, обычно оранжевая.

    Автомат - 63А - ток отключения
    Счетчик, Розетка, Вилка, Патрон - 16А - ток, при котором будут работать, не сгорая
    УЗО - 32А/30мА - ток, при котором не сгорит/ток утечки, при котором сработает
    Дифавтомат (автомат + узо) - 32А/30мА - ток отключения автомата/ток утечки, при котором сработает узо
    Рубильник, Контактор, Реле - 80А - ток, который могут переключать, не сгорая
    Лампочка - 0.1А - ток потребления (впрочем, их так не маркируют :)
     