    Временное ЩУ в деревянном доме под снос. Как сделать дешевле?
    Добрый день
    Похожих тем не нашел, так что обращаюсь к коллективному разуму.
    Есть старый деревянный дом. Дом разваливается, капитальную проводку делать не хочу. Кроме того, через 9-12 месяцев, возможно, будут менять ЛЭП проводку и ставить ЩУ на стену дома. Я хочу сделать проводку, чтобы хоть на 2-3 года хватило и стоимость по минимуму (главное, чтобы не убило и дом не сожгло).
    Что есть:
    -со столба к дому висят алюминиевые многожильные провода (2шт)
    -на скрутке неизвестным кабелем идет ввод в дом
    -счетчик 1960 года на 5 А
    -одна пробка на 16А на одной линии
    -далее проводка по дому, двухжильный провод, в большинстве мест провод прибит к стене мебельными гвоздями (да, прямо сквозь провод).
    Потребители будущие- лампочки, электро чайник, иногда удлинитель по земле в огороде, через месяц - насос в скважине
    Из разговора с местным смотрящим остановились на таком варианте:
    -ввод в дом - от алюминиевых проводов через орехи переход на кабель ВВГ (простой) 2*6 в гофротрубе
    -пластиковый короб в доме на 12 модулей
    -ввод идет прямо на новый счетчик в коробе, от счетчика на дифавтомат 2Р 16А С 10мА
    -от дифавтомата я развожу проводку по дому и на улицу.
    Вопросы:
    1 схема ЩУ, можно ли останивиться на таком простом варианте?
    2 сначала собирался сделать всю проводку в доме 2хжильным проводом, без РЕ, чтобы съэкономить на проводах и не делать заземление. Через месяц, когда появится насос в скважине, сказали обязательно делать заземление для для насоса. То есть как? делать трехпроводку и ТТ? Жалко выкинутые деньги, но и за здоровье волнуюсь.
    Что скажите?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Перед счетчиком поставьте автомат 16А 2Р в пломбируемом боксе.
    2. Вместо дифавтомата - УЗО 25А 30мА А.
    3. Далее 4 автомата - тип В 2Р. 16 (розетки), 10 (насос), 10 (улица), 6 (свет).
    4. На улицу и насос - через два УЗО 25А 10мА А или 16А 10мА А.

    Землю от скважины не получить?

    Дешевле - берите IEK (желтый) :(в 2000 руб. на автоматику уложитесь. И щиток как минимум на 24 модуля (и то, смотря какой счетчик), пристойно на рейку садится "Меркурий 201" (6 мод).
     
  3. Vist1
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Vist1

    Участник

    Vist1

    Участник

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Спасибо за совет
    ДОМ - ПОД СНОС ЧЕРЕЗ 1-2 ГОДА
    Для чего мне тратить на временный щиток 5 тыс?
    -Для экономии совмещаю узо и автоматы в дифавтомат
    -для меня не проблема, если будет выбивать весь дом
    -если землю от скважины получить, то что- в доме можно делать двухпроводку на розетки? или землю от скважины и в дом заводить на РЕ контакты (т.е. делать 3-х проводку)?
    -по проекту обновления ЛЭП, в щитке на доме будет счетчик и входной на дом автомат. провода с ЛЭП будут заходить сразу в счетчик. По этому решил и дома так сделать
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что, щиток и его начинку тоже обязательно выкинуть при сносе?
    Скважину и улицу обязательно с землей, розетки желательно, свет необязательно.
    Где Вы 5 тыс. увидели?
    Ну не ставьте п. 3 и 4, Вам видней, в конце концов.
    По п. 1-2 так хочется 2 года держать счетчик под напряжением?
     
  5. Vist1
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Vist1

    Участник

    Vist1

    Участник

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Я пока взял бокс на 12мест, куда новый счетчик и дифавтомат пойдут. Дифавтомат взял на 2Р чтобы им как вводным (на электропроводку) можно пользоваться.
    по п 1-2 - это доп расходы на бокс+автомат+пломбировку, которые не очень большие, но без них можно обойтись.
    Дом пока будет как бытовка, по этому отдельные линии не нужны, включать сильнее чайника и электрокосы пока не собираюсь.
    По вашей схеме 500*3+80*5+бокс 150+бокс 350+промбировка ав300+счет300+сборка щитка 2000, вот ровно 5тыс и выходит... Это расценки в деревне, когда согласны сделать здесь и сейчас, без заявок, вызовов и прочей беготни.
    А по земле, получается что ТТ будет? если скважина железная на 15м то к ней, если нет - то забивать уголки?
    Я тогда пока розетки сделаю 3х проводкой без включения РЕ, а когда землю сделаю, то и РЕ в розетках подключу.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Освещение 1.5 мм2? Это предел для 16А, рискуете...
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Или делайте систему питания с типом заземления ТТ!

    Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика, на текущий момент в 3 сообщении. Уточню и дополню к написанному в той теме, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня, жила РЕ, если есть, кабеля идущего от ЩУ на столбе должны подключаться к PEN, в крайнем случае к N, только со стороны источника питания!

    Комлектующие и щиток потом можно будет использовать в новом доме.

    ВСЕ линии должны иметь жилу РЕ!

    Это всё надо если Вас действитвительно интересует электро/пожаро безопасность.

    Или не морочте нам голову!
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они видно, хочут снос ускорить...;)
     
  9. Vist1
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Vist1

    Участник

    Vist1

    Участник

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Мы хотим деньги в полезное вкладывать - уборка участка, садовый инвентарь, скважина, новый забор и т. п, а не в груду хлама... В новый дом щиток вряд ли перейдет, т. к. они же будут одновременно существовать - и новый дом строится и старый стоять... Нам один электрохр. н местный уже 7тыс за работу и 7 тыс на материалы посчитал, для восстановления электропродовки в этом "сарае" - одноэтажный дом 5*5+2*5. На эти деньги материал для забора 25м можно купить...
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такое впечатление, что мы первые начали!
    Админы, прикройте темку!
     
  11. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Вы ошиблись форумом, здесь обсуждается как правильно вкладывать деньги в электро/пожаро безопасность чтоб минимизировать вероятность плачевных или того хуже необратимых последствий, чтоб благоустройство участка не оказалось ни кому уже не нужным!

    Электрика как дорога ошибок не прощает!

    Если бы Вы действительно переживали за электро/пожаро безопасность, чтоб не желательные последствия не омрачили строительство нового дома и хотели сэкономить, то в новом доме, по любому на много поже, даже в другом щитке, докупили бы минимум комплектующих чтоб подключить только необходимые для строительства группы, а перед сноской старого перенесли бы комплектующие в новый и подключили оставшиеся группы.

    Если дом будет с цокольным этажом, много этажный, будет отдельно стоящая мастерская, баня, гараж то щиток со старого дома однозначно бы использовался.

    Вам никто не предлагал восстанавливать проводку в полном объеме! По здравому смыслу лучше обеспечить электро/пожаро безопасность и забор поставить позже чем устанавливая забор с грубыми нарушениями электро/пожаро безопасности подвергать себя, близких, окружающих опасности!
     
  12. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.437
    Адрес:
    Александров
    Ладно ещё когда допускаются ошибки по незнанию, но человек ведь сознательно идёт на нарушение правил, норм и главное здравого смысла.
     
  13. Vist1
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Vist1

    Участник

    Vist1

    Участник

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Комментарий про превышение для кабеля 1,5мм2 и 16А правильный, спасибо за замечание. Вставлю автомат 1Р на 8А.
    Схема щитка собрана и установлена такая:
    Simple.png

    И на этом тему можно закрыть без истерических воплей про нарушение электробезопасности.
     
  14. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Ну народ! :close:
    Вам помогают, дельные советы дают, а Вы ответ про какие то "истерические вопли"...


    По схеме: до счетчика не помешало бы поставить АВ...
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.329
    Благодарности:
    30.930
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     