Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sffsa
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    sffsa

    Участник

    sffsa

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Понятие "шаговый" потенциал никак не связан с длинной человеческого шага, это разность потенциалов между точкой А и В на распределенной поверхности, имеющей распределенное электрическое сопротивление
     
  2. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Через человека ток не идет, нет разницы потенциалов, они выравнены в пределах квартиры, учим физику.


    Открываем ПУЭ 1.7.25. Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

    Может не стоит спорить, если не разбираетесь в теме?
     
  3. sffsa
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    sffsa

    Участник

    sffsa

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Учтите сопротивления арматуры строений


    Согласен, возможно применил не правильный термин "шаговый" здесь скорее подходит "распределенный", что сути не меняет, и прошу не придираться к словам


    Кстати, и в квартире, как бы Вы не уравнивали потенциалы, если только пол сделаете из толстой меди, от разности потенциалов не избавиться
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    1. Использовать арматуру здания, а не корпус щита.
    1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

    2. Завести РЕ в квартиру от ГЗШ.

    Отопление, водоснабжение, канализацию изолировать (поменять на пластик). Использовать 2х контурную диф защиту.
     
  5. DmitryE
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    DmitryE

    Участник

    DmitryE

    Участник

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мурманск
    Не совсем так. Ток в данной петле и ток, проходящий через человека, не зависят друг от друга. В параллельной цепи напряжение на параллельных нагрузках одинаковое. Поэтому ток через человека будет определяться сопротивлением участка цепи, в которой находится он сам (включая его собственное), а не параллельной петлей.
     
  6. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Он вам сделал систему заземления ТТ.
     
  7. Михалыч32
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    57

    Михалыч32

    Живу здесь

    Михалыч32

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Брянск
    Да всё просто. Около распредщита на пять домов должен быть свой контур заземления. А от РП к дому уже должно было идти три провода. Фаза, ноль и заземление. Вот если контура у РП нет, то электрик прав. В случае отгорания нуля до РП вся нагрузка соседей пойдет через Вас.
     
  8. Veseliy2014
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    4

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Истринский р-н МО
    В дом входит четыре провода: 3 фазы и ноль. Народ, шо делать, объединять нуль с землей в моем щитке или нет? Или сначала нужно пойти пытать соседей на предмет наличия у них повторного заземления?
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    На основании чего принимаете по TN-C-S? Если на основании документов, то каких? Самому ничего не соединять.


    Это можно.
     
  10. L_e_o
    Регистрация:
    04.12.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    L_e_o

    Участник

    L_e_o

    Участник

    Регистрация:
    04.12.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По системе TNCS "нуль" с "землей" соединять, но - на вводе - до приборов учета и УЗО, там, где провод зовется "PEN" - Вы его расщепляете на "PE" -желто/зеленую землю и "N" - голубой рабочий ноль. Именно "N" идет через учет на УЗО и т.д.
    Внимание! На столбе с ответвлением д.б. повторное заземление, если его нет - оставайтесь на TT - это нарушение, но Вам так безопаснее.
     
  11. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Если есть проект с системой заземления TN-C-S, то пускай и делают всё в соответствии с проектом. А если хотят оставить ТТ то пускай и проект под ТТ переделают и согласуют, в системе ТТ должна быть очень хорошая дифзащита. Советую почитать про эту систему заземления. В дом к вам входит не три фазы и ноль, как пишете вы , а три фазы и PEN проводник(скорее я так предполагаю) так что у вас есть возможность сделать как TN-C-S так и ТТ. Но всё должно соответствовать проекту, ну и вашему желанию.
     
  12. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    На основании действующих ПУЭ. Пункты я не раз приводил - легко найдете поиском.
     
  13. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.092
    Благодарности:
    2.952

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.092
    Благодарности:
    2.952
    Адрес:
    Волгоград
    Вот этот момент по подробнее. Если стоит несколько узо, то должно быть несколько нулевых шин. Эти шины между собой не должны соединяться.
    При любом раскладе нулевая шина и шина РЕ после УЗО не соединяются. Обычно (имеется в виду конструктивное исполнение) PEN проводник (с линии) приходит на шинку, на нее же сажают вывод от заземления. От этой шины напрямую подключают шину РЕ и от этой же шины подключают УЗО. После выхода с УЗО ставят N шину отдельно для каждого УЗО. Нагрузка от конкретного УЗО подключается только к N шине от этого УЗО.
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Спасибо конечно, но вопрос был ТС-у. И к ПУЭ пока рано посылать. У ТС было какое то ТЗ.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Плюс к этому на всех корпусах приборов, имеющих заземляющий контакт на вилке, появится опасный потенциал вплоть до 220В и выше.:(
     