1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Давление HABITAT 2 23e

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем z122, 10.01.11.

  1. z122
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    z122

    Участник

    z122

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    Здравствуйте уважаемые!
    Надеюсь на вашу помощь. Котел Habitat 2 23E.
    Не гарантийный - выпуск 2007 года - обстоятельства заставили его взять..
    Пущен специалистом по монтажу ОС 4 ноября 2010.( сейчас телефон отключил - на звонки не отвечает).
    С первых же часов работы требовал ежедневной подпитки.
    Протечки - в системе. Устранялись, появлялись новые...
    В конце декабря пришлось уехать на несколько дней и после возвращения
    котел естественно остановился (благо на улице была плюсовая температура).
    После подпитки и запуска началось следующее:
    При включении горелки резко начинает расти давление до 3,5 - далее вода сбрасывется через клапан).
    После выключения горелки - давление падает до установленного ( 1,8 - 1,9 ). И так по кругу.
    Чем выше скорость насоса - тем резче растет давление. Фильтр проверен - чистый.
    Давление в РБ проверял дважды ( как здесь описано - остановка,слив, закачка, спуск воздуха, повторная закачка до 1,2 ( 0,9 )
    В системе были протечки - все кроме одной устранил.
    Капля появляется за 5-7 миннут.
    система : две трубы (метров 50 25 полипропиленовой),50 китайских аллюминевых секций + ~ 25 метров 1/2 МП
    теплого пола

    С уважением Владимир.


    Да, еще ГВС отключено
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Всё таки снова посмотрите РБ.проверьте его повнимательней...мало того что снизьте давление до 0 ...так ещё и отсоедените его от котла...что б 100% убедится что РБ пустой и не порван.
    СО у Вас не более 100 литров?...так что РБ должно хватать.
    По РБ подробней тут https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html


    Если в РБ закачали 1.2...то СО подпитайте до 1.1...а не 1.8
     
  3. z122
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    z122

    Участник

    z122

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    откручивал трубку от обратки к РБ - такое ощущение - что он был пустой...


    когда котел сам останавливался ( давление по манометру - 0), то сливал воду через штуцер и через фильтр (он стоит перед краном подачи..), то воды выливалось очень мало... и трубка РБ при работе ( 50`С) почему-то практически холодная...


    И еще вопрос от несмышленыша - когда откручиваем винт на насосе с цель глянуть на вал - там должна быть вода?


    попробуем завтра еще раз - все равно два раза в день приходится туда ездить...
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Открутите и накачайте...и уже с накаченым воздухом подсоедените.
    1.8 не надо подпитывать..а как писал выше.
    В принципе трубка горячая не должна быть...
    Если естьсомнения чтов РБ вообще вода не заходит...то отсоеденив трубку...можно приоткрыть кран...чууууть-чуть...при этом отключив котёл от питания прикрывая выход рукой. Как только пошла вода закрыть кран.
    Только закрыть всю электронику котла...и ОЧЕНЬ АККУРАТНО.


    Цели две:
    1.Глянуть на вал и прокрутить его.
    2.Спуск воздуха с насоса.
    Вода должна быть обязательна.
    А котёл новый?
    ПС Как что сделаете напишите.
     
  5. z122
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    z122

    Участник

    z122

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    Спасибо Игорь! Завтра попробую... Данный аппарат считаю как минимум требующим к себе уважения. Попробую также устранить последнюю протечку
    (если не выловлю чудо-мастера...)- она к сожалению на кране подачи появилась неделю назад... придется сливать воду с труб... . Раньше этим не приходилось заниматься, но, когда на Новый год потекла очередная батарея, и система требовала воды каждые два - полтора часа - то по неволе научишься крутить краны и наматывать Тангит Унилок...


    Новый, с упаковки... Но что-то видно с ним было что-то не то... Начальник мой себе его купил, а ставить не стал... ( почему-то ?), ну и когда ситуэйшен у меня подошла к отоплению, он мне его "любезно предложил в счет зарплаты" без вариантов... . Но полтора месяца то работал нормально... . ( за исключением баночек под различными кранами - к котлу не относится...). Как пояснялось - котел покупался с целью его работоспособности практически с любым (?) давлением газа... и и без принудительной вентиляции. Первая засада была - когда он не запустился из-за низкого давления воды ( 0,7 ) - пришлось ставить станцию...
     
  6. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    иногда в рб. диафрагма может прилипнуть к стенке и вода неможет здвинуть с места. выпусти весь воздух из рб заправь систему до 1,5. после пробуй накачать 1,2 воздуха. должно помочь. удачи в борьбе с протечками.
     
  7. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Эта засада называется безопастность котла...она у большенства котлов.
    Устраните утечку...разобратся с давлением и должен он нормально работать.
     
  8. z122
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    z122

    Участник

    z122

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    ПОПЫТКА № 1: Результат - отрицательный.

    21.40 - по приезду вижу остановившийся котел - ошибка - 10 - на манометре - 0.

    1.Перекрывю подачу,обратку.
    2.Через клапан сливаю остатки воды ( грамм 50..)
    3.Откручиваю гайку трубки к РБ.
    4.Закрываю целлофаном электронику!
    5.Неспешно открывю подпиточный кран и наблюдаю как появляется водичка
    в месте содинения трубки РБ с блоком насоса.
    6.спускаю через золотник РБ воздух до 0.
    7 закрываю клапан.
    8.Прикручиваю трубку РБ.
    9.Опять неспешно через подпиточный кран поднимаю давление воды в котле до 1,5
    1,6. закрываю кран и жду пару минут.
    10.Открываю клапан и сливаю воду.( очень мало !)
    11.закрываю клапан.
    12.Накачиваю насосом РБ до 1.2.
    13.Открываю подачу, обратку.
    14.Подкачиваю систему до 1,5.
    15.Старт.Вода 20`С.Скорость насоса -2,регулятор отопления - 2.
    16. После своих собственных манипуляций - (минут 10.. тактует каждые 10-20 сек.,
    поднимает давление до 3.5, сбрасывает воду)- котел входит в такой режим:
    а) Старт при 37`С - давление 1.6-1.7
    б) Работа 1 мин. 47 сек.
    в) Стоп при 47`С - давлени 3,2-3.4
    г) остыват 2-3 мин - давление и температура падает.
    Что интересно - с каждыми несколькими тактами нижняя граница давления
    опускается все ниже и ниже...

    Вот такие пирожки с котятами..


    Поползав с сухой туалетной бумажкой по соединениям ( при максимуме давления) нашел 4 малюсенькие протечки - т.е. на бумаге остались ну очень маленькие следы воды - капель правда не увидел... ИТОГО - в настоящее время 4 новых дыры... Завтра с утра еду вылавливать чудо-мастера по отоплению... Ну где это видано что за два с половиной месяца работы отопления ее приходится подпитывать как минимум раз в день? Никакого терпения не хватит... Тем более что пока там еще не живешь...
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Не точно выполнили..Попытка№2
    Очень мало воды слилось
    8.Накачиваю давление в РБ до 2-х кило...с РБ должна слится вода...не прикручивая!
    9. Спустить воздух до 0 в РБ и накачать 1.1 кило.
    10.Покурить минут 10 и проверить давление в РБ.
    11.Убедившись что давление в не упало.
    12.Прикручиваю РБ к гидроблоку.
    13. Запитываю котёл\систему 1.0
    14. Запускаю котёл...открыв ранее закрытые краны.
    15. Пишу ответ на форум.
     
  10. z122
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    z122

    Участник

    z122

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    Ошибку понял. Завтра с утра делаю как положено.
    Пока в принципе проработал с 22.30 до 18.30. давление было уже на минимуме - 0,8. подкачал до завтра 7.00 думаю хватит... Завтра правильная попытка № 2 . БОЛЬШОЕ СПАСИБО за Участие! вечером отпишусь.
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    То есть результат всё же есть...Даже подкачивая наугад воздух в РБ...результат может приблизится к положительному...но лучше как полагается сделать...шоб не думалось:)
     
  12. z122
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    z122

    Участник

    z122

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    Добрый вечер - а он действительно добрый...

    Попытка № 2. Результат - положительный...

    Утром ничего трогать не стал, не хотелось опаздывать на работу...
    18.30.
    Правильная попытка - распечатываю страницу с форума и прикрепляю рядом с котлом.

    1. Перекрываю все краны. (Фото 1).
    2. Сливаю воду. Что-то опять маловато ( фото 4-1).
    3. Откручиваю трубку РБ от гидроблока ( фото 3 ). Ничего не льется...
    4. Проверяю давление воздуха в РБ - 1,2 . Как вчера и оставлял...
    5. Включаю насос и добавляю давление. 1,5 - ничего, 2,0 - ничего,
    рискуем 2,5 - НИЧЕГО !, на 2,7 - плевок из трубки ржавой жижей...( фото 4 )
    6. Получаем грамм 800 ржавой бурды с кусками чего-то на дне...
    7. Закручиваю трубку РБ, сливной кран и наполняю котел водой, параллельно спуская воздух до 0 с целью промыть все это недоразумение...
    8. Влазит довольно много воды...
    9. Накачивю РБ до 1,8 ( фото 6).
    10. Сливаю всю воду - получилось довольно внушительно по сравнению с прошлым разом - литров 5- 5,5.. ( фото 8 ).
    11. Промываю еще раз...
    12. Накачиваю до 1,2..
    13. Открываю краны, подкачиваю ( долго однако...) воду до 1,5-1,6..
    14. Старт... ВУАЛЯ ! ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ на любой скорости насоса и любой температуре... Датчик поднялся всего - лишь на 0,2 атм.! ( фото 9)
    15. Некоторые из капель ( протечек) по какой-то причине не появились...


    ИГОРЬ ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И УЧАСТИЕ!
    С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВСЕ РАБОТАЕТ!

    З,Ы, на выходные прогрею все посильней и перекручу все текшие соединения..
    Чудо мастера так и не смог выловить... - а деньги- то взял он нормальные...
     

    Вложения:

    • 1.JPG
  13. z122
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    z122

    Участник

    z122

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    фото 4-1 - мало воды.


    фото 4-1 мало воды


    Не могу вставить фото...
     
  14. z122
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    z122

    Участник

    z122

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    только одно вставляется...
     

    Вложения:

    • 4-1.JPG
  15. z122
    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    z122

    Участник

    z122

    Участник

    Регистрация:
    26.12.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Воронеж
    Вот сейчас обрезал еще... - должно загрузится...
     

    Вложения:

    • 3.JPG
    • 5.JPG
    • 4.JPG
    • 7.JPG
    • 8.JPG