Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anatoly.b, 25.07.18.

  1. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Переделываю обвязку котлов. Нужна консультация
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Недавно приобрел заводского изготовления теплоаккумулятор на 300 литров со встроенным в него змеевиком из нержавейки для ГВС. Теплоаккумулятором, конечно его назвать нельзя, но хочу использовать его как гидрострелку. Заодно хочу с его помощью как-то регулировать температуру в СО за счет подмеса. Вот проект схемы обвязки:
    Обвязка котельной_25.07.2018(1).jpg
    На схеме обвязки черным цветом показана действующая обвязка. Все вновь вводимые соединения показаны красным цветом. СО открытого типа, ленинградка. Штрих-пунктиром показаны границы котельной. Есть нюанс - ограничение по высоте врезки трубы Ду32 от ТА в стояк подачи. Можно (желательно) соединиться в месте изгиба трубы подачи (как показано на рисунке). Выше подача уходит под углом через стену на 2 этаж (если строго вверх, то там холодный чердак). Показано практически в масштабе. Котел (автомат) высотой 158 см на уровне центра патрубка подачи от пола, а вход в ТА - 150 см от низа ТА.
    Всё ли правильно в моей схеме? Может, что посоветуете?
    Вот ещё привожу фото мини ТА:
    ТА+ГВС.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.07.18
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Зачем котлу с автоматической регулировкой ГР ?
     
  3. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Котел будет "жить своей жизнью", поддерживая Т в пределах от 60 до 75.
    ТА хочу использовать для регулировки Т в СО и, заодно, для подогрева воды для ГВС. Подогретая вода для ГВС дальше будет поступать в существующий электрический водонагреватель.
    Раньше был котел с ручной шуровкой, но с контроллером и наддувом (полуавтомат), сейчас с автоматической шуровкой плюс добавился датчик Т дымогазов и новый контроллер. Поэтому и автомат :). Может, не совсем корректно назвал котел автоматом, но по принципу управления он и есть. Котел Барин ОК АВТО, то есть модернизированный Барин ОК.
    Алгоритм котла "заточен" на работу от датчиков Т подачи, Т дымогазов. Датчика Т ГВС нет.
    Раньше в прежнем котле использовался комнатный термостат, котел останавливался, остывая до 40С. Сейчас задача котла изменилась в связи с приобретением нового девайса, о чем и пишу...
     
    Последнее редактирование: 27.07.18
  4. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Эл, котел воткните в ТА верх/середина,если не собираетесь пользоваться ночным тарифом. Ц. насос от теплообменника запитейте к мозгам тт. котла, что б эл. боллер грелся только когда работает тт котел. Байпас после ТА уберите и ставте трехходовой. Мозги по управлению t° в доме, то уже от кошелька.
     
  5. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Добрый день, Олег!
    Нет вывода у бака посередине, только по два с каждого боку (верх и низ).
    Речь идет про ТА, наверное? Про его вторичный контур? К мозгам ТТК подключен будет только насос первичного контура. Больше выводов для насосов в контроллере нет.
    У меня по схеме ЭК не должен греть ни ТТК, ни ТА.
    Зачем убирать? Я думаю вместо трехходового клапана поставить простой тройник, а со стороны СО, где обратный клапан ОК1 стоит, электромагнитный клапан прямого действия нормально открытый поставить. Суть его работы понятна: температура в доме достигла уставки - клапан закрывает подачу из СО и насос гоняет воду по малому кругу...
     
  6. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    У контроллеров для тт котла есть отдельный термодачик для косвенника и для ц. насоса на его зарядку. У Вас наверное самый простой контроллер.
     
  7. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    С котлом от производителя у меня контроллер (от Барина).
    Подключаются: ЦН, термопара (дымогазы). Можно подкючить датчик комнатного термостата (DS18B20) или внешний термостат, вентилятор дымососа/наддува
     
  8. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    А зачем тогда такая заморочка с эл. магнитным клапаном? Сделайте вкл/выкл ц. насоса по ком. термостату. Или у Вас термоголовки на радиаторах?
     
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Так добавте сами терморелюхи и все дела! Вам же нужно управлять нагревом эл. боллера в любом случае!
     
  10. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Странно с ТА у Вас. Куча выходов на фото, а Вы говорите только верх и низ.
     
  11. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Если повнимательней посмотреть, то там 3 тонких патрубка на 15 для термометров, 2 выхода змеевика ГВС на 20 и внизу на 20 для слива
     
  12. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Термоголовок нет. Да еще по умолчанию схема СО. Была собрана вначале для ЕЦ с толстыми трубами. Это я потом поставил насос для комфорта. И если управлять температурой в помещении, то вкл/выкл насоса, думаю, будет просто недостаточно - верх будет теплее низа, однозначно.
     
  13. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Тогда проще от ком. теростата запитать ц. насос на вкл/вык.Но тут проблема возникает. Если дальше трубы ПП, то выше 70° греть воду нельзя. А так как у Вас это не полноценный ТА, а ближе к гидрострелке, то котел будет его перегревать в любом случае и забрасывать по t° как минимум градусов на 10°.
     
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Я бы на Вашем месте ставил нормальный трехходовой и не искал бюджетных путей. Если площадь дома не большая, то и механический трехходовой подойдёт с малым КВС
     
  15. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.719
    Благодарности:
    968
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Трубы везде сталь. Насос я подключу к котлу и он (котел) будет держать температуру теплоносителя в своем контуре от 60 до 70-75. Об этом я уже писал. С чего он будет перегреваться, асли по достижению необходимой Т котел уйдет в СТОП?