Купил квартиру в новом многоэтажном доме. В квартире нет внутренних перегородок (свободная планировка), нет стяжки пола. На следующей неделе хочу залить стяжку. Но по полу моей квартиры идет стальная полоса - видимо она предназначена для заземления, так вот стяжка всю эту полосу закроет. Подскажите можно ли ее замуровывать или это все таки чревато и на нее в последствии нужно будет кидать желтый заземляющий провод, и соответственно долбить стяжку.
А что говорит проект вашего дома? Что входит в вашу квартиру? Фаза и ноль? Эта металлическая полоса является заземлением или вы так думаете?
В квартиру входит кабель 3 - жильный, толстый, видимо 10 мм2. От него в последствии будет устроен щиток с УЗО, ДИФ, и автоматами отключения, а от них уже будет прокинута проводка по квартире. Так что же делать с полосой?
Если кабель трехжильный - то одна жила это и есть заземление. Тогда забудте про эту полоску и всё. Правда ещё не известно заземление ли это.
Не надо забивать на эту полосу, как советуют некоторые неопытные товарищи. Следует выяснить, не является эта полоса частью системы уравнивания потенциалов квартиры. Если это так, то к ней надо присоединить все металлические элементы коммуникаций квартиры, в т.ч. металлическую ванну.
В квартирах много квартирных домов не используется заземление, используется защитное отключение через автомат путем пожароопасного КЗ. Скорей всего это полоса СУП здания или ДСУП квартиры. Замуровывать можно, но нужно пригласить опытного в обеспечении электробезопасности электрика, чтоб он определил что это за полоса и проверил чтоб полоса надежно была подключена к металлоконструкциям здания. Так же нужно знать планировку, возможно от этой полосы, перед заливкой, можно будет сделать сваркой отводы для квартирной ДСУП. Ни в коем случае не удаляйте и не повреждайте эту полосу!
В новых домах стояки уже с PE. И в квартирах трехпроводка. И диффы вводные тоже видел (от застройщика стоят уже). Или мы о разных вещах сейчас говорим?
СУП - система уравнивания потенциалов для всего здания. ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов для ванных комнат.
Понятное дело, что нужно выяснить что это за полоска, ведь проходит по квартире - это очень общее положение. А что, СУП уже не делается через металлические вдопроводные трубы? Кроме металлической ванны можно подключить ещё смесители и полотенцесушитель. Но смотреть надо на месте и учитывая проект дома.
Что в старых, что в новых многоквартирных домах применяется система TN где используется защитное отключение путем пожароопасного КЗ. Просто PEN внутри домов уже запрещен, поэтому по стояку идет РЕ распределительной сети который в ВУ, ВРУ подключен к PEN, а дифзащита это дополнительная защита от малых токов замыкания на землю от которых не срабатывают автоматы. Система Уравнивания Потенциалов всех токопроводящих частей здания. Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов в опасных и особо опасных помещениях где возможно одновременное прикосновение к 2-м и более токопроводящим частям. То есть ванная, открытая лоджия, сырой подвал, стесненное помещение и т. д..