    Добрый день,
    В проекта дома присутствует схема предохранительного щита. Т.к. проект польский хотелось бы услышать Ваше мнение в целом о схеме(см прилагаемый файл), может что-нибудь изменить под наши реалии?
    Так же не понятны в этой схеме 2 момента(пометил на схеме):
    1. Разветвление 1-ой жилы от 5-ти жильного провода до щитка, как это осуществляется на практике?
    2. Защиты от перенапряжения необходимо соединить с шиной выравнивания потенциалов и производитель настаивает что длина этого провода должна быть не более 0,5 метра. Как тогда взаиморасполагать щиток и шину? и вообще кто-нибудь использует защиту от перенапряжения (цена вопроса около 30 000 рублей, характеристики в прилагаемом файле)
    Спасибо.
     

    Вложения:

  2. Ariec
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    Ariec

    Участник

    Ariec

    Участник

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    1)Кабель на питание потребителей берите ВВГнг-LS;
    2)На плиту поставьте автомат номиналом 32А;
    3)Питающий кабель N и PE сажаются на разные шины и от них уже идут ответвления.
    4)Вводной автомат должен быть не более 40А т.к. питающий кабель 10мм2, держит 55А.
     
  3. 6pa4o
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    6pa4o

    Участник

    6pa4o

    Участник

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Старый Оскол
    Еще вопрос вдогонку:
    можно в фундаментном заземлении использовать не оцинкованную полосу?
    :hello:
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Можно. Почему нет?
     
  5. 6pa4o
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    6pa4o

    Участник

    6pa4o

    Участник

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Старый Оскол
    Первое что приходит на ум - коррозия... да и в проекте написано:
    Выбранный сорт и разрез заземляющего провода - 25х4 оцинкованная сталь

    Кстати в проекте указаны сечения заземляющего провода и заземлителя, какой из них замоноличивается в фундамент?
     
  6. Ariec
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    Ariec

    Участник

    Ariec

    Участник

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Берите обычную сталь. Оцинковка хорошо, но не бюджетно, хотя если нет стеснения в средствах, то почему бы и нет. Основная проблема заземлителя-коррозия.


    Заземлитель-это то, что собственно говоря, называется заземлением;
    Заземляющий провод-это то что связывает Ваш щиток с зеземлением (провод).
     