1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2

DUALDSP-48-6000 GYBRID

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Anyukhin, 25.09.14.

  1. cooleach
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8

    cooleach

    Участник

    cooleach

    Участник

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Вход инвертора (48v аккумуляторный) не был ни чем защищен. В планах есть установка плавкой вставки на 100-150А. Если смотреть технические требования производителя - подключение напрямую на аккумуляторы, если память не изменяет с длинной подключаемых проводов не более 0.5 м
     
  2. Sergey_Bl
    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    11

    Sergey_Bl

    Участник

    Sergey_Bl

    Участник

    Регистрация:
    13.08.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    11
    Это грубейшая тупизна и непрофессионализм разработчика! Любой преобразователь должен быть защищён по входу и выходу. В промышленных телеком системах используют быстродействующие плавкие вставки типа aR или специализированные аналоги. И такого рода погорельство встречается редко. Обычно корпус транзистора лопается, как почти самый тяжёлый случай. Вообще, защита преобразователя плавкой вставкой должна быть без вопросов. Это вопрос как выживания аппарата, так и пожарной безопасности. Автомат - сложно сказать, быстродействие непредсказуемо и зависит от его состояния, возраста, пыли в механизме соленоида. Если только тип В, и номиналом близким к макс току по входу.
     
  3. cooleach
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8

    cooleach

    Участник

    cooleach

    Участник

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Внутри прогресса и фотона а-электорники предохранители стоят...smdшные, но доверять я им - не доверяю :). Честно, если отмотать время назад, не стал бы время и деньги тратить на а-электронику. Либо ставил бы защиту до и после, по току, с таймерами на запуск выхода.
    Есть плюсы в этом прогрессе, но количество минусов сводит к тому, что б эти изделия видеть и знакомится не хотелось бы.
     
  4. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По линии АКБ?
     
  5. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Добрый вечер. Возник вопрос: В садоводстве творится беда с напряжением, 240,250,260воль в сети. Инвертор настроен на 250 в. ограничение верхнего предела транзита, вот и переключается он периодически с транзита на работу от инвертора. Хочу поставить стабилизатор релейный либо механический для стабилизации но если ставить стаб. до инвертора то тогда о отдаче энергии в сеть можно забыть, а у меня счетчик диковый крутится и отматывает киловатты. Вообще как себя поведет инвертор при работе от стабилизатора?
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    хто сказал? брехня! трансформатор- обратимое устройство- ставьте (сначала- на пробу) какой-то релейный или нормальный эл-мех- чтоб правильно отрабатывал резкие смены потребления (если сети слабые)
     
  7. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Работать то оно будет, только беда в сети усугубится.
    Это у нас нужно бы отдавать - 140 - 180 В в сети днём, да только у меня счётчик не дисковый :(
     
  8. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.410
    Благодарности:
    1.614

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.410
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Москва
    перефразируя - "проблемы шерифа индейцев не очень волнуют" :)
    Не исключено, что в том садоводстве порой мало потребителей, пляски вокруг 220В более чем на 10%, возможны из-за резких перепадов нагрузки.
     
  9. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Искючено, в садоводстве 900 домов и две подстанции.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Ведёт себя хорошо, вот только у первого шаг большой, а второй туповат. При пониженном напряжении акромя пауз и просадок ничего не происходит, а вот при высоком может что то прилететь, особенно в релейном. Поэтому поосторожней с выбором, лучше электронный посмотрите.
    Если транс с запасом, то походу все они сидят на других двух фазах, вот ваша фаза и шкалит;)
     
  11. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.604
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Мензелинск
    Такое число 1Ф потребителей легко разнести на 3 фазы, их потребления и просадки усреднятся должны. Может у вас та проблема, о которой давно говорят противники ВИЭ - некоторые хитрож "единоличники" незаконно генерят в сеть от СБ, повышая напряжение с более-менее нормальных 240В до неприличных 260 при малом дневном общем потреблении?

    дико крутится? :)
     
  12. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Нет, панели у меня только у одного. Просто банальный перекос фаз.
     
  13. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.916

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.916
    Адрес:
    Минск
    К экстрасенсу надо. От кософазия поселок лечить :|:
     
    Последнее редактирование: 17.07.18
  14. sergey-tss
    Регистрация:
    15.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    sergey-tss

    Новичок

    sergey-tss

    Новичок

    Регистрация:
    15.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Помогите пожалуйста в таком вопросе: имеется Прогресс 48-6000, нужна прошивка процессора 48 вольтового.
     
  15. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.123
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если бы на изделия А-Электроники были прошивки продавались прошитые контроллеры - они бы были вне конкуренции при такой стоимости. Прошивку по понятным причинам никто не даст, а вот позиция Родионова по продаже прошитых контроллеров, при условии что даже в гарантийный срок пересылка изделия за счет покупателя, мягко говоря неверная.