в логе нет процесса записи настроек. последней версией утилиты настройки пользуетесь? если да, то лог нужно взять после записи настроек закрыв программу и немного подождав.
@SolDmitry, Дмитрий, на 250 бете проблема с расписанием команд, при запуске и остановке по расписанию реле4, включается еще и сирена (вот было веселье в 3 ночи..), откатываюсь на 246
Добрый день. А какая строка управления выходами используется? Сообщите логин пожалуйста. Сможем разобраться на следующей неделе.
судя по событиям была сработка датчика 03:01:20 СЕГОДНЯ Срабатывание охранной зоны Тревога входная дверь 03:01:02 СЕГОДНЯ Постановка на охрану Брелок (Ключи №1 осн)
Это отключали сирену, т. к только через взятие, снятие можно отключить..если посмотреть на расписание и время взятие в, снятие то видно что они совпадают. На 246 с расписанием и сиреной все хорошо
А какую (ссылочку можно) скачивать прошивку, у кого мега 350, используется как термостат с сигнализацией и какая сейчас последняя стабильная прошивка? Сейчас стоит 133:189
https://zont-online.ru/download/firmwares/SX350_414__140_250.zip https://zont-online.ru/download/simple/mega_utility_beta
Была тут гроза недавно, молния долбанула очень близко - пострадало много чего... Не пережила и мега, результат на фото. @SolDmitry - стоит к вам везти в ремонт или копить деньги на новую? (