1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте свайное поле для фундамента ТИСЭ

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cl_ivy, 07.07.18.

  1. cl_ivy
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    115

    cl_ivy

    Живу здесь

    cl_ivy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Ленинградская обл.
    Покритикуйте свайное поле для фундамента ТИСЭ
    Добрый день. Дом 6,5х10, брус 200х250, высота2500, второй этаж мансардный с поднятием стен на 3 венца и фронтонами из бруса, крыша - легкая, ондулин или мягкая кровля, утепление ППУ или базальт, перегородки на первом этаже брусовые. На участке тонкий слой плодоровного грунта, дальше - глина.
    Фундамент - сваи ТИСЭ, диаметр 200 мм, уширение 350 или 400 (не купили еще бур ТИСЭ), глубина 1,8 м. Брусовый ростверк.
    Что-то запутались со свайным полем. Много свай или мало? Обязательно ли сваи размещать точно под всеми перегородками, если они 100 мм? И под перегородками в саузле и кладовке нужно ли?
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • свайное поле.jpg
  2. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.818
    Благодарности:
    557

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.818
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Новгород
    Как бы расчет нагрузки на грунт через сваи делается это первое.
    Нет расстояния между свай, это два
    Ну и третье ваш рисунок это просто точки .
     
  3. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    2.499

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    2.499
    _
    Добрый вечер, только что дал ответ примерно на такой же вопрос. Посмотрите, так как вы формулируете вопрос он вас касается в полной мере.https://www.forumhouse.ru/threads/449016/
    Только у вас в отличии от него, еще нет и несущей способности сваи, а это добавляет еще одно уровнение с неизвестным.
     
  4. extezy
    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    extezy

    Новичок

    extezy

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Пример расчета: для обычной буронабивной сваи длиной 1.5м, Д=300мм в суглинке, несущая способность опоры 1.5 тонны! Эта же свая но с опорой ТИСЭ уже 4,1 тонна. В глине эти цифры будут еще больше. Вес дома 6*6 (пять стен) из бревна 180мм двухэтажного с мансардой около 38 тонн, стало быть, нагрузка на 1 п. м. стен будет 1.33т. Значит сваи можно ставить на расстоянии 3,1м друг от друга. Но это конструктивно слишком много, большой пролет. Принимаем в 2 раза чаще, 1,6 м между опорами. Значит нагрузка на сваи распределится и уменьшится. Несущая способность свай превышает нагрузки в 2 раза.
    У вас диаметр опоры меньше, грунты другие, дом другой, нужно считать.
     
  5. extezy
    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    extezy

    Новичок

    extezy

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Под перегородки фундамент не нужен, они же не несущие, легкие. Фундамент нужен под несущие стены и промежуточный ряд свай, если пролет больше 4.5 метра, также и с перекрытием 2 этажа по аналогии.
     

    Вложения: