1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Хочу обогрев только ВТП в доме 82,4м2, теплопотери 3585Вт*ч

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dani, 08.02.17.

  1. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Абакан
    Да, я думал об этом - сделаю!
     
  2. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Абакан
    Исходные данные:
    1.png

    Калькулятор выдал гидравлический расчет по петлям:
    Гидравлический расчет.pdf

    Есть насос Grundfos UPS 25x40, интересно подойдет он или нет.
    Напомню, смесительный узел будет собран после теплоаккумулятора на клапане VT. MR01, длина подводящих труб от ТА до коллектора не более 3-х метров.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 27.02.17
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    А почему здесь не уложили петли по границе помещения?
    upload_2017-2-27_12-30-33.png
    -7° для нижнего помещения на основании чего? Для полов по грунту нужно закладывать температуру наружного воздуха.
    С запасом, если не выявятся непредусмотренные потери. Общие потери с учетом клапана будут около метра, при расходе 0,6 куба в час:
    25-40_1.png
    Для Вашего случае. ИМХО, предпочтительнее MR02 или MR03. MR01 по сути - двухходовой со встроенным байпасом. Для безнапорных схем более пропорциональное регулирование получается
    обеспечить трехходовым клапаном, особенно с учетом изменяющейся температуры в ТА.
     
  4. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Абакан
    Вверх от перегородки будет встроенный шкаф, вниз - всего 750мм, сделал шаг 30см, т. к. это место не будет проходным и чтобы уменьшить длину петли.

    Ставил -37С, разница небольшая, видимо из-за утеплителя в 200мм.

    Тут подумаю, просто MR01 у меня 2-а штуки лежат...
    Не понравится - переделаю, отчитаюсь потом :)

    В целом, спасибо Вам БОЛЬШОЕ!
     
  5. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Абакан
    Кстати, заметил, что на графике температура перекачиваемой жидкости 20С, у нас же 35С, график будет выглядеть немного иначе?
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Упустил
    Нет, разница в плотности мизерная:
    25-40_2.png
     
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Здравствуйте. А вы какой котёл планируете? Это тоже имеет значение. Прочитал тему, не увидел.
    А на какое расстояние вы поднимаете сетку? Чем ниже в перекрытии арматура, тем она лучше работает на растяжение. Именно она и называется рабочей. Вся остальная, распределительная и монтажная.
     
    Последнее редактирование: 14.04.17
  8. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    А зачем так много? У вас 503 метра трубы контуров ТП диаметром 20.
    0.09дм*0.09дм*3.14=0.025дм.кв. (площадь сечения трубы)
    0.025дм.кв*10дм=0.25дм. куб. или 0.25литра в метре трубы.
    0.25литра/м*503м=126 литров
    Плюс котёл, магистрали и т. д. Ну, не кубометр же? Или у вас планируется ТА?
    Как готовить воду. Самое простое, это взять воду ГВС в многоэтажке. Как правило сетевая вода, на ТЭЦ и нормальных котельных, проходит достаточную водоподготовку. Или собрать дождевую.
     
  9. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Абакан
    Здравствуйте! Именно для ТА 1000л в том числе.
     
  10. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Абакан
    Начал укладку контуров... По схеме с размерами делать достаточно просто, рекомендую. Получается так как в проекте. Результат будет в мае с фото. Сетка приподнята над ЭППС на 2,5см.
     
  11. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Абакан
  12. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.921
    Благодарности:
    36.310

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.921
    Благодарности:
    36.310
    @Dani, ваши теплопотери 3,585 кВт, уже включают в себя потери на вентиляцию или потери на вентиляцию +30% к этой цифре?
     
  13. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Абакан
    Нынешняя зима, стояли морозы ночью -40С, раза 2-а опускалась температура до -43С, показали, что 4 кВт держали температуру в доме +12С, ниже не опускалась. Данная цифра с учетом вентиляции и качественном утеплении потолка, я ещё буду 2-е машины газика досыпать опилок на потолок. Сейчас засыпано 25см. Вентиляции в доме нет пока. Две двери в доме самодельные, брусок 4см и внутри пенопласт 5см. Через брусок промерзали двери.
    Получается реальные потери больше расчетных раза в 2-а. Но и минус 40 у нас не часто. Я считал до -35С. Если будет не хватать - газовый обогреватель в доме.
     
  14. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.400
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Абакан
    Получился готовый вариант к заливке:
    DSC03774.JPG DSC03775.JPG DSC03776.JPG DSC03777.JPG DSC03779.JPG DSC03780.JPG DSC03781.JPG
     
  15. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.472
    Благодарности:
    1.058

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.472
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Ярославская область
    @Dani, можно пару вопросов:
    1. Сетка установлена на пластиковых фиксаторах. Можно ли по ней ходить, или она прогибается?
    2. Из чего сделаны направляющие для стяжки и как они зафиксированы?