1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kallen19
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    kallen19

    Участник

    kallen19

    Участник

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Кпд теплообменника 0,75, температура наружного воздуха -22 град, вытяжного на входе в рекуператор 20,6 град
    расход 4000 м3/ч
     
  2. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    3.501
    Благодарности:
    411

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    3.501
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Москва
    Аналогичная ситуация. при готовке открываем форточку. все окна в следах готовки: пар, жир, брызги. Выход-перенос плиты к стене и монтаж вытяжного зонта над ней.
     
  3. mitenka00
    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    124

    mitenka00

    Живу здесь

    mitenka00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Basili72 Можно так, но цена не бюджетная
     

    Вложения:

    • IMG_7835.JPG
    • IMG_7836.JPG
  4. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    3.501
    Благодарности:
    411

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    3.501
    Благодарности:
    411
    Адрес:
    Москва
    Все научные расчеты теплообменников, а тем более рекуператоров обладают бОльшрй степенью неточностью, доходящей порой до 200%! Это зависит от, в частности, от правильности определения числа Рейнольдся. На практике делают так: считают теплообменник (рекуператор) далают опытный образец, тестируют на стенде и изменяют конструкцию или вносят коррективы в расчет, путем назначения поправочных коэффициентов. Причем эти коэффициенты привязаны к физическим параметрам теплообменных сред и самого процесса. При изменении любого из них - новое тестирование и новые коэйффициенты.
    Поэтому НИКТО не ответит корректн
    а ЧТО ЗА МОДЕЛЬ ВЫТЯЖКИ. ГДЕ ОКНО?
     
  5. mitenka00
    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    124

    mitenka00

    Живу здесь

    mitenka00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Basili72 на фото не такая, долгоискать, яндекс в помощь"варочная поверхность со встроенной вытяжкой". Bora Basic BHU Очень похожа
     
  6. Valar_Morgulis
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    5

    Valar_Morgulis

    Живу здесь

    Valar_Morgulis

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    Господа, подскажите пожалуйста программу для того чтоб нарисовать планировку дома. (В дальнейшем для нанесения системы вентиляции). Желательно бесплатную. Начал читать темы в разделе, пока понял что без проекта вентиляции не обойтись. Хочу спроектировать схему вентиляции и в последующием ее воплотить.
     
  7. mitenka00
    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    124

    mitenka00

    Живу здесь

    mitenka00

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. xronosiam
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59

    xronosiam

    Живу здесь

    xronosiam

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Киров
    Подскажите, какой глушитель выбрать: D160 или D200? При D160 скорость воздуха 2,1 м/с, при D200 - 3,3 м/с. В разных источниках бесшумной называют скорость до 3 м/с для жилых помещений, поэтому воздуховоды будут D200. Но у глушителей характеристики шумоподавления сильно разнятся в зависимости от диаметра:

    Глушители.png

    CSA 160/900 имеет лучшие показатели почти по всем частотам. Сопротивление у D160 и D200 отличается несущественно
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Наоборот. Оба возможно
     
  10. xronosiam
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59

    xronosiam

    Живу здесь

    xronosiam

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Киров
    @vasisuil, а велика ли в действительности разница по шуму? стоит ли заморачиваться, делая переход D200 -> D160 -> шумоглушитель -> D160 -> D200. Будет этот вариант тише?
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Неправильно вопрос ставите.
    Такой вопрос надо было бы задавать если бы сравнивать шум при скорости воздуха 6 м/сек и 2 м/сек.

    В Вашем случае надо задавать вопрос: А дойдет ли воздух до конца сети или нет при такой небольшой скорости воздуха ?
    Не люблю 3D аксонометрию, много вопросов лишних.
    Спокойно бы поднимал в сети скорость до 4,5 - 5,0 м/сек В этом случае уверен что все точки будут обслужены.
     
  12. xronosiam
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59

    xronosiam

    Живу здесь

    xronosiam

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Киров
    Это поддается расчетам, или только практика и опыт? По скорости на воздухораспределителях это можно понять?
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.187
    Благодарности:
    17.738
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    С более-менее приемлимой погрешностью - поддается. Считайте аэродинамику (потери давления) в самой протяженной, нагруженной и разветвленной ветке.
     
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    По скорости в в воздуховоде и

     
  15. xronosiam
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59

    xronosiam

    Живу здесь

    xronosiam

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Киров
    Посчитал сопротивление сети, получил 90Па при чистом фильтре, 170Па при среднезагрезненном. Не уверен в правильности расчета, но вопрос не об этом. Под эти потери давления подобрал, для примера, вентилятор системэйр K 200 L sileo. С регулятором оборотов на 3 скорости он выдает требуемый напор. Как теперь определить, достаточна ли скорость 2м/с?

    Вентилятор.png
     
Статус темы:
Закрыта.