1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6

Требуется расчет УШП

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Said12, 21.06.12.

  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чото у меня никак не сходится с этим
    При какой воде на участке и в канаве геология?

    Дренаж при невозможности сброса самотеком считаю нестабильным, и рискованно на него рассчитывать.
    Возможное решение. Без дренажа.
    1. Проверить по осадкам наихудшее состояние замоченного основания под домом.
    2. Кисляк на пятне уплотнить втрамбовкой щебня на 1/3 толщины раскисшего.
    3. На это подушку точно по эскизу 2013686 (802×735) высотой >0,5м между плитой и максимальным уровнем воды.
     
  2. sedoilist
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    sedoilist

    Участник

    sedoilist

    Участник

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Калининград
    Дом 9.5 на 9.5 готова подушка и дренаж, грунт супесь угв 1.5 м, газоблоки 30 см шириной. перекрытие деревянное, пятистенок. периметр F1 25 кН/м *4
    центральная стена 45кН/м. в чертеже т001 прохожу только с ребром 0.6 м и доп арматурой. При этом доросел делает сноску что продолжительная предельная нагрузка не более 0.5F1 но тогда получается ребро увеличить до 1.2 метра. Я что-то упустил из виду? Вообще хочется сделать монолитное перекрытие но тогда совсем не влезаю ни в какие рамки. Люди такие дома ставят даже без доп арматуры, я реально чегото не догоняю. Помогите разобраться.
     
  3. sedoilist
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    sedoilist

    Участник

    sedoilist

    Участник

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Калининград
  4. Zunioko
    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Zunioko

    Участник

    Zunioko

    Участник

    Регистрация:
    04.10.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Добрый день.
    Планируется стройка 2-этажного монолитного дома 10*10 (по аналогии с домом aexxxxx'а).
    Дом получается довольно тяжелым (около 400 тонн).
    Изрядно смутила геология (сделана в упрощенном варианте). Под слоем почвы супесь с несущей способностью 2-2,5 кг/см2. В 1,6 м. от поверхности начинается слабонесущий слой (1,1 кгс/см2). Данные по геологии во вложении.
    В качестве фундамента пока планируется ребристая плита. Попробовал рассчитать МЗЛФ с использованием калькулятора компании Мегалит таким образом, чтобы дом выдерживал даже слабонесущий слой грунта (1,1 кгс/см2). Результат также во вложении. Посмотрите, пожалуйста, на предмет возможных ошибок. Имеет смысл учитывать слабонесущий слой или можно им пренебречь, учитывая мощность более прочного слоя грунта (до 1,6 м) и уменьшить ширину ребер.
     

    Вложения:

    • Приложение 1 -1Вартемяги-Model.jpg
    • Приложение 1 -2 Вартемяги-Model.jpg
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Не лечите дома зубы... Пусть это сделают специалисты.
    Дом все-таки тяжелый. Потом греха не оберешься. :(
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.177
    Адрес:
    Екатеринбург
    Предварительно #71
     

    Вложения:

    • котлован и насыпь.png
  7. solomon13
    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88

    solomon13

    Живу здесь

    solomon13

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Оренбург
    Здравствуйте, если возможно направьте в верную сторону с расчетами: 1 эт дом газоболок 300мм д400, кровля 36град, односкатная, метчерпица, грунты не пучинистые, вод нет, западное подмосковье
     

    Вложения:

    • Фундамент Чертеж(1).jpg
    • Фундамент Чертеж(2).jpg
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Классика УШП. 100 мм. плита...200 мм. ребра.
     
  9. solomon13
    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88

    solomon13

    Живу здесь

    solomon13

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Оренбург
    Спасибо! а если по периметру ребра 300мм сделаю, а поперечные 200мм не нарушит конструктив?
     
  10. arusov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    351

    arusov

    Живу здесь

    arusov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а зачем?
     
  11. solomon13
    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88

    solomon13

    Живу здесь

    solomon13

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Оренбург
    я так понял в Дороселе, что если высота стен больше 3м, то нужно 300мм подушку? да и не встретил нигде разбора по теме ребер (когда, какие, через сколько)
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    :ogo::close:...Для ОДНОэтажного дома? :)]:aga:
    У меня ДВА этажа на этом фундаменте. :super:
     
  13. solomon13
    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88

    solomon13

    Живу здесь

    solomon13

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Оренбург
    извините не правильно выразился, не подушку 300мм, а ребра по периметру и ребра жесткости под несущие стены 250мм шириной и 200мм глубиной?
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Это да...Классика...
     
  15. solomon13
    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88

    solomon13

    Живу здесь

    solomon13

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Оренбург
    Извините, не верно сформулировал, 300мм-ребра по периметру, а 250мм на 200мм ребра под несущую стену, а подушку как вы и советовали, щебень-щебень-песок (300мм)