1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Глюк в работе насосной станции

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем PavelSH, 01.01.11.

  1. PavelSH
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    PavelSH

    Участник

    PavelSH

    Участник

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кировская область
    Что было:
    1. Все работало! (колодец, зеркало 4 метра, магистраль в грунте ПП32 на глубине 1.7-1.8, длинной 12 м)
    2. Замерзло! :mad: 31.12.10
    3. Отогрели!
    4. Заработало (нормально работало в течении 3-4 часов)!
    5. Перестало! (насос хватанул воздуха, не до конца опустился всасывающий патрубок в колодце)
    6. Сейчас насос вроде начинает качать, догоняет до 3-х атм, реле настроено на 3.2, при принудительном отключении происходит резкое падение давления с 3-х до 2-ух атм. и такое чувство, что вода уходит обратно в магистраль.
    Подскажите, что может быть?
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Возможно во всасывающей магистрали осталось немного воздуха, это если падает до 2-х и остается на этом уровне. Если продолжает опускаться - не герметичность всасывающего трубопровода или травит обратный клапан.
     
  3. PavelSH
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    PavelSH

    Участник

    PavelSH

    Участник

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кировская область
    protasevich.
    Согласен, только промежуток времени между №3-№4-№5 буквально в течении дня.
    Как проверить обратный клапан? Внешне выглядит есть вполне нормально, клапан латунный.
    Возможен вариант, что подсос воздуха есть, а воду травить не будет? (в магистрали есть одно соединение разрезал, чтобы отогреть, но оно сухое)
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    PavelSH, здесь только два варианта, как сказал protasevich, либо повреждение ПП трубы после размораживания, либо не держит ОК, последнее маловероятно т.к., как Вы говорите, клапан латунный, но все же для очистки совести стоит заменить на новый экземпляр.
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Если после набора давления и отключения НС давление резко падает до какого-то значения и после этого в течении длительного времени держится стабильно - возможно во всасывающей трубе есть воздушная пробка (не большой воздушный пузырь). Если давление постоянно понижается - травит обратный клапан. Подсос воздуха (именно без течи) выявить сложно, проще перемотать/перепротянуть все соединения. Если для соединения разрезанной магистрали использовали ПНД муфту может подсасывать через нее, бывают с конусной резинкой и если не плотно протянуть то возможна такая ситуация.
     
  6. PavelSH
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    PavelSH

    Участник

    PavelSH

    Участник

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кировская область
    Спасибо, буду пробовать! Сегодня должны начать работать магазины поменяю обратный клапан и протяну все соединения.

    А разве воздушную пробку не должно "протянуть"? Насос до 2 атм прокачивает и более менее постоянный напор держит.
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.009
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Должно, если всасывающая магистраль герметична.
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Должно, но мало-ли.
    Давление здесь не при чем, только скорость потока и объем воды, а "прокачивает" насос до минус 0,8-0,9 атм. При всасывании образуется разряжение (вода двигается/всасывается), а после отключения создается избыточное давление (но вода уже не движется).
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва

    А я бы проверил еще исправность и правильную настройку ГА.
    Так, как топикстартер не озвучил значение давления включения станции, позволю себе подсказать. :|:
    Давление воздуха в ГА при слитой системе, приблизительно на 10% меньше давления включения НС.

    Всех с наступившим .
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Хэппи Нью Еа!
    А где именно замерзла труба, если не секрет?
    Поддержу мнение Esc. Такой скачок давления, кроме воздуха в системе, может быть и из-за неправильной настройки ГА.
     
  11. PavelSH
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    PavelSH

    Участник

    PavelSH

    Участник

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кировская область
    Всем спасибо за помощь!
    Все заработало!
    Для torez-1:
    Замерзло в метре или двух после выхода из колодца(хотя там закопано на 1,80 минимум) отогревали кипятком через шланг 1\2 дюйма, кипяток заливали от насосной станции.

    Скачки давления с 3-х до 2-х атмосфер при выключении были обусловлены подсосом воздуха на всасывающей магистрали.(через фитинг на пнд, причем вода сочилась практически незаметно)
    Кстати по поводу фитингов на пнд, правда может только мне так не повезло, протекать начали после небольшой механической нагрузки, один после пересборки, вылечил заменой уплотнительного кольца, второй немножко провернулся, вылечил пересборкой.(Хотя могла сказаться низкая температура окр. среды т.к. летом все эти механические воздействия проходили безболезненно!)

    При перенастройке системы возник такой вопрос(пропал без вести автомобильный манометр) :
    Оставляем в ГА минимум воды и воздуха(необходимых для работы системы )перекрываем разбор, насос выключен, манометр на станции показывает давление в ГА+давление воды(которым можно пренебречь) ну а дальше накачиваем, воздухом, ГА до необходимого давления ориентируясь по манометру на станции.
    Так можно?
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Вот поэтому я предпочитаю погружные насосы.

    Нужно найти манометр.
    Так Вы настроите только давление включения и выключения станции. А Вам нужно ещё знать давление в ГА.


    Ага, щас он всё бросит и покажет
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Можно, но, сколько воды оставляете в груше проконтролировать не возможно (а необходимо минимум для передачи давления на манометр НС), поэтому верить показанию манометра НС - проще уж на глаз закачать.
     
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    На глаз больно! Лучше уж на ощупь.
     
  15. PavelSH
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    PavelSH

    Участник

    PavelSH

    Участник

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кировская область
    Обязательно найду!
    А почему это не покажет? Какая разница что будет "давить" на стрелку манометра воздух на прямую или через воду?(единственное что может быть погрешность из-за расширения шланга ГА-пятивыводнойштутцер, хотя он армированный)

    Например:
    Давление воздуха в ГА 0,5 атм.("на глаз") накачиваем водой до 0,7(показание манометра на станции ), чтобы не было воздуха в мембране. разбор закрыт, теперь насосом воздушным накачиваем воздух в ГА ориентируясь на показания манометра на станции. Поступлений воды у нас нет, она не сжимается следовательно давление на манометре есть не что иное как давление воздуха в ГА.:|: