1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Какая максимально допустимая длина электролинии от трансформатора до дома?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем linx, 19.12.10.

  1. linx
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    linx

    Участник

    linx

    Участник

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте, подскажите кто может. Заморочились с соседом на подключение электричества к вновь построенным домам. В Электросети получили от ворот поворот - "Нет мощностей. Стройте ТП". Нашли олигархов. Недалеко от домов есть завод. Его директор обещал предоставить мощность. НО до завода где-то 600 метров если со всеми изгибами. Возникает сразу целый ряд вопросов:
    1. Как грамотно юридически все оформить, чтобы если сменится владелец нас не отключил.
    2. Можно ли тянуть 600 м. линии и большие ли будут потери.
    3. Тянуть столбами или возможно закопать кабель и нужно ли для этого оформлять отвод участков под столбы.

    Прошу помочь, есл и кто сможет.
     
  2. linx
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    linx

    Участник

    linx

    Участник

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    - никто не может ответить? Может я что-то неправильно сформулировал?
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    А вышестоящие организации как комментируют?
    С частником заморочится вот
     
  4. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.141
    Благодарности:
    33.125

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.141
    Благодарности:
    33.125
    Адрес:
    Москва
    600 метров это не расстояние для линии. Вы не написали какая предполагаемая мощность будет использоваться от этой линии (хотя бы ориентировочно сколько домов будет подключено). Если это 1-3 дома, то вполне хватит, если однофазная линия, то кабеля СИП 25, если домов побольше, то СИП 32 и три фазы. Ведётся линия по железобетонным столбам, вводы в дома СИП 16. По юридическим вопросам я не в курсе.
     
  5. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Улыбнуло, вас послали на словах, а вы и утерлись. Прочитайте Правила присоединения что ли. В двух словах - отказать в присоединении не имеют права, вопрос только в расстоянии от границ участка до существующих объектов сетевой организации, от этого зависит стоимость.
     
  6. linx
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    linx

    Участник

    linx

    Участник

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Ну не утерлись, а я в электросеть для выяснения хожу уже не первый раз. Там говорят, что иим не выделяют мощности Ногинск - восточные электросети - поэтому мы вас подключать не будем. У меня на руках даже есть письменный отказ, но хитро сформулированный: "не имеем технической возможности для присоединения жилого дома в связи с отсутствием резерва необходимой элекрической мощности. Для осуществления присоединения необходимо строительство новой трансформаторной подстанции и т.д." т.е. отказа как такового нет - будем строить когда найдем деньги. Директор электросети сказала, что они знаю про 861 Закон "Судитесь, нас обяжут присоединить. Мы сделаем, но когда будут мощности от Ногинска и деньги". К вопросу о расстоянии - электрический столб с проводами стоит в 5 метрах от моего забора.


    Спасибо, что сказали. Нас в электросети убеждали, что 600 м. очень много. Будут большие потери нужен минимум СИП 4х25. На заводе 2 трансформатора по 650 кВа 380 В. Планируется подключить 2 дома, где-то по 15 кВт на каждый. Кстати по столбам вопрос - их должна устанавливать специализированная организация? Цены на столб с установкой в таких организациях и у шабашников отличаются в разы.
     
  7. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.141
    Благодарности:
    33.125

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.141
    Благодарности:
    33.125
    Адрес:
    Москва
    У нас вели линию внутри СТ (у нас новая улица 8 домов), вели полностью из их материала, СИП 4х32мм, ЖБ столбы, за 200 метров отдали 200 тысяч рублей, линию сделали и подключили за один день. У нас устанавливала организация, которая обслуживает местные линии. Мы подключались к своей трансформаторной станции, так что никаких разрешений нам делать не пришлось.
     
  8. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    Хм. Около 400 м мне обошлось в 45 тысяч с установкой дополнительной опоры и плюс щиток со счетчиком. 100 м - СИП16*4, 300 м - дотягивали по опорам нехватающие 2 фазы.
    Специализированная организация.
     
  9. linx
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    linx

    Участник

    linx

    Участник

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Я так понимаю чем ближе к Москве, тем дороже.
     
  10. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    "Без лоха - жизнь плоха" (с) Прочитайте правила, а потом уже шевеления начинайте, дешевле выйдет.
    Хотя бы вот это:
    3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
    Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.


    Короче - отказать не имеют права. Если объекты(воздушные линии 220/380В, трансформаторы и т.п.) ближе 500м в сельской местности, то присоединить(по границе участка) обязаны за 550 рублей и 6 месяцев. Если не выполнят - расследование, суд и казнь (с), то их по уши натянет ФАС. И если уклоняются от заключения этого договора - ФАС тоже натянет.
     
  11. linx
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    linx

    Участник

    linx

    Участник

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    В законе прописаны сроки - эти самые 6 месяцев? Ссылочку пожалуйста киныте на этот пункт.
     
  12. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Прочитайте правила, там все есть. В конце-концов, кому это нужно, мне или вам?
     
  13. linx
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    linx

    Участник

    linx

    Участник

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Прочитал Правила. Сроки в 6 месяцев не нашел. Зато нашел пункт на основании котрого могут отказать в большинстве случаев и если я буду судиться с ними на 100% уверен, что сошлются на этот пункт:

    26. В случае отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в рамках заявленного потребителем услуг объема сетевая организация в 30-дневный срок обязана уведомить заявителя о том, на каких условиях и в каком объеме могут быть оказана услуга и заключен договор.

    Я уже говорил, что мне отписку уже давали. СМ. пост № 6
     
  14. garam
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    11

    garam

    Лентяй

    garam

    Лентяй

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Чебоксары
    Я вам посоветую купить ГЕНУ чтобы не заморачиваться и не ставить счётчик и не платить комуто лучше ГЕНА на 10 квт вот вам и решение тыщь на 10000-12000! Но пока что не отставайте и ходите, требуйте вашего подключения!ИМХО они вас разводят а кто-то подключил себе 20 киловат и вы ничего не сделаете! ВСЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОСТАВИТЬ ЛЭП ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ РАСЧЁТ ПОТРеБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ НА КАЖДУЮ ЗЕЛЮ НА КАЖДЫЙ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК! Может у кого нет дома хочет подключить туалет или сарай!:)]
     
  15. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Нолик не забыли? За эти деньги только китаец 3квт.