    Имеется дом в стадии строительства.
    Место строительства - Рязанская область, сам живу в Москве.
    1 этаж, площадь 120 кв. м, периметр - 45 метров, 3 входа проемы 900x2100 (сейчас 900x2140 в черновом, под стяжку),
    10 оконных проемов (5 штук 900x1750, 4 - 1100x1750, 1- 2100x1750).
    Окна по всему периметру, по 2-3 окна на сторону.

    Дошли до отопления.
    Отопление: магистральный газ,
    Котел: напольный, одноконтурный, Siberia 23 (23 кВт).
    В качестве системы отопления:
    Радиаторы - Rifar Alum 500, всего 11 батарей, суммарно 98 секций по 183 вт, т. е суммарная мощность на 18 кВт.
    + теплый пол для комфортного хождения по полу.

    Нанял людей на работы по отоплению/водоснабжению/канализации.
    Уехал в Москву на работу, на месте осталась мать.
    С людьми договорился: все работы сначала согласовываем, потом делаем.
    Договорились ставить радиаторы, размечать как будет идти канализация, вода,
    сколько контуров теплого пола.

    В воскресенье уехал, во вторник "тихой сапой" получил фото установленных под каждым оконным проемом радиатором и спаянную полипропиленом однотрубную систему типа "Ленинградка". Подключение батарей - нижнее. На подаче - регулировочный вентиль, на обратке - шаровой. Магистраль проложена 32 трубой, подводка - 25.
    Трубы лежат на стяжке, под стяжкой 5 см керамзита, потом пустотные плиты.
    Фото:
    IMG-20180606-WA0010.jpg IMG-20180606-WA0015.jpg

    На вопрос: "какого..." получил ответ: ты не сказал, что надо по другому, это самая простая и надежная система.
    Это лирика. Понимаю, что виноват в общем сам, надо было все сразу обговаривать.

    Собственно вопрос:
    В своих мечтах и желаниях я видел двухтрубку, попутку, т. к. она на мое расположение радиаторов очень хорошо ложится.
    От котла до первой батареи 1.5-2 метра, и столько же от последней, никаких препятствий обходить не надо, все межкомнатные перегородки проходим насквозь.

    По исполнению прикидывал - 25 полипропилен на прямую подачу и обратку, 16 - отводы.
    А получил однотрубку 45 метров длиной - 32 пропилен на трассе, 25 на отводы.
    Прикидываю, что она даже будет работать. Но это не то, что я хотел.

    Имеет ли смысл заставить переделывать?
    Если переделывать, то получается мне теперь обратку тоже 32 трубой делать?

    Я понимаю, что все на пальцах, проекта нет. Но вот так.
     
    Последнее редактирование: 09.06.18
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :no:
    При Т*подачи=75* Т*обратки=60* Т*помещения=22* (75\60\22) теплоотдача "навскидку" = 130..140Вт/сек. точнее можно посмотреть на оф. сайте Rifar.
    Reso.jpg Комментарии на фото. В систему, что планируете заливать, воду или...?
    По сути вопроса, не видя схемы, "малой кровью", бросить в параллель вторую ПП32х5,4 и переделать подключение на "попутную". Да потери будут между стоимостью (общей ПП25х4,2 и ПП32х5,4), но они минимизируются по сравнению с: вырезать всё и ПП25х4,2 переделать. Да и не факт, что это Ваш вариант, если в СО будет "незамерзайка", что-то мне подсказывает, что она там будет.
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Это при двухтрубке, а фактически в каждый следующий прибор теплоноситель прийдет охлажденным примерно на 1 градус. Так что в последний прибор поступит температура 65С и соответственно теплоотдача будет меньше.
    Нормально, расход то будет около тонны.
    Тут бы на план дома с раскладкой труб глянуть, компенсация предусмотрена, или от угла до угла прямая лежит.
     
  4. Rese01
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    Rese01

    Участник

    Rese01

    Участник

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Да, вы правы. Я привел данные при тепловом потоке в 70*. При 45-50, для Rifar Alum 500 - 118.2 Вт
    Запорная арматура - регулировачный клапан valtec, с уменьшенным КМС или нет, не знаю. Думаю, что нет. Теплоноситель - да, антифриз будет.
    Ок, если переделывать - то достаточно как понял просто положить обратку 32-ой.
    Хочу переделывать.

    Скриншот 2018-06-09 09.21.30.png
    Единственное отличие от проекта, 2 помещения (6.37 и 6.07) объеденины в одно - это хоз. блок/котельная
    Трубы лежат от угла до угла по прямой. Лежат по всем 4 сторонам, кольцо.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, как всегда, или чем дальше в лес тем толще партизана, или "рояль" в кустах, в засаде.
    В общем засада, имхо, те кто начал обустраивать СО и не повелись на ПП25х4,2, зная или предполагая "незамерзайку", в случае с ПП25, однотрубка и пропиленгликоль, полный северный зверёк, что бегает по тундре, а потом дамам на воротники пальто попадает.
    Да, но и радиаторы подключив как положено к ней, оставив на подключение ПП25 (на всякий случай). Регулировочные краны можно не трогать, даже если они с большим КМС, для варианта двухтрубки это штатно.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Ув. @awlan, вообще-то подразумевал наличие П-образных компенсаторов, 9 метров впритирку к 10 метрам, а 13 метров уже за, в среднем 4мм/метр, можно прикинуть.
     
  7. Rese01
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    Rese01

    Участник

    Rese01

    Участник

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    О! Я даже и не задумывался об этом.
    Понял о чем вы. Спасибо!
    Нет, компенсаторов нет.
     
  8. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.394

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.394
    Адрес:
    Московская обл.
    Старый сантехник еще учил в Ленинградке меж батарей ставь байспас из меньшей трубы. Так и делал себе сколько раз все батареи одинаковой температурыю
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @kvn-b, не растолкуете, а то что-то пасьянс не складывается, а при условии применения "незамерзайки" вообще принцип "домино" грозит продемонстрировать, если учесть:
    :faq::close:.
     
  10. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.394

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.394
    Адрес:
    Московская обл.
    Я не профи но второй дом уже пришлось себе делать самому, щас 2 эт. Еще в первом хотел делать двухтрубку но товарищь сантехник сказал правильно сделать все будет работать - точно.
    Все последующие батареи разбирают тепло последним не хватает, против этого ставят байспас, много вариантов (надо заузить трубу под батареей), я делаю просто подача низ обратка низ меж ними кусок трубы меньшего диаметра на раз. 32 -28 и т д. Кусочек ну см 10 -15 теплоноситель упирается в заужение идет в батарею остальное горячее дальше. Все на воде, ну думаю какая разница на чем.
     
  11. Rese01
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    Rese01

    Участник

    Rese01

    Участник

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    В итоге:
    Если переделывать: прямая и обратка - ПП 32x5.4, отводы ПП25х4,2
    Если не переделывать: вентили с уменьшенным КМС.

    В любом случае:
    на прямых участках длиной более 10 метров, предусмотреть компенсаторы.
    Особенно задуматься: стоит ли убирать трубы под стяжку.

    Спасибо большое за консультацию.
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ только фото без байпасов.
    Это две большие разницы, даже на ФХ, автор после замены воды на "незамерзайку", ПЦ \ однотрубка / ПП25х4,2, получил "сюрприз" под названием "не ждали".
     
  13. kvn-b
    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.394

    kvn-b

    самстрой

    kvn-b

    самстрой

    Регистрация:
    07.12.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.394
    Адрес:
    Московская обл.
    Возможно, а у меня 20 батарей алюминь, а вот сколько спрашивал помню советов когда начинал, ни одного совета положительного не давали, все говорили будут холодные последние на такую длину и столькл батарей как у меня. Про незамерзайку и сказал не знаю точно.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Вы с 10-го года на ФХ, @Lyko с 09-го, неужели за всё время ни разу не ответил по вопросу?
    https://www.forumhouse.ru/posts/9894864/ может здесь и вокруг в теме "собачка порылась"
    Это к тому, что описано в посте по ссылке, на "незамерзайке" + холодный старт + однотрубка выглядеть будет "интересно":(, о кранах с увеличенным КМС и горизонтальных участках подключения радиаторов от магистрали вообще:close:, они ведь будут замурованы в стяжке.
    (off top) Вспомнился анекдот о водоканальных товарищах приехавшими вести магистраль, после того как дорожники подъездные пути в асфальт закатали. Имхо, нашей стране безработица не грозит, пусть дурная, но работа будет.
     
  15. Rese01
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    Rese01

    Участник

    Rese01

    Участник

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    В итоге переделывать ничего не стал. Вентили - stout svr 3/4", kvs - 1.72, в паспорте к изделию пишут, что это kvs - увеличенный, вентили универсальные, подходят для однотрубной.
    Суммарная длина труб - 38 м, 2 участка по 8 метров, два по 11, компенсации нет.
    Трубы одену в утеплитель, для "компенсации в стяжке"