  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по монолитному перекрытию

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владимир777, 27.12.10.

  1. Владимир777
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Владимир777

    Новичок

    Владимир777

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго здравия!
    Помогите разобраться начинающему проектировщику.
    Выполняю проект реконструкции мансардного этажа индивидуального жилого дома. По настоятельному требованию Заказчика новое междуэтажное перекрытие должно быть выполнено в балочной монолитной железобетонной системе. Имея пролет в 4,1 м, по внутреннему периметру стены делаю сварной пояс из металлического уголка 100х100, на который операю и сваркой прихватываю двутавровые балки (16 Б2). На нижние полки укладываю и связываю арматуру D14, моноличу на всю высоту балки. Вопрос Заказчика, а достаточно ли длины площадки операния в 10-15см для такого перекрытия, меня сбил с ног. Буду признателен, если Вы поможете мне дать аргументированный ответ.
    Фрагменты видов перекрытия в прикрепленных файлах.
     

    Вложения:

  2. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если везде есть операние на стены, то балки вообще не нужны.
     
  3. megen
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    52

    megen

    Живу здесь

    megen

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    1. Альбом 69 НП Ленжилпроекта: Величина опирания балок на стену - по проекту, но не менее 250мм.
    2. Арматура в ф14 укладывается ни нижнюю полку - высота полки 7.8 мм, а по расчету защитный слой какой получается? и какой шаг у балок? может быть обыкновенное монолитное перекрытие запроектировать, дешевле при строительстве получиться.
     
  4. Владимир777
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Владимир777

    Новичок

    Владимир777

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прежде всего, спасибо за внимание к теме моего вопроса. Относительно стен, на которые операется перекрытие. Во вложенных файлах с видами перекрытия видно, что перекрытие операется как на внешние, новые, надстраевыемые стены, так и на внутренние, существующие. На внешних стенах я могу подготовить любую площадку для операния двутавра в пределах толщины самой стены. А на внутренних, необходимо делать выборку в стене на глубину площадки. При толщине стены в 50см, площадка глубиной в 25см и более может ослабить конструкцию самой стены, вот я и бьюсь за каждый сантиметр?!
    P.S. Если можно ссылку на указанный Вами документ.
     

    Вложения:

  5. megen
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    52

    megen

    Живу здесь

    megen

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Москва
    1. СНиП. 3.03.01-87 п. 3.7 после таблицы 12 примечание: Глубина опирания горизонтальных элементов на несущие конструкции должна быть не менее указанной в проекте.
    2. Схемы операционного контроля качества, Монтаж плит перекрытий по металлическим балкам стр. 185 (есть указание что опирание не менее 250 мм)
    3.ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций п.4.15 по данным формулам рассчитывается глубина опирания ригеля, таблица 6, п.5,

    больше ничего не нашел.

    может быть есть что нибудь в нормативах по реконструкции зданий.
     
  6. Владимир777
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Владимир777

    Новичок

    Владимир777

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, если будут вопросы по деревянным конструкциям, для Вас в любое время!
     
  7. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не конструктор-проектировщик и могу подсказать только из опыта строительства. В Вашем случае можно сделать следующим образом, выбераете в существующей стене штробу глубиной 120-150мм и далее делаете монолитное перекрытие и обязательно с заходом арматуры и бетона в штробу, особое внимание уделите вибрированию при заливке.
    Если кладка не внушает доверия,можно сделать не едину штробу, а так сказать зубьями, но в этом случае армирование посложнее.
    Либо, если заказчик хочет балки, то выбираете ниши под них, заводите балки и заполняете расширяющимся цементом.