1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите со схемой в небольшом дачном домике

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.

  1. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Решил у мамы на даче переделать всю проводку, т.к. с момента подведения электричества в садовый домик (в 2005 году) в нем была только одна лампочка освещения и счетчик с входным автоматом 40А. Навык в проводке есть, а вот в теории слабоват. Подскажите пожалуйста какие автоматы и УЗО ставить и куда. какие розетки объединить. А еще планирую сделать заземление из вбитых в землю уголков. Так что будет еще провод РЕ. Схемку расположения приборов приложил.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Схемка приборов.
     

    Вложения:

    • домик3.jpg
  3. Mihalch
    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55

    Mihalch

    Живу здесь

    Mihalch

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Автомат на освещение 10А и по УЗО на розетки веранды и дома тоже по 10А достаточно будет.
     
  4. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    А не надо ли отдельный автомат и УЗО на розетку куда планируется подключать сварочный аппарат?
     
  5. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    ? Что сие означает?
    АВДТ на розетки дома и веранды - 30 мА / 16А

    Обязательно. АВДТ 30 мА 16А. Или ВДТ (УЗО) 30мА 16А.
     
  6. Mihalch
    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55

    Mihalch

    Живу здесь

    Mihalch

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Я упрощенно написал, можно и 16, 25А поставить, просто подумал, что в данном случае и 10А хватит - нет особо потребителей.
    А про сварку вроде речи не было.
    Извиняюсь - плохо посмотрел схему.:|:
     
  7. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Что то типа этого? А какой ном. ток у УЗО?
     

    Вложения:

    • домик4.jpg
  8. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    10 мА мало на розетки. Обычно 10 мА устанавливается на "мокрые" зоны при отдельной питающей линии. Для бытовых розеток - не выше 30 мА.
    ВДТ(узо) защищаются АВ с током уставки равным или на ступень выше номинального тока контактов ВДТ.
    Дифференциальный ток уставки ВДТ(узо) в РФ рассчитывается - не менее, чем в три раза больше тока утечки сети.
    Утечка сети (расчётная) РФ - 0.4 мА на 1А нагрузки + 10 мкА на метр проводки, считая по фазному проводнику.
    Номинальный ток ВДТ в этой схеме - 25А
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Дача для круглогодичного проживания? Все будет монтироваться в одном щите? Сгораемые конструкции имеются? Как проводка будет проложена (открыто, скрытно)? Марка применяемого кабеля? Дополнительно строений, требующих хотя бы освещения, на участке нет, например баня?
    Касательно УЗО на линии не более 30мА, на вводе УЗО селективное ставьте. Касательно заземления, делать обязательно, но необходимо знать состояние вашей ВЛ хоть она и 2005г. Если ток КЗ определить не можете, то АВ берите с характеристикой В, даже при ВЛ 2005г. Реле напряжения на вводе поставьте для защиты техники.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  10. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    То ink_house Для рекогносцировки состояния электропроводки лучше пользоваться скайпом,думаю.
     
  11. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Не скажите. Давеча с камерой и нотебуком из Харькова по скайпу в Чувашии все коробки в панельной квартире нашли.))
     
  12. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    Вот исправленная Ваша схема.
    Необходимо сделать наружнее заземление - читайте в соответствующих разделах форума. И подключить его на третьи провода розеток. (защитный нулевой проводник).
    После счетчика необходимо поставить общее УЗО на 30 мА.
    Розетки для чайника и сварочного аппарата необходимо разделить и питать через автоматы на 16 А.
    Розетки в другой комнате также питать через 16- амперный автомат.
    Сечение проводов: для розеток мин. 2.5 кв.мм,
    для освещения 1.5 кв. мм. - естественно медные провода, лучше всего ВВГнг. или NYM.
     
  13. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    Дача обитаема с весны до осени (живет мама), и я наведываюсь по выходным.
    Проводка заведена со столба через «гусь» прямо в комнату, где счетчик и ав 40А. Думаю новую проводку смонтировать в двух щитках, один включает главные АЗС, ВТД (УЗО) и электросчетчик, второй включает "гребенку" и АЗСы, ВТД (УЗО) распределенных линий.
    Конструкция домика вся сгораемая, т.к. щитовой из досок.
    Проводка будет проходить открыто, марка кабеля ВВГ (может что то по лучше посоветуете, в смысле подешевле)
    Дополнительно планирую выстроить сарай, где оборудую мастерскую. Но это в далеком будующем.
    Схемку с Вашими замечаниями завтра нарисую и приложу.
     
  14. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Подольск
    Да и ещё.
    Автоматы защиты лучше поставить двухполюсные. Если произойдет утечка (сработает одно из УЗО), легче будет найти неисправный прибор.
     

    Вложения:

    • Дом4-исправлено2.jpg
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Не боитесь, что на следующий год ни чего не останется? Кабель на цветмет, все УЗО и АВ кому то за пузырь? Как у вас там с этим?


    Я же говорю, сложно и долго. Все уже сделали.