Если происходит обрыв конденсатора, то нет, если КЗ (пробой конденсатора), то 100% перегорят, по иному и быть не может.
Есть в наличии источник питания постоянного тока, в схеме присутствуют конденсаторы км2 с параметрами: 550мф,25квар,400в.в одном плече(фазе) их 11шт. Из строя вышли 4шт. Проверили всю установку проблем нет, ни в обмотках, ни в дросселях, а вставки на 600а перегорают после 3х минут работы.
Это источник от вакуумной дуговой печи, для плавки титана (большой сварочный аппарат) на выходе (электроде) при включении третьей ступени получаем 11000а, 40в. Конденсаторы реактивной энергии 70х годов выпуска, маслонаполненные 24-26квар,
Проблема у Вас специфическая - для форума профи Знаю что они не выдерживают перегрева и длительной работы на х.х. А если такие старые - может масло подвело? Компенсируемая мощность 26квар для подъема косинуса ФИ при большой индуктивности дросселей
При перевозке конденсаторов поломали много изоляторов, а трансформаторное масло боится влаги, потом конечно заклеили эбоксидкой, но влага попала однозначно. Профессионалы и любители! Важно любое мнение по данной теме, за три дня обзвонил пол России, разговаривал с заводами изготовителями, конкретного ответа нет, может у кого-то друзья друзей что-то знают. Заранее всем СПАСИБО! Не так всё просто, при каждом включении источника происходит плавка титана, который скапливается в ёмкости, есть критическая масса после которой метал уже не прогреть и не слить. Мне необходимо 6500мф, это же какой баян получится? И 260-280квар.мощности. Набрать мы наберём, даже купим новые, вопрос в другом. Могут ли выбивать плавкие вставки при нехватке ёмкости и соответственно уменьшение квар? Огромное спасибо за информацию. Поменяем конденсаторы, запустим, обязательно отпишусь чем закончилось.