1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Не могу оживить систему на 3кВт панелей

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Georgrr, 27.05.18.

  1. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Не могу оживить систему на 3кВт панелей
    Стоит 12 панелей по 250Вт, соединены попарно, 6 пар, выходное напряжение 65-70 Вольт.
    Инвертор Sila 5000. Аккумуляторы 6-GMF-170F на 170 Ah 4 шт.
    Не работает нормально. Аккумы показывают 56 вольт, но как только выключаешь подачу внешнего питания всё вырубается даже при нагрузке 15%.
    Питание нужно только днем, но даже при ярком солнце система не работает, бьюсь уже не первый год.
    Может у кого-то есть схемы подключения (надо генератор еще сюда включить) или грамотный специалист с опытом, а не "знаниями" из интернета.
     
  2. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.031

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.031
    Адрес:
    Почти Москва
    Больше информации давайте, в Ваших же интересах рассказать всё по максимуму, если хотите получить грамотный и быстрый ответ.
    Всё вырубается по какой причине? Просадка напряжения на аккумуляторах при подключении нагрузки? ? Ещё что либо? Какое напряжение на аккумуляторах при 15 процентной нагрузке? Какое напряжение отключения по разряду АКБ установлено в инверторе?
     
  3. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Вот скрины.
    Это рабочий режим без питания от сети. Аккумуляторы были 54v, отключил сеть, вот так стало. без сети.jpg
     
  4. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Это с питанием от сети
    с питанием от сети.jpg
     
  5. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Это добавил нагрузку с питанием от сети
    нагрузка с сетью.jpg
     
  6. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Это отключил сеть, всё вырубилось.
    нагрузка без сети.jpg
     
  7. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Это настройки
    настройки.jpg
     
  8. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    512

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Анапа
    ПМСМ чего-то у Вас с аккумуляторами не в порядке. Были 54В, включили небольшую нагрузку (если я правильно понял нагрузка на АКБ всего 3А) свалились до 47,2В.
    Вам бы надо их проверить на остаточную емкость.

    Попробуйте проверить свою систему когда будет больше солнца, не так как в Вашем примере - ток с панелей всего 2-3А.
     
    Последнее редактирование: 28.05.18
  9. SerKornet
    Регистрация:
    04.06.15
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    93

    SerKornet

    Живу здесь

    SerKornet

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.15
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно развернуть выбор меню "Output mode" ?
    Кроме "Single" там что еще возможно ?
    Но с АКБ точно беда - нужно проверять состояние и емкость.
    Какое время они уже в работе ?
     
  10. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Аккумуляторы в работе у меня 8 месяцев, ну как в работе, стоят. Но они уже были б/у. Nesh отправил, обещал другие, прислал эти.
    Тоже грешу на аккумуляторы.
    Как проверить, подскажите алгоритм? Вилка есть.
    До этого стояли кислотные на 200, тоже через год померли.
    На батареях разорился уже.
    Может поставить маленькие Дельта, свет то всё равно нужен только днем? Посоветуйте какие.
     
  11. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Еще вопрос. Сколько ток должен с панелей идти если солнце жарит?
    Может соединения плохие где-то и не все панели в работе.
     
  12. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    2.082

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    2.082
    Адрес:
    Россия, Самара
    Посмотрите что у вас в параметрах 01,02 и 31. Но по мне так у вас слишком мало мало вольт с панелей. Если не путаю ваши СБ в ТММ две последовательно, дают всего лишь 59В при необходимом инвертору ~60-72В. У меня несколько иной инвертор, но тоже вольтроник и тоже 48В, у меня необходимое инвертору напряжение тмм панелей (Vmp) также начинается от 60В тмм, видимо это нижняя граница у всех дешевых вольтроников 48В. Но можно поспрашать у пользователей 48В axpert, от скольки вольт панелек начинается преобразование в 220В и при каких настройках.
     
  13. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    3333.jpg
     
  14. Georgrr
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127

    Georgrr

    Живу здесь

    Georgrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Артемовский
    Этикетка с инвертора. Судя по ней, минимальное напряжение 36 вольт. Панели дают 65-70.
    IMG_20180528_151239.jpg
     
  15. SerKornet
    Регистрация:
    04.06.15
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    93

    SerKornet

    Живу здесь

    SerKornet

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.15
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ясно, это к вариантам подключения выхода 220В.

    У меня сейчас на 24 В системе с двух разных параллельных MPPT контроллеров идёт:
    1) панели 2х100Вт - выход 101 Вт (тучка набежала) при 38 В
    2) панели 2х 50 Вт - выход 70 Вт при 38В
    upload_2018-5-28_13-59-11.png

    У вас нужно смотреть подключение панелей.
    Лучше сделать побольше напругу и возможность MPPT сканировать в большем диапазоне напряжений для поиска точки максимальной мощности.
    Ну и акб не должны так проседать при переходе на них.
    Поищите поиском "тренировка" "КТЦ" (контрольно тренировочный цикл) для вашиз батарей.