Самодельный щит учёта

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем АнтонSamara, 27.05.18.

  1. АнтонSamara
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    АнтонSamara

    Живу здесь

    АнтонSamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    Самодельный щит учёта
    Здравствуйте форумчане! Прошу совета. По ТУ выданными конторой, ради экономии сам собрал ящик учета. Контора ящик приняла. Выдали акт. Приехали опломбировали. Никаких замечаний не предъявили. Жду последнего этапа по фактическому присоединению. Но, что то не дает покоя. Есть некоторые вопросы.
    1- все таки правильно ли я сделал разводку по ящику?
    2 - кто должен закинуть провода на основной столб для подключения?
    3 - хочу забетонировать основание столба. надо ли? или просто засыпать щебнем?
     

    Вложения:

    • 20180527_192207.jpg
    • 20180527_192219.jpg
    • 20180527_192227.jpg
    • 20180527_192240.jpg
    • 20180527_193447.jpg
    • 20180527_193456.jpg
    • 20180527_193504.jpg
    • 20180527_193512.jpg
  2. АнтонSamara
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    АнтонSamara

    Живу здесь

    АнтонSamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    Еще фото
     

    Вложения:

    • 20180527_193523.jpg
    • 20180527_193534.jpg
    • 20180527_193538.jpg
    • 20180527_193543.jpg
    • 20180527_193600.jpg
  3. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    266

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    266
    Какие замечания, им лишь бы эл-во не воровали. Ноль после счётчика надо было на ГЗШ заводить, потом уже на узо. 30 мА, не маловато?
     
  4. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    PEN со счетчика на шину цеплять нужно.
    Нейтрали с роз. модулей нужно подключать к "N" шине раздельно и не под один винт.
    Подключение должны осуществлять монтеры местной электроснабжающей организации, не Вы же СИП коммутировать полезете.
    Да, для вводного" дифа" 30мА маловато будет (я так думаю), суммарные, естественные утечки могут превышать уставку.
     
  5. АнтонSamara
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    АнтонSamara

    Живу здесь

    АнтонSamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    Просто у меня УЗО четырех полюсное. И по инфе из инета, так подключается. Ноль исправить еще наверное не поздно, можно поставить соединитель для провода. Но вообще читал что ноль не должен заходить на счетчик. Ноль должен сразу заходить на ГЗШ, а далее уже на остальные приблуды. А наши электрики не разрешают. В УЗО я полный ноль. Мне сказали что он на 300 Ма.
     
  6. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    266

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    266
    Ну так ноль возьмите на ГЗШ и делов то. В теории да, pen проводник должен сначала придти на ГЗШ потом с нее идти на счётчик, но для электриков ваша безопасность и сохранность вашего имущества на последнем месте. Хотя можно ГЗШ было в бокс и под пломбировку, но зачем им лишние заморочки.
     
  7. АнтонSamara
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    АнтонSamara

    Живу здесь

    АнтонSamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    А можно ли сейчас оставить все как есть? Так как пока данный ящик будет использоваться только как источник питания розеток для инструмента, освещения и др. временно подключаемых источников потребления. А далее при вводе в дом, поставить ящик, с приборами с надлежащими параметрами?
     
  8. АнтонSamara
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    АнтонSamara

    Живу здесь

    АнтонSamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    И если можно, на основании моих фото ящика, исправьте разводку проводов. А то для меня слова по электрике, как для космонавта - балет.)
     
  9. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    Вообще, цеплять PEN, отводом или "через", зависит еще от типа подключения конкретного счетчика, которое указывается в документации. Чтоб по "фэншую" подключить АВДТ в щите учета должно быть 3 шины: ГЗШ, PE, N. Для времянки сойдет, только нейтрали на розетках разделите.
    Да. АВДТ у вас по утечке на 0.03 А, это 30мА, а не 300 мА (0.3А) я на ввод такой бы не поставил.
     
  10. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    Да на форуме куча схем лежит, поищите. Вам нужна схема трехфазного ЩУ с четырехпроводным вводом.
     
  11. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Данный ящик будет использоваться исключительно как ящик, электричества в нем не будет. Потому что после УЗО ноль и земля не должны пересекаться нигде. При включении любого электроприбора с заземляющим контактом УЗО сработает.
    Эти шинки надо выбросить и поставить - https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/prinadlezhnosti_i_aksessuary_dlya_shkafov/raspredelitelnye_bloki_rbd/raspredelitelnyy_blok_na_din_reyku_rbd_125a
    Или что то подобное.
    Зачем Вам 3 розетки? Сделайте одну однофазную и одну трехфазную на время стройки. Удлинители рулят)
    Столб бетонировать обязательно.
     
  12. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    Там PEN делится после АВДТ. Пока ТС повторное заземление не организовал, работать будет. В качестве времянки, естественно.
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Конечно конечно. Пусть работает. Я не возражаю. Кирхгоф правда против, ну да кто ж его спрашивает)
     
  14. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    Да Кирхгоф вообще в шоке от происходящего:) Согласен, если подключить в розетку стоящий на земле "сварочник" или насос, например, то АВДТ скорее всего сработает.
     
  15. АнтонSamara
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    АнтонSamara

    Живу здесь

    АнтонSamara

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    Понял, что буду менять УЗО на 0,3А (300Ма). Какого производителя лучше поставить? по разумной цене конечно). А вот с разводкой у меня большие вопросы. Если можно, исправьте на схеме как надо сделать. И еще вопрос: автоматы на 10А на розетки не мало ли? В наличие есть на 25А. Могу поменять. Или лучше купить на 16А?
     

    Вложения:

    • схема.png