1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72

С тепловизором по стройкам

Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sergant76, 08.01.17.

Метки:
  1. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306
    Адрес:
    Ярославль
    Вроде совместно с @Ovit1 пришли к выводу что програмная ошибка. При каждом последующем окне программа почему то добавляет 4% потерь. И поскольку я указал на одной стене 22 окна (для грубого расчета указал окна всего дома) то получилось аж в 2 раза не сходится с реальностью.
     
  2. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    Вручную правильно посчитали: 3885.
    Хорошо, когда знаешь алгоритм расчёта - можно проверить. А если не знаешь и слепо веришь программе - можно и просчитаться.
     
  3. Пользователь1785758
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17

    Пользователь1785758

    Участник

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17
    Подскажите, можно ли с помощью тепловизора testo 881-1 найти протечки в крыше?
    Планирую нагреть помещения и ночью поглядеть на скаты.
    Реально ли чего то разглядеть? Особенно с земли на уровне второго этажа.
     
  4. Пользователь1785758
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17

    Пользователь1785758

    Участник

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17
    На улице будет +12 примерно.
     
  5. Пользователь1785758
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17

    Пользователь1785758

    Участник

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17
    Нужно ли брать с собой ноут или планшет, чтобы смотреть, или экранчика достаточно?
    Нужно ли ставить какую то прогу на комп и какую:
    Как вообще сделать карту утечек, ведь чинить крышу будут днем и там уже тепловизор вряд ли поможет, т. к. крыша накалится.
     
  6. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306
    Адрес:
    Ярославль
    Смотреть то изнутри дома? если да то теоретически можно. Снаружи врядли. Если на улице будет +12 а в доме накочегарить +30 и держать часов 10 чтобы все прогрелось. Компьютера не надо. помечайте сразу карандашиком на потолке где холод. Ну это все в теории. Надо смотреть что за кровля.
    Мансарда небойсь и все зашито. А может просто достаточно посмотреть как сделано и принять решение что все переделывать т. к не в протечках дело а в конденсате и недостаточном утеплении
     
  7. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    76.439

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    76.439
    Адрес:
    хутор Колхоз
    +1

    Вскрыть кусочек, посмотреть, офигеть, вскрыть всё и переделать. Такое на форуме часто случается, если делал не сам.
     
  8. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.164
    Благодарности:
    2.072
    Такие дефекты с помощью тепловизора не выявляются.
     
  9. Пользователь1785758
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17

    Пользователь1785758

    Участник

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17
    Нет, смотреть снаружи дома. Скаты под острым углом. Холодная кровля, но к половине нет доступа - невозможно конструктивно без демонтажа кровли. Дело точно не в конденсате, т. к. крыше 6 лет уже.
     
  10. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306
    Адрес:
    Ярославль
    тогда бесполезно
     
  11. Пользователь1785758
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17

    Пользователь1785758

    Участник

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17
    Спасибо!
    Будем пробовать визуально определить.
     
  12. kapitolina84
    Регистрация:
    08.10.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    344

    kapitolina84

    Живу здесь

    kapitolina84

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Москва
    Sergant76, у нас Закончился монтаж комбинированной СО в доме из бруса:
    1 этаж: ТП + радиаторы Будерос (коллекторная система)
    2 этаж: радиаторы Будерос (двухтрубная система)
    Стяжка планируется на 7 июля, плюс сохнет недели две.

    Нам надо принимать работу.
    А как? Мы можем только посмотреть как ровно висят батареи.
    Монажники, заинтересованы получить деньги сейчас, мы заинтересованы заплатить за качественную работу.
    Я так поняла, они сейчас опрессовали систему труб ТП и вроде как ждут, что мы на выходных приедем и примем работу. Говорят, что ТП включать сейчас нет никакой необходимости...

    Коля Lutsenko посоветовал все включить и пройтись с тепловизором.
    Вы занимаетесь этим только в Ярославле? Есть кто-то у вас в Москве, МО?
     
  13. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306
    Адрес:
    Ярославль
    Я только в Ярославле. Но тепловизор вроде и не нужен. Выложите фото теплых полов и радиаторов если есть-уже зачастую видно качество.
    Так включите теплые полы до стяжки то. Вам важно убедится чтобы все контура прогрелись т. е нигде не передавило трубку (такое бывает при загибах на 180 градусов) и контуры отбалансированы. Меня как то вызвали найти где в стяжке передавленая трубка т. к один контур просто не работал. Но я отказал т. к это не реально найти поскольку вся ветка холодная а не одно место. Если вода гдето не может пройти то и в другой части трубы она будет стоять.
    Вы рукой спустя минут 20 уже поймете что все обратки тепленькие.
    Если стяжку сделают то греть минимум пару недель я бы не советовал. Накройте пленкой стяжку кстати.
    Радиаторы тоже руками проверяют. Они за 10 минут прогреются.
    Может у монтажников есть веская причина не включать теплый пол? чтото не доделано может или прочее не связанное с их работой?
    Может они боятся что трубка начнет удлинятся при прогреве и порвет стяжки. Ну скажите что вам надо прогреть лишь на 10-15 градусов выше комнатной чтобы рукой проверить что теплоноситель поршел по трубкам. При такой температуре сильно не удлинится.
    В крайнем случае предложите им придержать тыщ 5 на то что пол надо еще отбалансировать, развоздушить. Пускай ктото приедет потом и за эти 5 тыс сделает эту работу. Тогда они может сразу вам это все сделают.
     
  14. kapitolina84
    Регистрация:
    08.10.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    344

    kapitolina84

    Живу здесь

    kapitolina84

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Москва
    Sergant76, вот немного фото.
     

    Вложения:

    • WP_20180622_09_11_43_Pro.jpg
    • WP_20180622_09_12_00_Pro.jpg
    • WP_20180624_12_36_34_Pro.jpg
    • WP_20180624_12_37_06_Pro.jpg
    • WP_20180624_12_37_35_Pro.jpg
  15. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.878
    Благодарности:
    4.306
    Адрес:
    Ярославль
    на первый взгляд все весьма неплохо. Но по любому там балансировать коллектор надо а значит включать теплый пол хотя бы один раз.
    Вам еще важно понять что сантехники сделали все нормально. А то после заливки пола если чтото будет не работать то сантехники будут валить вину на стяжечников-мол они чето передавили.