    Добрый день, необходимо принять решение о месте ввода кабеля в дом и установки электрощита.
    Технических помещений кандидатов в доме хватает. Я склоняюсь к варианту "в гараже",
    но интересно послушать соображения "бывалых".
     

    Вложения:

    • место_под_щиток.jpg
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    8.549

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    8.549
    Адрес:
    Серов
    @anyushok, у первого кругляшка
     
  3. anyushok
    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30

    anyushok

    Живу здесь

    anyushok

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30
    Имеется ввиду при входе или это тонкая ирония на тему, что кругляшки не подписаны? :)
     
  4. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    8.549

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    8.549
    Адрес:
    Серов
    Да почти в гараже (возле 5), если есть возможность то дома лучше не делать
    Да пронумеровать не мешает тоже и буквами
     
  5. anyushok
    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30

    anyushok

    Живу здесь

    anyushok

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30
    Заменено на цифры. А чем плох вариант с гаражом? Просто было пару соображений на этот счёт:
    1) оттуда ближе тянуть проводку до кухни, где обычно стоят самые серьёзные потребители.
    2) будет проще (наверное) поставить в гараж трёхфазную розетку при необходимости.
    Минусы:
    1) Далеко бежать в случае чего
    2) Пожароопасноть? (по этой же причине не предлагаю собственно котельную)
    Ещё надо учесть, что стены в доме относительно тонкие (40мм шепоцемент + 100мм утеплитель + 120 мм бетон + 40мм шепоцемент). Так что, сильно вгрызаться в неё не хочется :)
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Щит устанавливается по возможности как можно ближе к центру электрических нагрузок. При этом следует стараться избегать встречных потоков энергии
     
    Последнее редактирование: 16.05.18
  7. anyushok
    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30

    anyushok

    Живу здесь

    anyushok

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30
    @GBS electrik разумное соображение, что думаете где в данном конкретном варианте, это место будет находится?
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А где данные для расчета центра?
     
    Последнее редактирование модератором: 16.05.18
  9. anyushok
    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30

    anyushok

    Живу здесь

    anyushok

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30
    Это вроде как форум самостройщиков.
    Нужны были просто соображения общего характера, т. к для "расчёта", нужен точный список и расстановка потребителей, а для этого нужен уже точный дизайн проект, которого пока нет и он не
    появится в ближайшее время.
    Иными словами просто прошу совета, чтобы постараться максимизировать свои шансы на наиболее удачное расположение.
    В принципе и без расчёта мне кажется очевидно, что основные потребители будут сосредоточены на участке кухня-гараж-котельная-постирочная.
    Но возможно есть ещё какие-то нюансы, которые обывателю не ясны аля:
    в гараже ни в коем случае нельзя, т. к "ПУЭ" или там "в такую тонкую стену вы утопить нормальный щиток не сможете, так что подбирайте место с расчётом простого навесного монтажа"
     
    Последнее редактирование модератором: 16.05.18
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.411
    Благодарности:
    3.156
    Адрес:
    Мытищи
    Гараж конечно. При грамотно сделаной проводке, бежать никуда не надо. А при необходимости что то подключить на улице, не надо тянуть кабели через спальню.
    Пожароопасность? Так она не только в любом месте нахождения электрощита.
    Если в котельную входит газовая труба, то щит может стать местом проблемы в общении с газовщиками.
     
  11. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    8.549

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    8.549
    Адрес:
    Серов
    только неудобен поиском в темноте
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    5.481

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    5.481
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @anyushok, А я вот, наоборот, посоветовал бы в доме ставить. В помещении 1-2, на стене, прилегающей к кухне. Пожароопасности в нормальном щите не должно быть. Ну уж точно не больше, чем в проводке и розетках. А вот при любой проблеме идти в гараж, да еще и через улицу, а при ее локализации или ремонте чего-то постоянно бегать туда-обратно, мне бы не хотелось :)
    Вот если бы бы прямой вход в гараж из дома, тогда в гараже.
     
  13. anyushok
    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30

    anyushok

    Живу здесь

    anyushok

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30
    @Arsenij так есть же вход из дома в гараж :)
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    5.481

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    5.481
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это через постирочную, что ли? Там же дверь не указана, я и решил что нет :)
    Тогда в помещении 5 самое удобное будет. Или просто в гараже.
     
  15. anyushok
    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30

    anyushok

    Живу здесь

    anyushok

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    30
    Всем большое спасибо решение принято.