Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.183
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.183
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Обязательно.
    Нет. Вытяжка в котельной служит не для притока воздуха, а для удаления газа, в случае утечки. И для удаления выброса в помещение продуктов сгорания, в случае "засаживания" (или других проблемм) дымохода.
    Сделать! И не один.
     
  2. diznat
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    diznat

    Новичок

    diznat

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    @DiJo, спасибо огромное! Очень помогли!
     
  3. Denis_Kr
    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Denis_Kr

    Участник

    Denis_Kr

    Участник

    Регистрация:
    09.12.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, можно ли проложить воздуховод от вытяжки на кухне как на чертеже ниже
    -регион Минск, дом одноэтажный, кровля плоская
    -длина горизонтального участка воздуховода 4,5 м, вертикального 1,5 м
    -выпуск воздуховода над парапетом 0.5м
    -вентилятор планирую ставить внутриканальный, есть возможность сделать воздуховод любого сечения (120, 150, 200)
    -приточная вентиляция в доме принудительная

    Не будет ли обратной тяги, достаточно ли только утепления наружной части трубы для предотвращения конденсата (какая толщина утеплителя), из какого материала лучше сделать воздуховод.
     

    Вложения:

    • вытяжка.JPG
  4. davidblaine
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    5

    davidblaine

    Живу здесь

    davidblaine

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    5
    Добрый день построил акустическую кабину. :hndshk: Объем кабины - 4 м3.
    Вентилятор центробежный. Мощности хватает с запасом, работает в четверть силы, через регулятор. Но есть серьезная проблема - шум. Шума вентилятора в кабине не слышно, а вот поток вырывающегося воздуха очень слышен.
    Что тут можно сделать?
    По опыту знаю - что бы глушить звук нужен длинный канал с массивными стенками, внутри устланный шумопоглощающим материалом. Возможно выход воздуха внутри будки дополнить таким широким (что бы воздух по нему не создавал звук) и длинным каналом?
    Возможно есть какие то заводские варианты решения подобной проблемы?
    Может поставить поставить вентилятор на отток воздуха, а не на приток?

    Спасибо
     
  5. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Вы задали вопрос примерного такого содержания: "Я купил себе ботинки но они мне жмут. Подскажите на какой размер надо их поменять ..."

    Сможете ответить. ?

    Так и заданный вами вопрос. К нему нужно ответить еще на кучу дополнительных вопросов

    - конструкция кабины. Из каких материалов сделана, как и чем звукоизолирована. И т. д.
    - Какой вентилятор применили (марка) ? Почему именно его а не другой производительности ?
    - Назначение камеры, для каких целей она нужна ?
    - требования по воздухообмену камеры. (а оно может быть разным в зависимости от назначения)

    И т. д. и т. п.

    Пы. Сы. Обычно в такие камеры делается и приток и вытяжка. В крайнем случае, только приток
     
  6. davidblaine
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    5

    davidblaine

    Живу здесь

    davidblaine

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    5
    @vasisuil, я же написал что беспокоит только шум потока воздуха. и ключевой вопрос, он вообщем то один.
    зачем описывать марку вентилятора и тем более материалы кабины? Речь идет лишь о потоке воздуха.

    Важнее думаю написать параметры канала. Выход воздуха канала внутри будки квадратный - 6 на 10 см. Воздух проходит по глушителю длиной метр размером 7 на 11 см (глушитель на поролоне). Вентилятор работает примерно в четверть силы, оригинальные параметры. 600кубов/400Па/ диаметр - 15см
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Конечно же глупый вопрос задаю ! А тем более

    Если Вы же написали что:

    Но ведь такой вентилятор может бы на 200 кубов и на 1200 ! Разница есть ? и ли только в написании цифр ?

    Давайте считать исходя из того что Вы дальше написали.

    Четверть от 600 кубов - это 150 м3/час. (это то что Вы написали) Реально он значительно больше дает, т. к. Вы привели данные при таком большом напоре.

    Шумоглушитель работает при условии что через него воздух протекает со скоростью не более чем 4 м/сек.
    У Вас же (буду считать то что Вы написали размером проходного сечения) при сечении 70х110 мм (или по Вашему 7 на 11 см) уже 5,4 м/сек. Да и что такое шумоглушитель "на паралоне" - не знаю, Может ц него какие-то иные требования

    Да и выход, как Вы пишите - "Выход воздуха канала внутри будки квадратный - 6 на 10 см ... " (вообще-то это прямоугольник)
    Считаем скорость воздуха и получает что она равна 6,94 м/сек. А это еще больше чем в шумоглушителе и в несколько раз выше чем в обычной вентиляционной решетке, где скорость принята от 1 до 1,5 м/сек. Практически в 5 раз выше.

    Если Вам достаточно, то вывод можно сделать однозначный - расширяйте сечение решетки. И лучше в комплекте с воздуховодом и шумоглушителем.

    Иной рекомендации я не вижу исходя из той информации что дали.

    А так - способы и варианты есть.
     
  8. стакан2
    Регистрация:
    04.08.07
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    262

    стакан2

    с дальнобоем завязал

    стакан2

    с дальнобоем завязал

    Регистрация:
    04.08.07
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Чебоксары
    Подскажите, нужен ли обратный клапан в вентиляции, и где его поставить, до вентилятора или после?
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.480
    Благодарности:
    13.833
    Адрес:
    Москва
    Обратный клапан должен перекрыть движение воздуха после отключения вентоилятора именно обратное движению плановому. Если Вам нужно перекрывать обратное движение, то ОК нужен как бы. сторонник простых решений и систем и в моих проектах по пальцам пересчитать можно ОК на общеобменных системах.
    На выбросе надплитной вытяжки (периодический местный отсос, не часть общеобменной системы) - да, ОК нужен как способ закрыть движение воздуха не нужное при выключенном вентиляторе (лишние теплопотери зимой не нужны).
     
  10. стакан2
    Регистрация:
    04.08.07
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    262

    стакан2

    с дальнобоем завязал

    стакан2

    с дальнобоем завязал

    Регистрация:
    04.08.07
    Сообщения:
    1.932
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Чебоксары
    Ага, понял, на вытяжке поставлю...
    в общем в двух словах. д125, с первого этажа с санузла и с кухни, со второго еще 3 точки, почти все горизонтально, все собирается в коллектор и горизонтально через Ostberg CK 125 C
    на улицу, там уже вертикально (вопрос нужно ли делать вертикально или достаточно вывести под карниз?)
     
  11. davidblaine
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    5

    davidblaine

    Живу здесь

    davidblaine

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    5
    Спасибо!
    Сейчас попробую. Попробую так же попытаться оценить разницу шума в гофре диам 15 см против отверстия в будке 6 на 10.
    Канал вентиляции я бы изначально большой сделал. Проблема в том, что при большой ширине канала через нее будут проходить звуки. Поэтому канал должен быть достаточно узким.

    А Других вариантов наверное и нет? Может какие то промышленные? Потому что на выходе в будку у меня просто дыра. Может ее чем то прикрыть? например решеткой? но думаю что с решеткой будет шуметь еще больше, ибо в ней намного больше мест "об которые воздух будет шуметь"
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.183
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.183
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Простите, а наф... Вам в 4-кубовой кабинке почти 40-кратный newconfus.gif воздухообмен?!?! :faq:
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.588
    Благодарности:
    1.798
    Не зря я у Вас спрашивал конструкцию Вашей комнаты.

    В таких комнатах воздуховоды вообще не должны соприкасаться ни с какими частями конструкции комнаты. Все должно быть на подвесках и через воздушные зазоры. ТОлько в таком случае Вы что-то добьетесь.
    И это не единственное решение. Их еще куча.

    Но у Вас - главное секретность. А я подписки не давал, да и видно форма допуска не подходит. :)] :aga: :) ;) :hello::pioner::|:

    Так что удачи !
     
  14. kontrast86
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    kontrast86

    Участник

    kontrast86

    Участник

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Господа, короткий вопрос по вентиляции котельной. Долгая история, но получилось так, что помещение с котлом (спасибо застройщику) оказалось почти посередине таунхауса. Вытяжной канал там есть, все ок. Но вопрос с приточкой, ее нет и именно к этому придираются газовщики. Долго думал как ее организовать с наименьшими потерями, родилась такая мысль. В котельной делаю отверстие в полу, достаточное для прокладки 150 мм вентканала (по расчету он нужен для трехкратного воздухообмена), трубу закладываю под плитой первого этажа и вывожу на фасад в цоколе. Поскольку уровень первого этажа у меня выше уровня земли, то, проложив трубу прямо под плитой, выйду, просверлив отверстие в фундаменте, примерно в 20 сантиметрах от земли. Насколько эта идея жизнеспособна? Будет ли функционировать приточка?
     
  15. davidblaine
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    5

    davidblaine

    Живу здесь

    davidblaine

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    5
    как ни странно - казалось что было душно, хотя я там и по 10 часов проводил, но дышалось тяжело. стояло два стандартный вытяжных осевых вентилятора. ощущения духоты не было только лишь в том случае, если поток дул прямо на меня.
    хотя у них заявлено 90куб/м. поэтому мощность я взял с запасом, заодно что бы использовать вент на меньших оборотах и снизить таким образом шум от самого вента.

    Ну не считайте уж меня полным профаном). Я почти два года с ЗИ вожусь). Будка стоит на sylomer, а между вентилятором и каналом так же нет жесткого соединения. Акустически все сделано грамотно)
    Нет никакой секретности-я уже где то выкладывал и фотки и описание подробное.
     