    Применение реле уровня для защиты насосов
    Всем добрый.
    Есть желание обсудить схемы защиты погружных насосов от сухого хода при различных режимах работы. Например заполнение емкости со скважины, если емкость значительного объема и у скважины малый дебет. Далее - наполнение емкости со скважины и возможность принудительного включения этого насоса при полной емкости для отдельного полива, но защита по СХ должна остаться, и т. д.
    Всем известный вариант - это САУ М2. Кидаем датчики в скважину, в емкость, контактор, если надо реле задержки включения и готова.
    Сейчас смотрю на реле Финдер т. к есть возможность монтажа на дин рейку. Удобно очень.
    https://finder-relay.ru/ftpgetfile.php?id=56
    В общем задача следующая.
    Есть скважина (дебет не важен - для этого и ставим защиту). Есть емкость промежуточная. Скважинный насос должен заполнить емкость и иметь защиту по СХ. При этом перед емкостью необходимо сделать отвод на отдельные точки и включать их принудительно, но защита по сх должна остаться.
    Давайте думать. Может решения будут полезны и многим другим.
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    c[tvf c rjynfrnjhjv.png Кратко по схеме. Реле управляет контактором. Контактор ставим с нормально замкнутыми контактами. Получаем защиту по сухому ходу в любом случае и не зависимо от дальнейшей работы скважинного насоса. На реле выбираем функцию наполнения резервуара и подключаем на реле так же НЗ контакты. Таким образом получаем - контактор постоянно замкнут. Как только уровень в скважине упал и осушил датчики - идет команда на включение насоса и подается сигнал на контактор - идет размыкание контактов и насос не работает. Уровень воды поднялся - контакты перекинулись и контактор опять замкнут.
    Далее. Перед контактором ставим перекидной рубильник (я ставил несколько раз ТДМ - проблем нет при малых нагрузках). Рубильник подключаем одним выходом на прямую к 220В, другим - на обычный поплавковый выключатель, который кидаем в заполняемую емкость. Конечно предусматриваем АВ необходимого номинала для защиты всего необходимого.
    Но есть проблема - это НЗ контактор.
     
  3. KVadim74
    Регистрация:
    13.03.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    8

    KVadim74

    Участник

    KVadim74

    Участник

    Регистрация:
    13.03.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    8
    Приветствую. Скважина с маленьким дебетом. Спецы посоветовали ставить такое реле. У восточного соседа нашел.
    реле уровня.JPG
    Но есть один момент. У них в комплекте длина провода на датчиках 2-5 м. А мне надо на 40-45 опустить. В электрике не силен, но отчего-то кажется что с увеличением длины возрастает сопротивление в проводе и соответственно надо что-то менять в блоке. Это так?
     
  4. smc11
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    smc11

    Участник

    smc11

    Участник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    KVadim74, думаю вам эти датчики не помогут, сам имею скважину с маленьким дебетом.
    Датчики в скважине обрастут Железом, перестанут работать в лучшем случае, в худшем спалите насос или зальёте бочку.
    моя задача: пополнять бочку на 1000 литров в течении суток при дебете 70-100 литров в час.
    найти адекватный насос с малой производительностью не получилось.
    я долго мытарился и пришел к выводу в скважину ничего опускать нельзя! (все сгниёт и отвалиться.)
    единственный метод позволяющий отключать насос - таймер (ставиться в доме IP40).
    Таймер включает насос на 4-6 минут (у каждого свой дебет), далее минимум час отдыхает (накапливает).
    стандартный электронный таймер из CHINa магазина имеет 8 каналов для программирования.
    следовательно получаем 8 циклов (5 минут) по 70 литров = 560 литров в день.
    Мне показалось мало и я увеличил/запараллелил второй таймер:
    за 24 часа 16 циклов (5 минут) по 70 литров = 1120 литров в Сутки, точно хватит.
    что бы Бочка не переполнилась ставим "Лягушку" она отключает насос в случае переполнения КУБОВИКА. Геркон "лягушки" управляет насосом через небольшое реле.
    ток работы моего насоса 1.8 А.
    расходы: лягушка 250 р., таймеры 2х450=1000 р., реле220В = спасибо, индикаторы = лампы ТН-0.3-3
    и того не более 1500 р.
    Схема не грузиться. описал понятно?
    кто предложит лучше, готов выслушать и перенять опыт.
     
  5. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это ваше частное мнение, опыт применения реле уровня с погружными электродами говорит об обратном. Как поведет себя конкретное реле от дядюшки Ляо не знает никто, даже тетушка Ляо. А вот ваше решение с таймером как раз более опасно для насоса. Ибо оно не контролирует ничего кроме времени работы, а дебит скважины и уровень воды в ней имеют свойство меняться.
     
  6. smc11
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    smc11

    Участник

    smc11

    Участник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Добавил схемку, дебит скважины у меня 7 минут (при имеющемся насосе), я ставлю уставки 4 -5 минут. Уверен, что полностью скважину не выкачиваю, внутрь кессона влезать не надо, все управление в сухом помещении.

    Сыктывкар 04.18..jpg